Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 7

Pas mane padaryta taip.

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

Reiskias lubu perimetru eina igilinimas "paaukstinimas" ten vertikaliai idetos groteles. Difuzorius uzsakytas pagaminti pagal mano ismatavimus.


QUOTE(cibulis @ 2015 04 14, 10:50)
2. O kokiu atstumu nuo lango turi būti? Ar koks atstumas nuo lango optimaliausias? Žmonių galvų niekaip neišvengsi. Nebent nedaryti virš lovų ar rašomųjų stalų.

3. Nesupratau. Po kokiomis durimis, kurioje vietoje ir kodėl?


Siais laikais duris montuoja be slenkscio, palieka ~1cm tarpa apacioje, per kuri gali girdetis oro judejimas..
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 04 15, 18:16)
Pas mane padaryta taip.

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

Reiskias lubu perimetru eina igilinimas "paaukstinimas" ten vertikaliai idetos groteles. Difuzorius uzsakytas pagaminti pagal mano ismatavimus.
Siais laikais duris montuoja be slenkscio, palieka ~1cm tarpa apacioje, per kuri gali girdetis oro judejimas..


o tai uzuolaidos "nesiplaikstys", aisku jeigu jos ten bus montuojamos ?
Atsakyti
Nuo kada uzuolaidos ultra moderne biggrin.gif

QUOTE(vaikis_ @ 2015 04 15, 18:30)
o tai uzuolaidos "nesiplaikstys", aisku jeigu jos ten bus montuojamos ?

Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 04 15, 19:14)
Nuo kada uzuolaidos ultra moderne biggrin.gif

nisa atrodo lyg butu uzuolaidom skirta smile.gif
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 04 15, 20:15)
nisa atrodo lyg butu uzuolaidom skirta smile.gif


Nisa eina aplink. Skirta led juostai.
Atsakyti
Galbūt kažkam bus naudinga...
Rekupo eksploatacinės sąnaudos. Rekupas "Komfovent Kompakt Rego700ec". Horizontalaus išpildymo.

Panelinis filtras M5 540x260x46. Amalvos kaina- 21,8eur. EkoFiltro kaina- 15,7eur. Kainos už 1 vnt. su pvm.

Kadangi gyvenu šalia neasfaltuotos gatvės, filtrus (padavimo/ištraukimo tenka keisti du kartus per metus.

Nominali EC ventiliatorių galia po 164W. Rekupas dirba CAV (Contrant Air Volume) režimu.
Elektros sąnaudos (du ventiliatoriai + rotorius) su užsiteršusiais filtrais:
Našumas / oro srautas / vartojama galia
30% / 200m3/h / 38W
50% / 350m3/h / 77W
60% / 420m3/h / 103W
65% / 450m3/h / 120W
75% / 530m3/h / 160W
100% / 700m3/h / 302W

Elektros sąnaudos (du ventiliatoriai + rotorius) su naujais filtrais:
Našumas / oro srautas / vartojama galia
30% / 200m3/h / 38W
50% / 350m3/h / 72W
60% / 420m3/h / 95W
65% / 450m3/h / 111W
75% / 530m3/h / 148W
100% / 700m3/h / 280W

Rekupas dirba pagal laiko programą. Darbo dienomis po 8 valandas 30% našumu. Darbo dienomis po 16 valandų ir savaitgaliais po 24valandas 60% našumu. Per mėnesį prisuka elektros už maždaug 7,25eur (25Lt).

P.S. žiauriai trūksta papildomų OVR įėjimų. Būtų ne vienas (kaip yra dabar), o trys- būtų idealu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Pupcis: 16 balandžio 2015 - 10:16
O kam būtent trūksta? Kaip tik planuojam tik vieną - vonioje.
Atsakyti
QUOTE(Nitronetas @ 2015 04 17, 13:34)
O kam būtent trūksta? Kaip tik planuojam tik vieną - vonioje.

Gartraukis dviejų greičių. Kiekvienam geičiui reikia atskiro OVR. Tarkim, mano atveju, jeigu įjungiu gartraukį ir nenaudoju OVR. Po kelių minučių gartraukio darbo, svetainėje pradeda sklisti pelenų kvapas iš ugniakuro. Namas sandarus, gartraukio ventiliatoriui ištraukus tam tikrą oro dalį, "šviežias" oras patenka per kaminą. Gartraukis dirbdamas pirmu greičiu ištraukia apie 350m/h3 oro, antru greičiu apie 600m3/h. Kadangi Amalvos Komfovent Rego700EC vėdinimo įrenginys turi tik vieną OVR, ir tas pats su apribojimais (neįmanoma nustatyti ištraukiamo iš namų oro mažiau kaip 20%), dirbant gartraukiui teko nustatyti 80% padavimą, 20% ištraukimą. Tokiu būdu OVR režime rekupas sukuria apie 350m3/h oro perteklių, kurį ištraukia gartraukio ventiliatorius. Norėčiau turėti antrą OVR režimą 100% padavimas, 20% ištraukimas (o dar geriau ištraukimas 0%). Su dabartiniu Komfoventu to padaryti neišeina. Trečias režimas būtų naudojamas sukurti laikiną viršslėgį name prieš užkuriant ugniakurą. Šalia ugniakuro būtų mygtukas, kurį paspaudus, tam tikram laikui aktyvuotųsi atitinkamas OVR režimas.
Atsakyti
Pupcis, kas liečia krosnelę tai kažką galvojau dėl apgavysčių, kad bent laikinai pavyktų sustabdyti ištraukimą, o padavimas nesikeistų. Dabar nusiteikinėju, kad reiks praverti langą smile.gif
Atsakyti
O tai kas trukdoo paciam per pulta ijungti oro srauto korekcija pvz "ijungti +100% 15min" arba "ijungi -100% 15min"? Pakures zidini visai laika ijungiu +50% 15min.



QUOTE(Pupcis @ 2015 04 19, 16:43)
Gartraukis dviejų greičių. Kiekvienam geičiui reikia atskiro OVR. Tarkim, mano atveju, jeigu įjungiu gartraukį ir nenaudoju OVR. Po kelių minučių gartraukio darbo, svetainėje pradeda sklisti pelenų kvapas iš ugniakuro. Namas sandarus, gartraukio ventiliatoriui ištraukus tam tikrą oro dalį, "šviežias" oras patenka per kaminą. Gartraukis dirbdamas pirmu greičiu ištraukia apie 350m/h3 oro, antru greičiu apie 600m3/h. Kadangi Amalvos Komfovent Rego700EC vėdinimo įrenginys turi tik vieną OVR, ir tas pats su apribojimais (neįmanoma nustatyti ištraukiamo iš namų oro mažiau kaip 20%), dirbant gartraukiui teko nustatyti 80% padavimą, 20% ištraukimą. Tokiu būdu OVR režime rekupas sukuria apie 350m3/h oro perteklių, kurį ištraukia gartraukio ventiliatorius. Norėčiau turėti antrą OVR režimą 100% padavimas, 20% ištraukimas (o dar geriau ištraukimas 0%). Su dabartiniu Komfoventu to padaryti neišeina. Trečias režimas būtų naudojamas sukurti laikiną viršslėgį name prieš užkuriant ugniakurą. Šalia ugniakuro būtų mygtukas, kurį paspaudus, tam tikram laikui aktyvuotųsi atitinkamas OVR režimas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 20 balandžio 2015 - 15:00
QUOTE(*** @ 2015 04 20, 16:00)
O tai kas trukdoo paciam per pulta ijungti oro srauto korekcija pvz "ijungti +100% 15min" arba "ijungi -100% 15min"? Pakures zidini visai laika ijungiu +50% 15min.

O kam jungti oro padavimą daugiau ,negi nėra reguliujamo ,nepriklausomo nuo patalpos , oro padavimo is lauko ir sandarios reguliavimo sklendės ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 20 balandžio 2015 - 17:15
QUOTE(SGerda @ 2015 04 20, 17:11)
O kam jungti oro padavimą daugiau ,negi nėra reguliujamo ,nepriklausomo nuo patalpos , oro padavimo is lauko ir sandarios reguliavimo sklendės ?

Pries pakuriant zidini, tikrai yra rekomenduojama patalpose pasidaryti virslegi. Tokiu budu, yra zenkliai lengviau ikurti zidini, mazesne tikimybe papulti dumams i patalpa.
Pas save, as viena rekuperatoriaus greiti esu susiprogramaves disbalansiniu oro kiekiu (tiekimas 100%, istraukimas 30%) ir pries kuriant zidini ijungiu si rekuperatoriaus greiti. Po pusvalandzio grazinu greiti i pries tai buvusi rezima.
Pritariu "Pupciui", kad du "OVR" iejimai butu patogiau.
Atsakyti