QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 18, 17:57)
1. Skirkite temperaturini NVK nuo entalpinio NVK, aišku jog gamintojams verta nurodyti ir didesnius entalpinio skaiciukus.

2. Pasiskaitinejus lenkų forumus pas juos dominuoja ploksteliniai rekupai, gal todėl jog praktiškai daugelis kartu įsirengia ir gruntinius silumokaicius.

1. Kuo jie skiriasi?

2. Kokius gamintojus jie renkasi, kokį NVK pasiekia, gal kokių nusiskundimų buvo?
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 18, 19:18)
Na tai nepatikrinus nesuzinosi, rekupas del to nenustos veikti taciau NVK sumazes.

negali zinoti, gal jau ir sumazejo, bet nieko nepajutau. ka ten pajusi, kai tenas isijungia, tai viska ir nurasai tenui.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 18, 18:20)
1. Kuo jie skiriasi?

2. Kokius gamintojus jie renkasi, kokį NVK pasiekia, gal kokių nusiskundimų buvo?

1.Pagal formule kiek pamenu alnalogiskai temperaturiniam NVK skaiciuojasi tik nurodoma entalpijos reiksme.

2. Lenkai kaip susidariau ispudi istikimesni vietiniams gamintojams kaip Aeris, Nikol, Storm air ir t.t. Vertingų monitoringo duomenų forumiuke pas juos neradau, gal prastai ieškojau.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 18 vasario 2015 - 19:01
QUOTE(bruonius @ 2015 02 18, 17:34)
...du rekuperatoriai ir dar be vidiniu filtru, uz puse metu bus visiskai uzklijuoti silumokaiciai ...
Filtrų nebūtų tik tarp rekuperatorių. Nebūtų nuo kur užsikišt.
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 18, 17:55)
Ačiū už patirties pasidalinimą ir paaiškinimus. Tolstu nuo REGO500, nes pas jį tenas tik 1kW. REGO700- 2kW tenas, matmenys ir svoris tas pats, tik ventiliatoriai galingesni.
Cibulis, dėl kvapų grąžinimo su rotaciniu, tai įsivaizduoju, kad to beveik nesijaus. Virtuvėje yra gartraukis, o WC juk ne viešas- kvapų maišymasis tetrunka tik trumpą laiką. Tai dėl to nesuku sau velykų. O jei atsiras koks rekupas po kelių metų (neužšalantis ir kitaip atitinkantis mūsų sąlygas), tai kol jį ištobulins ir kainas nuleis iki žemiškesnių- bus galima įsigyti ir naujos kartos įrenginį.
Atsakyti
Kaikurios funkcijos uzsakant aktyvuojamos. As veliau pasikvieciau garantini kad ijungtu OVR.

QUOTE(litunas @ 2015 02 18, 17:20)
del C5 funkciju  ( yra tokkiu kurios isreklamuotos o realybeje pas mane ju nera), kaip ir del fizinio teno atjungimo susirasinejau su inzinierium is amalvos.
kazkiek tobulint zada programiskai (man aktualu teno atjungimas) tai gal kas keisis,o atjungus fiziskai tena nepasake ,kad nemes klaidos ir nestabdys irenginio........
po men dar klausiu jo kaip ten i prieki judama.

Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2015 02 18, 19:27)
Filtrų nebūtų tik tarp rekuperatorių. Nebūtų nuo kur užsikišt.
Ačiū už patirties pasidalinimą ir paaiškinimus. Tolstu nuo REGO500, nes pas jį tenas tik 1kW. REGO700- 2kW tenas, matmenys ir svoris tas pats, tik ventiliatoriai galingesni.
Cibulis, dėl kvapų grąžinimo su rotaciniu, tai įsivaizduoju, kad to beveik nesijaus. Virtuvėje yra gartraukis, o WC juk ne viešas- kvapų maišymasis tetrunka tik trumpą laiką. Tai dėl to nesuku sau velykų. O jei atsiras koks rekupas po kelių metų (neužšalantis ir kitaip atitinkantis mūsų sąlygas), tai kol jį ištobulins ir kainas nuleis iki žemiškesnių- bus galima įsigyti ir naujos kartos įrenginį.

Dėl wc kvapu, tai kai kurie mandresni "puodai" turi savo atskirą istraukima. Net anglies filtrai dedasi smile.gif
Atsakyti
Truputį pasiknisau po UK rekuperatorių duombaze.

Systemair Save VTR 500 aparatas. Čia kiek matau NK svyruoja nuo 67-79 proc. (2009 m.) iki 71-81 proc. (2012 m.). Aš gamintojo duombazėje mačiau iki 86 proc. NK. Štai čia: įveskite srautą 200 kubų, slėgį - 80 Pa. Rodo, kad pūs +16, t.y. 86 proc. NK.

Systemair Save VTR 200 aparatas. Duomenys dar prastesni: 70-72 proc. NK.

Systemair Save VTR 300 įrenginys. NK 79-84 proc. 2009/2012 m. Sava VTR 300 įrenginys pagal britus pučia didesnius NK nei Save VTR 500. Save VTR 300 prie 200 kubų ir 80 Pa pūs +14, kuomet Save VTR 500 pūs +16. Bet VTR NK bus iki 84 proc., kuomet VTR 500 iki 81 proc.

Bet kuriuo atveju rotacinių Systemair įrenginių NK sukasi apie 80 proc. Galbūt kas daugiau ras šioje duombazėje rotacinių įrenginių (jų tikrai yra tik aš nežinau pavadinimų).

Paul Focus F 200 pagal britus pučia 93-95 proc. 2009 m. ir 91-94 proc. 2012 m. Kažkaip keistai F modelis viršija PHI ištestuotus 84 proc., bet NK tikrai geras.

Paul Novus 300 šiek tiek stabilesnis: 2009 m duomenys 92-93 proc., 2012 m duomenys 90-93 proc. Praktiškai idealiai atitinka PHI sertifikatą.

Plokštelinis Save VTC 200 įrenginys 2009 pūtė 88-89 proc., 2012 m pūtė 88-89 proc. PHI sertifikatas rodo, kad turėtų būti 90 proc. Bet esmė kad pučia apie 10 proc. naudingiau nei rotaciniai Systemair įrenginiai.

Radau ir Renovent Sky 300 modelį. Jis pūtė 85-92 proc. NK 2009 m. ir 84-90 proc. NK 2012 m. Pagal PHI šitas modelis turėtų pūsti 85 proc. NK.

Žodžiu, plokšteliniai pučia iki 10 proc. didesniu NK nei rotaciniai.
Atsakyti
Anksciau atrodo minejai jog tena visai atjungsi, veliau 1kw per mazai ?

QUOTE(saaba @ 2015 02 18, 19:27)
Filtrų nebūtų tik tarp rekuperatorių. Nebūtų nuo kur užsikišt.
Ačiū už patirties pasidalinimą ir paaiškinimus. Tolstu nuo REGO500, nes pas jį tenas tik 1kW. REGO700- 2kW tenas, matmenys ir svoris tas pats, tik ventiliatoriai galingesni.
Cibulis, dėl kvapų grąžinimo su rotaciniu, tai įsivaizduoju, kad to beveik nesijaus. Virtuvėje yra gartraukis, o WC juk ne viešas- kvapų maišymasis tetrunka tik trumpą laiką. Tai dėl to nesuku sau velykų. O jei atsiras koks rekupas po kelių metų (neužšalantis ir kitaip atitinkantis mūsų sąlygas), tai kol jį ištobulins ir kainas nuleis iki žemiškesnių- bus galima įsigyti ir naujos kartos įrenginį.

Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 18, 20:42)
Truputį pasiknisau po UK rekuperatorių duombaze.

Systemair Save VTR 500 aparatas. Čia kiek matau NK svyruoja nuo 67-79 proc. (2009 m.) iki 71-81 proc. (2012 m.). Aš gamintojo duombazėje mačiau iki 86 proc. NK.  Štai čia: įveskite srautą 200 kubų, slėgį - 80 Pa. Rodo, kad pūs +16, t.y. 86 proc. NK.

Systemair Save VTR 200 aparatas. Duomenys dar prastesni: 70-72 proc. NK.

Systemair Save VTR 300 įrenginys. NK 79-84 proc. 2009/2012 m.  Sava VTR 300 įrenginys pagal britus pučia didesnius NK nei Save VTR 500. Save VTR 300 prie 200 kubų ir 80 Pa pūs +14, kuomet Save VTR 500 pūs +16. Bet VTR NK bus iki 84 proc., kuomet VTR 500 iki 81 proc.

Bet kuriuo atveju rotacinių Systemair įrenginių NK sukasi apie 80 proc. Galbūt kas daugiau ras šioje duombazėje rotacinių įrenginių (jų tikrai yra tik aš nežinau pavadinimų).

Paul Focus F 200 pagal britus pučia 93-95 proc. 2009 m. ir 91-94 proc. 2012 m. Kažkaip keistai F modelis viršija PHI ištestuotus 84 proc., bet NK tikrai geras.

Paul Novus 300 šiek tiek stabilesnis: 2009 m duomenys 92-93 proc., 2012 m duomenys 90-93 proc. Praktiškai idealiai atitinka PHI sertifikatą.

Plokštelinis Save VTC 200 įrenginys 2009 pūtė 88-89 proc., 2012 m pūtė 88-89 proc. PHI sertifikatas rodo, kad turėtų būti 90 proc. Bet esmė kad pučia apie 10 proc. naudingiau nei rotaciniai Systemair įrenginiai.

Radau ir Renovent Sky 300 modelį. Jis pūtė 85-92 proc. NK 2009 m.  ir 84-90 proc. NK 2012 m. Pagal PHI šitas modelis turėtų pūsti 85 proc. NK.

Žodžiu, plokšteliniai pučia iki 10 proc. didesniu NK nei rotaciniai.

na, jau beveik sau irodete, kad rotaciniu NK yra 80% lotuliukas.gif
pas britus nebuna ziemu. jei nori ttikro vaizdo, ziurek pas svedus, norvegus ir suomius. kazin ar ten rasit daug ploksteliniu.
Atsakyti
QUOTE(bruonius @ 2015 02 18, 19:55)
na, jau beveik sau irodete, kad rotaciniu NK yra 80% lotuliukas.gif
pas britus nebuna ziemu. jei nori ttikro vaizdo, ziurek pas svedus, norvegus ir suomius. kazin ar ten rasit daug ploksteliniu.

O gal matėte kažkokių panašių švedų, norvegų, suomių duombazių. Būtų puiku palyginti. Aš neradau.

Taip, pas britus nebūna žiemų (beveik, nes šiltą Golfo srovę turi, kuri ir lemia šiltus orus), bet juk ir mes Lietuvoje galime plokšteliniams sukurti britišką orą. Tereikia ŽŠ/GŽŠ. Galbūt brangu, bet, pvz., Korida sako, kad jei daroma geoterma, tai būtų nuodėme nepasidaryti GŽŠ.
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2015 02 18, 20:27)
Filtrų nebūtų tik tarp rekuperatorių. Nebūtų nuo kur užsikišt.
Ačiū už patirties pasidalinimą ir paaiškinimus. Tolstu nuo REGO500, nes pas jį tenas tik 1kW. REGO700- 2kW tenas, matmenys ir svoris tas pats, tik ventiliatoriai galingesni.
Cibulis, dėl kvapų grąžinimo su rotaciniu, tai įsivaizduoju, kad to beveik nesijaus. Virtuvėje yra gartraukis, o WC juk ne viešas- kvapų maišymasis tetrunka tik trumpą laiką. Tai dėl to nesuku sau velykų. O jei atsiras koks rekupas po kelių metų (neužšalantis ir kitaip atitinkantis mūsų sąlygas), tai kol jį ištobulins ir kainas nuleis iki žemiškesnių- bus galima įsigyti ir naujos kartos įrenginį.

tai vienas filtra iseinants, kitas isenatis, bet vistiek nulis logikos vien del keturiu varikliu nuolatinio darbo.
as nesuprantu apie koki kvapu maisyma cia karts nuo karto diskutuojama. ar kas yra su tuo susidures? as ne. traukia pas mane ir is tuliku, ir is virtuves, ir is vonios, jokio kvapu grazinimo atgal. jei vonioje pasipurski dezodorantu, tai jei butu maisomi kvapai, visi namai turetu smirdeti tuo paciu kvapu. to nera, o dezodoranto yra gan astrus kvapas.
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2015 02 18, 19:27)
Cibulis, dėl kvapų grąžinimo su rotaciniu, tai įsivaizduoju, kad to beveik nesijaus.

Teisingai sakai, kad dar tik įsivaizduoji. Kai pagyvensi ir galėsi pasidalinti realia patirtimi, tai ir bus aiškiau. Vieni žmonės turintys rotacinius sako, kad jaučia kvapus, kiti, kad - ne. Gamintojas irgi sako, kad galimas iki 5 proc. pamaišymas. Vadinasi, kvapai maišo. Tik kvapų intensyvus ir kiekis ore lepia jauti ar ne, būni visą laiką viduje ar ateini iš lauko ir t.t.

Kažkodėl apie plokštelinius niekas nesako, kad galimas kvapų pamaišymas. Apie juos nėra tokių pletkų. Žinau, kad Vilienė sakė, kad lyg ir maišo, bet jo aparatas buvo kontūzintas.
Atsakyti