QUOTE(cibulis @ 2015 02 20, 13:32)
Jūsų plokštelinis yra 10 nuo galo, o rotacinis - 17 vietoje nuo galo (iš viso yra sertifikuoti 128 įrenginiai). Jūsų įrenginių NK siekia 76-78 proc. Pačių efektyviausių NK yra 92-93 proc., o pūsdamas
144 kubus šis rekuperatorius išspaudžia net 94 proc. efektyvumą. Tai reiškia, kad jūsų įrenginiai nuo pačių efektyviausių atsilieka 16-18 proc., t.y. vos ne penktadaliu. Kaip tai galite paaiškinti?
Na tokie yra pasivhouse testavimo rezultatai. O kodėl mes turime ten būti pirmoje vietoje? Beje, jei taip studijuojate passiv.de puslapį, tai atkreipkit dėmesį, kad ten esame pirmieji, kurie sertifikavę vėdinimo įrenginį su
rotoriniu rekuperatoriumi. Pagal Jūsų teiginį, kad rotoriai maišo kvapus, neatrodo keista, kad vokiečiai išdavė rotoriniui rekupui sertifikatą ir leidžia naudoti pasyviuose namuose, kur ištraukimas daromas iš WC?
QUOTE(cibulis @ 2015 02 20, 13:32)
O kaip su kitais įrenginiais, kurių turite daugybę?
Kodėl jų nesertifikuojate?
Todėl, kad tai labai ilgas ir labai brangus procesas. Sertifikavus visus, niekad jie neatsipirks...
QUOTE(cibulis @ 2015 02 20, 13:32)
Kadangi nieko nesuprantu, tai norėčiau dar paklausti. Jūsų pateiktoje nuorodoje matau tik bendrinius sertifikatus.
Jus prašėt pateikti info apie sertifikatus, aš pateikiau, dabar klausiat ką jie reiškia, aš atsakiau, kad pvz. Eurovent sertifikatas pasako, kad tą ką matot ant popieriaus atitinka realybę. Dabar konkrečiai šneku, apie rotoriaus parinkimo programą, kuri ir turi "Eurovent"ą. Jus abejojat pateiktais efektyvumais - būtent sertifikatas yra tam, kad įrodyti, kad skaičiai yra teisingi.