QUOTE(bruonius @ 2015 02 16, 12:41)
Kokia prasme tureti nakti neveikiancia ventiliacijos sistema? Nakti vedinimas tik ir reikalingas. O kam reikia atjungineti tena?
Tokia Amalvos automatika. Atjungia rekupą, meta aliarminį pranešimą. Man tai didžiulis minusas. Įsivaizduokim situaciją. Išvažiuodamas atostogų nustatau namo šildyma ant minimumo. Tarkim šildymo sistema patalpose palaikys +16 C. Rekupo minimali paduodama temperatūra 15 C (mažiau nenusistato). Dar yra galimybė pagal valandas sumažinti nustatymą 9 C. Taigi rezultate, galima nustatyti minimalią paduodamą temp. 15-9= 6 C. Bet jeigu nustatysiu 6 C, tai rekupas ir palaikys tuos 6 C (išjunginės rotorių) t.y. šaldys namą. Jeigu nustatysiu, kad palaikytų 15 C, naktį sumažėjus lauko temp. rekupas išsijungs (nes garantuotai kris paduodama temp.). Gamyklinis nustatymas, kurio vartotojas negali keisti, paduodamo oro temperatūrai sumažėjus 5 C nuo nustatytos temperatūros rekupas atjungiamas (dar yra 30min aliarmo užlaikymas). Šis parmetras turėjo būti "atviras" vartotojui. Vartotojas pats turi nustatyti kokia gali būti minimali paduodama temp. Dabar gaunasi situacija, kaip Bruonius rašo, per lubas laša kondensatas. Įdomu ar per Komfovent appsą galima patvirtinti aliarmus?