Įkraunama...
Įkraunama...

A klasės energinio naudingumo namai

QUOTE(bruonius @ 2015 02 23, 12:37)
Kaip ekovata gali bijoti dregmes, jei ja pucia slapiuoju budu?isdziuna ir tiek.
Kam ekovatai ventiliacija? Ekovatai ventiliacijos nereikia, ji labai efektyviai vedinasi per plyta ar blokeli.

Tai paprašykit kad šlapiu būdu privarytų ekovatos į trisluoksnę sieną be ventiliacijos - jum patys purškėjai pirštą prie smilkinio pasukios.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 02 23, 15:02)
Tai paprašykit kad šlapiu būdu privarytų ekovatos į trisluoksnę sieną be ventiliacijos - jum patys purškėjai pirštą prie smilkinio pasukios.


Netik i tarpa bet ir tarp gegniu jie nepucia. Nors ir net neprasiau bet putikai iskart pasake- tarp gegniu slapiuoju budu nepuciam.
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2015 02 23, 16:16)
Netik i tarpa bet ir tarp gegniu jie nepucia. Nors ir net neprasiau bet putikai iskart pasake- tarp gegniu slapiuoju budu nepuciam.

Man lygiai tą patį sakė. 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2015 02 23, 14:42)
Taip apsisiltines?
Plyta labai laidi orui? smile.gif))

Mano namas yra apsiltintas ekovata, kaip kitaip dar galima isitikinti? Jokiu ventiliaciniu tarpu niekur sienose nera.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2015 02 23, 15:02)
Tai paprašykit kad šlapiu būdu privarytų ekovatos į trisluoksnę sieną be ventiliacijos - jum patys purškėjai pirštą prie smilkinio pasukios.

Itarpa tarp plytos ir blokelo puciama sausuoju budu, kitaip ten neipusi.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo bruonius: 23 vasario 2015 - 17:22
QUOTE(cibulis @ 2015 02 23, 17:53)
Man lygiai tą patį sakė.  4u.gif

Ekovata ant gegniu nesilaikys nei sausuoju, nei slapiuoju budu, ekovata birus produktas smile.gif
stogui reikia pusti PU, ka as ir padariau smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo bruonius: 23 vasario 2015 - 17:41
QUOTE(bruonius @ 2015 02 23, 18:02)
Mano namas yra apsiltintas ekovata, kaip kitaip dar galima isitikinti? Jokiu ventiliaciniu tarpu niekur sienose nera.
Papildyta:

Itarpa tarp plytos ir blokelo puciama sausuoju budu, kitaip ten neipusi.


kalbejausi su klinkerio gamyklos atstovais. Jei nebus ventiliuojamo tarpo prie plytos, tai pardavejas jokiu garantiju plytoms nebeduoda, atseit nesilaikyta technologijos, strir kitu reikalingu dalyku.

Pasakojo, kad buvo atvejis kai klikeriu apmurytas namas vis lopais slapias atrodydavo, po dideliu ieskojimu kodet taip vyksta nulupo dali muro ir paaiskejo, kad keliose vietose nuo laikancio muro atsokusi vata lieciasi su klinkeriu, del to per muro (klinkerio) tarpus idreksta, neturi kaip isdziuti ir klinkerio plyta atrodo slapia, isigerusi vandens.

Tai tas atstovas suabejojo ar neslaps ta eko vata per muro tarpus?
Atsakyti
QUOTE(mamaSandra @ 2015 02 25, 00:37)
kalbejausi su klinkerio gamyklos atstovais. Jei nebus ventiliuojamo tarpo prie plytos, tai pardavejas jokiu garantiju plytoms nebeduoda, atseit nesilaikyta technologijos, strir kitu reikalingu dalyku.

Pasakojo, kad buvo atvejis kai klikeriu  apmurytas namas  vis lopais slapias atrodydavo, po dideliu ieskojimu kodet taip vyksta nulupo dali muro ir paaiskejo, kad keliose vietose nuo laikancio muro atsokusi vata lieciasi su klinkeriu, del to per muro (klinkerio) tarpus idreksta, neturi kaip isdziuti ir klinkerio plyta atrodo slapia, isigerusi vandens.

Tai tas atstovas suabejojo ar neslaps ta eko vata per muro tarpus?

Kokiu garantiju gali reiketi plytoms, ypac klinkerio? O jei as muriju istisini klinkerini mura per dvi plytas ir isvis nera jokio oro tarpo, kokia tada kalba apie technologiju laikymasi?
Ivairiu klinkerio plytu yra, yra kurios isdegtos aukstoje temperaturoje ir kuriu igeriamumas 3%, tokios plytos negali keisti isvaizdos net ismirkius jas vandenyje.
Be to, jei plyta slampa, reiskia plyta neapsaugota nuo nuolatinio tiesioginio lietaus vandens patekimo, tarkim per blogai padarytas palanges ir t.t. Tokiu atveju reikia salinti priezasti ir sutvarkyti palange. Beje, palanges yra murijamos is tu paciu klinkerio plytu. Be to, oro tarpas tarp klinkerio ir akmens vatos yra skirtas ne plytai apsaugoti, bet vatai vedinti, nes akmens vata ir dregme yra nesuderinamos. Polistiroliui oro tarpas nereikalingas. Ekovatai taip pat. Ekovata bus tokio dregnumo, kokio dregnumo bus plyta. Ir jei ekovata suslaps, lygiai taip pat ji ir isdzius, jei tik pasalinsite vandens patekimo priesasti.
Cia tik mano praktiniai pastebejimai, jei nerimaujate del ekovatos suslapimo, naudokite polistiroli.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo bruonius: 25 vasario 2015 - 07:27
nerimas cia toks, nesinori klaidu padaryti.
Neuzilgo parodos nusimato, reiks kalbint putintojus biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(mamaSandra @ 2015 02 25, 10:22)
nerimas cia toks, nesinori klaidu padaryti.
Neuzilgo parodos nusimato, reiks kalbint putintojus biggrin.gif

nu jo, klaidu geriau nedaryti. bet jei jau planuojat 100% klinkerini fasada, tai is karto eliminuojat daugybe potencialiu klaidu, jei tik, zinoma, nesugalvosit daryt fragmentiniu nesamoniu su klinkeriu, strukturiniu tinku ir medziu.
Atsakyti
QUOTE(bruonius @ 2015 02 23, 17:02)
Mano namas yra apsiltintas ekovata, kaip kitaip dar galima isitikinti? Jokiu ventiliaciniu tarpu niekur sienose nera.

Norėčiau ten įstatyti drėgmės matuoklį
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 02 25, 17:56)
Norėčiau ten įstatyti drėgmės matuoklį

kuriems galams?
Atsakyti
Kad pvz matyt kas darosi tarpe su vata vasara, kai lauke +30, kur dingsta atsirades ant saltos plytos kondensatas ir pan..

QUOTE(bruonius @ 2015 02 25, 18:30)
kuriems galams?

Atsakyti