Vėdinimas 7

QUOTE(cibulis @ 2015 02 22, 13:08)
O kokius filtrus naudoji? Kiek žinau yra kažkurie, kurie geriau sulaiko aplinkos nešvarumus. Lyg tai ir su aktyvuota anglimi jie gaminami.


Naudoju standartinius, mano rekuperatoriuje sumontuotus. Beje, tai gana aukšto valymo kokybės filtrai F7.

Beje, čia rašo, kad F7 oro filtrai sulaiko Tabako dūmų kvapą nuo 25% iki 75%. Taigi, labai tikėtina, kad būtent filtrai kalti, dėl gaivaus, be dūmų kvapo, oro mano name.
Atsakyti
Cia cibului pamastyti pries darant sprendima ,nors jau buvau jam sakes ...

http://paul-lueftung...tsfuehrung.html
https://www.wolf-onl...2550::37647.htm
http://www.ventishop...-350-p-330.html

Palyginimui su masinom ar taureikia panasiu tech. savybiu ar reikia vardo ir blizguciu Ar audi ar VW ar seat ar skoda ... ar tojota ar lexsus ...
Atsakyti
cia kam jei sugalvotu pasidaryti su dviem silumokaiciais ar vienu ir ZS
http://www.airfort.eu/product.php
Papildyta:
cia panaudoti protui http://www.ventishop...lent-p-362.html
Atsakyti
thumbup.gif Kad tik veiktų ta nuoroda, iki kol prireiks.
Beje, jei šilumokaitis su ŽŠ - ką tas protas veiktų? Saugoti nuo užšąlimo nereikia, ventiliatoriaus greičius pareguliuoti galima ir su porą nulių mažiau kainuojančiu PWM kontroleriu. O padavimo iš lauko/ŽŠ valdymą tai kaži ar tas protas mokės daryti. Jei papildomą šilumokaitį naudoti su pilnaverčiu rotoriniu rekuperatorium, tai tuo labiau - protas rekuperatoriuje jau yra.
QUOTE(korida @ 2015 02 22, 16:36)
cia kam jei sugalvotu pasidaryti su dviem silumokaiciais ar vienu ir ZS 
http://www.airfort.eu/product.php
Papildyta:
cia panaudoti protui http://www.ventishop...lent-p-362.html <{POST_SNAPBACK}>


Kad be mechaninės ventiliacijos nėra nuostolių ir šiaip viskas super, tai taip, bet norėjau palyginti normalią rekuperacinę sistemą su tokia pačia, tik be rekuperatoriaus. Tik ventiliatoriai. Gali būti ir su ŽŠ. Taip išeina, jei yra mechaninė vėdinimo sistema be rekuperacijos, tai A++ atitinka, ir viskas labai gražu. O po sertifikavimo tada jau gali įsidėti tokį rekuperatorių, koks yra ekonomiškai efektyviausias, nebūtinai turintis sertifikatą su >90% skaičiuku.
QUOTE(madwifi @ 2015 02 21, 23:24)
ner rekupo, ner nuostoliu, tik papildoma siluma is puvanciu uzduseliu lavonu - reiskia A++ smile.gif, yra rekupas yra nuostoliai  -tada tik A-. <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 02 22, 15:45)
Cia cibului pamastyti pries darant sprendima ,nors jau buvau jam sakes ...

Palyginimui su masinom ar taureikia panasiu tech. savybiu ar reikia vardo ir blizguciu  Ar audi ar VW ar seat ar skoda  ... ar tojota ar lexsus ...

Norėjai pasakyti, kad vietoje Paul galima paimti analogą, pvz., Zehnder. Tik niekur kainų neradau. Aš užklausiau Lietuvos Zehnder atstovų, bet jau savaitę kaip nesulaukiu jokių žinių. Bet iš PHI sertifikuotų yra tik šitas Zehnder. Jo NK geras, bet darbinis tūris tik iki 150 kubų.

Man kol kas labiausiai pagal kainą ir NK labiausiai patiko Systemair Save VTC 200. 90 proc. NK, darbinis tūris sertifikuotas tokiam NK iki 200 kubų, nors bendra kubatūra iki 260 kubų. Kaina irgi gera. Kauniečiai sako, kad atiduotu kažkur už 5500 Lt. Tada dar už maždaug 5800 Lt pasidarau GŽŠ. Kalbu apie šitą latvišką daiktą: pirma nuotrauka ir antra nuotrauka. Bendra sistemos kaina apie 11 300 Lt, kai Paul Novus F 300 kainuoja apie 12 000 Lt. Gaunu tikrai aukštą NK ir tikimybe, kad rekuperatorius neužšalinės visiškai. Latviai nurodo, kad kai lauke -22, į rekupą šilumokaitis padavinės +1,36 laipsnius. Žodžiu, iki kokių -25 tikrai garantuotas darbas. Dar su įrenginiu galima ir vėsintis: prie +30 į namą tiektų +16,5.

Tik įdomu, kokio gylio gręžinio reikėtų šitam šilumokaičiui. Jeigu jo galia 3 kW, tai realiai reikia apie 60 metrų gręžinio. Todėl jei daryčiau geoterminį, kurio galia būtų apie 5 kW, tai ar abiems (geoterminiam ir GŽŠ) pakaktų vieno 120 m gylio gręžinio. Ar visgi reikia pasidaryti ir antrą gręžinį?
Papildyta:
QUOTE(Milao @ 2015 02 22, 17:27)
Taip išeina, jei yra mechaninė vėdinimo sistema be rekuperacijos, tai A++ atitinka, ir viskas labai gražu. O po sertifikavimo tada jau gali įsidėti tokį rekuperatorių, koks yra ekonomiškai efektyviausias, nebūtinai turintis sertifikatą su >90% skaičiuku.

Iš kur tokį dalyką ištraukėte, kad be rekuperatoriaus gausite A++ klasę? Man tai atrodo kaip visiškas absurdas.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 22, 17:50)


Tik įdomu, kokio gylio gręžinio reikėtų šitam šilumokaičiui. Jeigu jo galia 3 kW, tai realiai reikia apie 60 metrų gręžinio. Todėl jei daryčiau geoterminį, kurio galia būtų apie 5 kW, tai ar abiems (geoterminiam ir GŽŠ) pakaktų vieno 120 m gylio gręžinio. Ar visgi reikia pasidaryti ir antrą gręžinį?
Papildyta:

Pakaktų tu 120 m, pasidomek kokio tirstumo gliukolinio tirpalo reikėtų tam GŽŠ. Jei rekeitu "tirstesnio" t.y. atsparesnio didesniai minusiniai temperatūrai gali būti jog geoterminis dirbs mažesniu efektyvumu.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 22, 18:00)
Pakaktų tu 120 m, pasidomek kokio tirstumo gliukolinio tirpalo reikėtų tam GŽŠ. Jei rekeitu "tirstesnio" t.y. atsparesnio didesniai minusiniai temperatūrai gali būti jog geoterminis dirbs mažesniu efektyvumu.

Pirmos nuotraukos apačioje rašoma: ethylene glycol-water mixture according to the operation range
table.

O ta lentelė kiek suprantu yra antroje nuotraukoje, bet aš ten nelabai suprantu.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 22, 17:50)
Norėjai pasakyti, kad vietoje Paul galima paimti analogą, pvz., Zehnder. Tik niekur kainų neradau. Aš užklausiau Lietuvos Zehnder atstovų, bet jau savaitę kaip nesulaukiu jokių žinių. Bet iš PHI sertifikuotų yra tik šitas Zehnder. Jo NK geras, bet darbinis tūris tik iki 150 kubų.

Man kol kas labiausiai pagal kainą ir NK labiausiai patiko Systemair Save VTC 200. 90 proc. NK, darbinis tūris sertifikuotas tokiam NK iki 200 kubų, nors bendra kubatūra iki 260 kubų. Kaina irgi gera. Kauniečiai sako, kad atiduotu kažkur už 5500 Lt. Tada dar už maždaug 5800 Lt pasidarau GŽŠ.

cibuli, kuo remiantis manai kad PHI sertifikuotas efektyvumas bus legalus lietuvisko A++ sertifikavimui. gi PHI nuosava NVK skaiciviamo metodika naudoja. ar Lietuvoj PHI sertifikatai yra pripazistami ? jei ne , tai kodel renkiesi rekupa remiantis PHI skaiciukais.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 22, 18:05)
Pirmos nuotraukos apačioje rašoma: ethylene glycol-water mixture according to the operation range
table.

O ta lentelė kiek suprantu yra antroje nuotraukoje, bet aš ten nelabai suprantu.

Jeigu tu naudoju georermos cirkuliacini, tai turėtum į pigesnį modelį žiūrėti http://www.ght.lv/products/
3001 .
Papildyta:
Siūlyčiau Latvių pasuklausineti ką jie mano apie jungimą prie to pačio geotermos grezinio. Gal net pas savęs gyvu pavyzdžiu turės.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 22 vasario 2015 - 18:23
QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 22, 18:19)
Jeigu tu naudoju georermos cirkuliacini, tai turėtum į pigesnį modelį žiūrėti http://www.ght.lv/products/
3001 .

Tas brangesnis yra pilnas komplektas. Ar pigesnis veiks? Jam įtariu reikės daugiau visokių papildomų priedų? Jei tikrai pakaktų vien pigesnio įrenginio, tai jis su pultelių kainuotų apie 3000 Lt. Tik man atstovai sakė, kad reikia imti brangesnį.
Papildyta:
QUOTE(madwifi @ 2015 02 22, 18:14)
cibuli, kuo remiantis manai kad PHI sertifikuotas efektyvumas bus legalus lietuvisko A++ sertifikavimui. gi PHI nuosava NVK skaiciviamo metodika naudoja. ar Lietuvoj PHI sertifikatai yra pripazistami ? jei ne , tai kodel renkiesi rekupa remiantis PHI skaiciukais.

Kaip bus su A++ standartu, nežinau. Bet žinau tik tiek, kad PHI realiai testuoja konkretų modelį ir pagal visiems vienodą metodiką išrūšiuoja rekuperatorius. Todėl man jų metodika atrodo patikimesnė nei gamintojų teorinis NK suskaičiavimas. Ir dar gamintojai giriasi nebūtais dalykais.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 22 vasario 2015 - 18:29
QUOTE(Raituzas @ 2015 02 19, 16:37)
Jūsų skaičiavimai dėl efektyvumo teisingi, kodėl taip gaunasi nežinau...




QUOTE(madwifi @ 2015 02 19, 22:37)
bet kodel pas korida dideja nvk kylant temperaturai visvien lieka neaisku.



Lyg issiaiskinau ar ne del to
https://www.dropbox....172936.jpg?dl=0
Dar kaip tik buvo pakurta burzuike kuri tikrai sausina ora smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 22 vasario 2015 - 19:02
QUOTE(korida @ 2015 02 22, 18:37)

Neaišku ar vien to įrenginio 967 eurus užtektų? Gali tekti pirkti iš papildomo sąrašo ir kaina išaugs. Dar gali būti, kad mokesčiai neįskaičiuoti. O kiek gali kainuoti atsisiuntimas?
Atsakyti