Vėdinimas 6

QUOTE(cibulis @ 2015 02 16, 16:49)
Tai kad nelabai ką tas Swegon turi.  Štai čia jų geriausias apartas. Bnet jau sertifikuotas. O čia rašo, kad turi sertifikuotų PHI komponentų, bet naudingumas irgi šiaip sau - 85 proc. Įtariu nuo šitų 85 proc. reikia apie 10 proc. numesti ir turėsim eilinį apartą.


Na kaip jau, berods, Mintas rašė, pas montuotojus kiti prioritetai - jiems kuo mažiau galvos skausmo su klientu, tuo geriau. Tai ir įrangą siūlo ne pagal efektyvumą, bet pagal patikimumą...

Beje, čia dar mintis atėjo apie rekupų pasirinkimą. Ar į savo paskaičiavimus, Cibuli, įtrauki filtrų, kuriuos šiaip jau gerai būtų keist bent kelis kartus per metus, kainą? Turiu įtarimo, kad ši išlaidų eilutė per 7-10 metų gali sudaryt nemenką dalį nuo pradinės rekupo kainos...
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2015 02 16, 18:55)
Beje, čia dar mintis atėjo apie rekupų pasirinkimą. Ar į savo paskaičiavimus, Cibuli, įtrauki filtrų, kuriuos šiaip jau gerai būtų keist bent kelis kartus per metus, kainą? Turiu įtarimo, kad ši išlaidų eilutė per 7-10 metų gali sudaryt nemenką dalį nuo pradinės rekupo kainos...

O kurių filtrai brangesni: rotacinių ar plokštelinių? Ar čia priklauso nuo filtro modelio? Kokios kainos?
Atsakyti
ar rotaciniu rekupu gamintojai deklaruodaimi NVK, patekia prie kokios vidaus ir lauko oro dregmes tas nasumas buvo matuojamas?
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2015 02 16, 17:53)
atrodo nedaug, bet 25wh=90kJ, kas 100m3 oro temperatura pakels beveik laipsniu. visai nemaza itaka.


Jei 100m3/h 25w/h pakelia beveik laipsniu, tuomet vienas variklis iš dviejų į vieną pusę temperatūrą pakelia ~0.5C, aišku, kodėl net krentant šilumokaičio NVK temperatūra pakyla 0.4 C laipsnio. Tuomet viskas atsistoja į savo vietas, tuo labiau, kad pagal schemą variklis pastatytas po šilumokaičio į patalpos pusę.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 16 vasario 2015 - 19:53
Panašu, kad Systemair mažiau meluoja su rekuperatoriaus efektyvumu. Pavyzdžiui, štai šis įrenginys. Ten galima patiems pažaisti su skaičiais. Visur ėmiau, kad name bus +22. Oro kiekis - 150 kubų.

1. Jei lauke 0, tai į namus pūs +18, NVK - 82 proc.
2. Jei lauke -5, tai į namus pūs +17, NVK - 81 proc.
3. Jei lauke -10, tai į namus pūs +16, NVK - 81 proc.
4. Jei lauke -15, tai į namus pūs +14, NVK - 78 proc.
5. Jei lauke -20, tai į namus pūs +13, NVK - 78 proc.
6. Jei lauke +5, tai į namus pūs +19, NVK - 82 proc.

Realiai stabiliai pučia 80 proc. naudingumu. Lietuviški aparatai girtųsi, kad pučia 92 proc. naudingumu, bet realybėje būtų tas pats apie 78-80 proc. naudingumas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 16 vasario 2015 - 20:03
QUOTE(cibulis @ 2015 02 16, 20:54)
Realiai stabiliai pučia 80 proc. naudingumu. Lietuviški aparatai girtųsi, kad pučia 92 proc. naudingumu, bet realybėje būtų tas pats apie 78-80 proc. naudingumas.


Stabiliai pučia teorinėje skaičiuoklėje? Puiku smile.gif
Atsakyti
Pasirodo, kad Systemair turi labai efektyvų sertifikuotą plokštelinį rekuperatorių, kurio NVK - 90 proc. Štai šis modelis. Tik čia gamintojas neleidžia pažaisti su temperatūromis. Galima su tokiu 300 modeliu pažaisti, bet kiek jis prisuks elektros nerodo.
Papildyta:
QUOTE(balbiesas @ 2015 02 16, 20:11)
Stabiliai pučia teorinėje skaičiuoklėje? Puiku smile.gif

O gal žinote, kiek pučia realybėje?
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2015 02 16, 19:15)
ar rotaciniu rekupu gamintojai deklaruodaimi NVK, patekia prie kokios vidaus ir lauko oro dregmes tas nasumas buvo matuojamas?


Žvilgtelk į mano postą - <{POST_SNAPBACK}>

Kaip matai nurodyti, tik ne matuotas manau, o teoriškai apskaičiuotas, nes kažkaip netikiu aš ta schema.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 16 vasario 2015 - 20:24
QUOTE(cibulis @ 2015 02 16, 20:54)
Panašu, kad Systemair mažiau meluoja su rekuperatoriaus efektyvumu. Pavyzdžiui, štai šis įrenginys. Ten galima patiems pažaisti su skaičiais. Visur ėmiau, kad name bus +22. Oro kiekis - 150 kubų.

1. Jei lauke 0, tai į namus pūs +18, NVK - 82 proc.
2. Jei lauke -5, tai į namus pūs +17, NVK - 81 proc.
3. Jei lauke -10, tai į namus pūs +16, NVK - 81 proc.
4. Jei lauke -15, tai į namus pūs +14, NVK - 78 proc.
5. Jei lauke -20, tai į namus pūs +13, NVK - 78 proc.
6. Jei lauke +5, tai į namus pūs +19, NVK - 82 proc.

Realiai stabiliai pučia 80 proc. naudingumu. Lietuviški aparatai girtųsi, kad pučia 92 proc. naudingumu, bet realybėje būtų tas pats apie 78-80 proc. naudingumas.

bent jau man systemair niekad neaiskino, kad ju rotaciniu naudingumo koeficientas yra 96%, pamenu ploksteliniu pardavejai akcentavo 96%, bet juk nebe paaugliai esam, kad tokiais skiedalais tiketi. systemair is karto sake, kad ju rotaciniu NK ~80%, sakyciau realus koeficientas, veikia be sutrikimu, tik filtrus butinai reikia keisti kas pusmeti, komplektukas apie 35EUR. Filtrus, aisku reikia keisti bet kokiam rekuperatoriaui, nes taip juos uzklijuoja dulkem, kad sunku suvokt is kur tiek ir atsiranda. Filtrus reiktu keisti po ziedadulkiu sezono, o kita karta pries ziema.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo bruonius: 16 vasario 2015 - 20:39
QUOTE(bruonius @ 2015 02 16, 20:32)
bent jau man systemair niekad neaiskino, kad ju rotaciniu naudingumo koeficientas yra 96%, pamenu ploksteliniu pardavejai akcentavo 96%, bet juk nebe paaugliai esam, kad tokiais skiedalais tiketi. systemair NK ~80%, ir ka, realus koeficientas, veikia be sutrikimu, tik filtrus butinai reikia keisti kas pusmeti, komplektukas apie 35EUR.

Aš turiu mintyje, kad Amalva giriasi, kad jų aparatai pučia 88-92 proc. naudingumu, bet realybėje spaudžia tuos pačius 78-82 proc. Pavyzdžiui, štai čia (8 psl.) giriasi, kad NVK siekia iki 90 proc., bet čia daugelis tokį turi ir daugiau 84 proc. lyg ir nebuvo išspaudę, o realiai tikriausiai NVK sukasi apie 80 proc.

Arba štai čia: gamintojas 10 psl. sako, kad įrenginys pučia 83 proc. naudingumu, kai sertifikatas nurodo 78 proc. Visai galai nesueina.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 16 vasario 2015 - 20:40
QUOTE(cibulis @ 2015 02 16, 21:37)
Aš turiu mintyje, kad Amalva giriasi, kad jų aparatai pučia 88-92 proc. naudingumu, bet realybėje spaudžia tuos pačius 78-82 proc. Pavyzdžiui, štai čia (8 psl.) giriasi, kad NVK siekia iki 90 proc., bet čia daugelis tokį turi ir daugiau 84 proc. lyg ir nebuvo išspaudę, o realiai tikriausiai NVK sukasi apie 80 proc.

Arba štai čia: gamintojas 10 psl. sako, kad įrenginys pučia 83 proc. naudingumu, kai sertifikatas nurodo 78 proc. Visai galai nesueina.

stebuklu nebuna, bet zmogus yra linkes tiketi stebuklais, todel ir yra istisas mokslas apie rinkodara biggrin.gif
Ivertinus tai, renkantis rekuperatoriu reiktu ziureti i gamintojo patikimuma ir patogu filtru isigijimo servisa. Kadangi rimtu gamintoju iranga praktiskai negenda, tai isigijes rimto gamintojo rekuperatoriu eksploatuosi ji tol, kol idomumo delei nuspresi kada nors ji pasikeisti, bet, greiciausiai, namuose atsiras kur kas svarbesniu daiktu keitimui, pvz TV kuriu progresas yra nesustojantis. Vienareiksmiskai yra geriau keisti telikus, nei rekuperatorius biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo bruonius: 16 vasario 2015 - 20:52
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 16, 12:20)
Gamyklinis nustatymas, kurio vartotojas negali keisti, paduodamo oro temperatūrai sumažėjus 5 C nuo nustatytos temperatūros rekupas atjungiamas (dar yra 30min aliarmo užlaikymas).


Jau kokios 5 val, kaip mano rekuperatoriuje nustatyta tiekiamo oro temperatūra ant maksimalaus 30C laipsnių dydžio, tenas išjungtas, anksčiau pūtė orą ~16C, dabar jau pučia 14.4C ir rekupas vis dar veikia, neišsijungia dėl per didelio nustatytos ir realios temperatūrų skirtumo.
Atsakyti