QUOTE(BangaS @ 2015 04 27, 15:26)
Bus ne daugiau kaip 1-1,5kW, bet tam pasiekti reikalinga teigiama gliukolio temperatūrą, todėl gręžinio galios skaičiuotojams reikėtų užduoti klausimą ar gliukolio temperatūrą išliks teigiama kai iš gręžskylės bus paimama jų apskaičiuotas šiluminė galia. Jeigu glikolis bus -3C tai GŽŠ nepašildys oro daugiau kaip iki -6...-5C.
Geoterminis pašildytuvas ir šilumos siurblys bus bendra viena sistema, t.y. bus varinėjamas tas pat glikolis. Ar tai nereiškia, kad dėl šilumos siurblio į oro pašildytuvą ateis per vėsus glikolis ir nebus pasiektas norimas rezultatas? Gal geoterminiam pašildytuvui reikia daryti atskirą gręžinį?
Beje, kokios temperatūros glikolis ateitų ir išeitų į šilumos siurblį, jei nebūtų geoterminio oro pašildytuvo ir jei jis būtų?
Papildyta:
QUOTE(madwifi @ 2015 04 27, 17:58)
kiek pamenu pas tave smelis, tai remiantis situo
straipsniu is horizontalaus tikekis minimaliai - 10-15w /m
Taip, mano gruntas pats prasčiausias - smėlis. Bet manau, kad gamintojas negalvoja apie prasčiausia gruntą ir ima bent jau molį, jei ne vandeningą gruntą. O tai reiškia, kad iš šimto metrų horizontalaus kolektoriaus gali reikėti apie 2 kW.
Man Artva skaičiavo, kad
iš 1 metro galiu gauti apie 41 W. Jei geoterminiam oro pašildytuvui reikia 2 kW, tai reikės apie 49-50 metrų gręžinio. Jei visgi jo galia 1,5 kW, tai reikės apie 37-40 metrų gręžinio.
Kita vertus, jei geoterminio oro pašildytuvo galia tik 1 kW, tai jis bus naudingas tik iki kokių -10 laipsnių, nes vėliau pradės į rekupą pūsti minusinį orą. Įtariu, kad norint turėti rimtą geoterminį oro pašildytuvą, reikia tikėtis, kad jo gali turėtų būti apie 2 kW ir jis dirbs bent iki -20, t.y. kai lauke -20 jis į rekupą paduos maždaug 0 laipsnių orą. Priešingu atveju iš jo mažai naudos.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2015 04 27, 15:26)
Bus ne daugiau kaip 1-1,5kW
Greičiausiai, kad maks. 1 kW. Jei vadovautis latvių logika, tai jų
galia - 2,7 kW, kai naudojamas
300 metrų ilgio horizontalus kolektorius.
Pagal latvius, su 2,75 kW įrenginiu orą nuo -22 gali sušildyti iki +1,36. Tai ką
Systemair aparatas sugebės padaryti su 100 metrų horizontaliu kolektoriumi? Galbūt Systemairas teisingai rašo, kad nuo -10 pakels iki +2,5. Išeitų, kad Systemairo pašildytyvo riba yra koks -15 laipsnių, jei ne -12. Nuo -15 jis jau padavinės į rekupą neigiamos temperatūros orą. Ar jam galima montuoti galingesnį lauko kolektorių?