http://energypro.lt/...averangerer.php. Medeinos namas rodo, kad lauke -8,2, bet tenas vis dar neveikia. Kaip taip gali būti? Užšalimas prasideda nuo -7 įprastomis sąlygomis. Nebent Nustatytas Eco režimas, kuris užšalimą atitolina iki -10.
Papildyta:
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 16, 00:16)
Rekupo našumas_________20%______40%______50% ______60%______80%______100%
Oro srautas_____________130m3/h__275m3/h__345m3/h___420m3/h___560m3/h___700m3/h
Ttiekiamo______________12.2 C____13.4 C____14.2 C_____14.6 C____15.1 C_____15.3 C
Tištraukiamo____________18.2 C____18.7 C____18.8 C_____18.9 C____18.9 C_____18.9 C
Tlauko_________________-3.2 C_____-3.2 C____-4.2 C_____-3.7 C____-3.8 C_____-3.8 C
Suskaičiuotas NK__________72%_____75.8%_____80%______81%______83.3%_____84.1%
Gamintojo deklaruotas NK  __-________-_________88%______87%______85%_______82.8%

Maniau, kad prie mažesnių našumų NK krenta, dėl aplinkos temperatūros įtakos, bet jei tikėti Mintu, pasirodo, kad ne. Pas jį rekupas sumontuotas šiltoje patalpoje, o NK kitimo tendensija, ta pati, kaip mano atveju. Raituzai, kodėl Amalvos pateiktas grafikas rodo priešingai t.y. kuo našumas mažesnis, tuo NK didesnis ???

Viskas atvirkščiai nei deklaruoja gamintojas. Kokiu našumu dažniausiai pats naudojatės?
Papildyta:
QUOTE(litunas @ 2015 02 16, 07:20)
dabar -8 lauke, srauta padidinau iki 150 kubu (nakti atsijunges rekupas buvo del tiekiamosalto oro  )
i vidu 11,8
is vidaus 18,3
efektyvuma rodo 84prc

nakti buvo issijunges del tiekiamo salto oro tada buvo 120 kubu srautas
tenas off

12 laipsnių į namus ne per šalta?
Atsakyti
dabar
in 12,5
out 19,3
nvk 84

tai aisku ranka jaucia vesa prie difuzoriaus, betranku nekisant kad saltai pustu nesijaucia .
Atsakyti
Man tai labai keista kad duju katilas i grindis duoda 48C vandeni
http://energypro.lt/...ildymo-sistema/

Ar tik nebus tyliai sumontuotas vandeninis kaloriferis vietoi elektrinio?
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2015 02 16, 08:45)
dabar
in 12,5
out 19,3
nvk 84

tai aisku ranka jaucia vesa prie difuzoriaus, betranku nekisant  kad saltai pustu nesijaucia .

O kokiu atstumu stovint nuo difuzoriaus nešalta? Kada jungiate tenus ar visai nejungiate niekada?
Papildyta:
QUOTE(*** @ 2015 02 16, 08:46)
Man tai labai keista kad duju katilas i grindis duoda 48C vandeni
http://energypro.lt/...ildymo-sistema/

Ar tik nebus tyliai sumontuotas vandeninis kaloriferis vietoi elektrinio?

Ten visgi rodo, kad lauke -8, bet į rekuperatorių ateina -6. Gal dėl to neužšalinėja? Tik ar gali vamzdyne pašilti net 2 laipsniais?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 16 vasario 2015 - 08:58
Ka ten kas rodo, kur tie termometrai sudeti niekas nezino. Kai snekam apie amalvos rekuperatorius, snekam apie konkrecius o tame name neisku kurkas sudeta, tai gali stipriai pagrazinti skaicius.

QUOTE(cibulis @ 2015 02 16, 09:02)
O kokiu atstumu stovint nuo difuzoriaus nešalta? Kada jungiate tenus ar visai nejungiate niekada?
Papildyta:

Ten visgi rodo, kad lauke -8, bet į rekuperatorių ateina -6. Gal dėl to neužšalinėja? Tik ar gali vamzdyne pašilti net 2 laipsniais?

Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 16, 00:16)
Rezultatai tokie:
Rekupo našumas_________20%______40%______50% ______60%______80%______100%
Oro srautas_____________130m3/h__275m3/h__345m3/h___420m3/h___560m3/h___700m3/h
Ttiekiamo______________12.2 C____13.4 C____14.2 C_____14.6 C____15.1 C_____15.3 C
Tištraukiamo____________18.2 C____18.7 C____18.8 C_____18.9 C____18.9 C_____18.9 C
Tlauko_________________-3.2 C_____-3.2 C____-4.2 C_____-3.7 C____-3.8 C_____-3.8 C
Suskaičiuotas NK__________72%_____75.8%_____80%______81%______83.3%_____84.1%
Gamintojo deklaruotas NK  __-________-_________88%______87%______85%_______82.8%

Maniau, kad prie mažesnių našumų NK krenta, dėl aplinkos temperatūros įtakos, bet jei tikėti Mintu, pasirodo, kad ne. Pas jį rekupas sumontuotas šiltoje patalpoje, o NK kitimo tendensija, ta pati, kaip mano atveju. Raituzai, kodėl Amalvos pateiktas grafikas rodo priešingai t.y. kuo našumas mažesnis, tuo NK didesnis ???

Nežinau, taip neturėtų būti.
Prie mažo oro srauto rekuperatoriaus efektyvumas gali sumažėti, nes yra kritinis oro greitis, kada efektyvumas ne didėja, bet mažėja. Bet vis tiek, prie didžiausio našumo efektyvumas turėtų būti mažesnis nei prie vidutinio našumo.
Nebent yra blogai sumontuotas tiekiamo oro temperatūros jutiklis ir prie mažo oro srauto jis blogai apipučiamas ir gal įsivelia kokia nors paklaida (nepamirškim, kad tiekimo daviklis stovi šaltoje patalpoje, nors ir apšiltintas vata).
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 16, 11:02)
O

Ten visgi rodo, kad lauke -8, bet į rekuperatorių ateina -6. Gal dėl to neužšalinėja? Tik ar gali vamzdyne pašilti net 2 laipsniais?

Gali tai priklauso nuo atstumo ir apsiltinimo storio ir nuo srauto...
pas mane pasyla nuo 1iki1,8lC priklausomai nuo lauko temp. ir debito
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2015 02 16, 08:20)
dabar -8 lauke, srauta padidinau iki 150 kubu (nakti atsijunges rekupas buvo del tiekiamosalto oro  )
i vidu 11,8
is vidaus 18,3
efektyvuma rodo 84prc

nakti buvo issijunges del tiekiamo salto oro tada buvo 120 kubu srautas
tenas off

Kaip kazkada minejau, junginejant rekuperatoriu prie minusines trmperaturos, galima prisizaisti iki kondensato susikaupimo ant vamzdynu. Be to, kam reikalinga vedinimo sistema, kuri isjungiama nakciai?
Atsakyti
http://energypro.lt/...dinimo-sistema/. Medeina grybus rodo: namo viduje +25, bet į vidų pučia tik +19. NVK tik 80 proc. O gal čia kaip tik teisybė.
Atsakyti
QUOTE(bruonius @ 2015 02 16, 11:39)
Kaip kazkada minejau, junginejant rekuperatoriu prie minusines trmperaturos, galima prisizaisti iki kondensato susikaupimo ant vamzdynu. Be to, kam reikalinga vedinimo sistema, kuri isjungiama nakciai?



atsijunges o ne atjungtas
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2015 02 16, 12:01)
atsijunges o ne atjungtas

Kokia prasme tureti nakti neveikiancia ventiliacijos sistema? Nakti vedinimas tik ir reikalingas. O kam reikia atjungineti tena?
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2015 02 16, 11:06)
Nežinau, taip neturėtų būti.
Prie mažo oro srauto rekuperatoriaus efektyvumas gali sumažėti, nes yra kritinis oro greitis, kada efektyvumas ne didėja, bet mažėja. Bet vis tiek, prie didžiausio našumo efektyvumas turėtų būti mažesnis nei prie vidutinio našumo.
Nebent yra blogai sumontuotas tiekiamo oro temperatūros jutiklis ir prie mažo oro srauto jis blogai apipučiamas ir gal įsivelia kokia nors paklaida (nepamirškim, kad tiekimo daviklis stovi šaltoje patalpoje, nors ir apšiltintas vata).

Todėl ir neparašiau gamintojo deklaruojamo NK prie mažo oro srauto t.y. iki 300m3/h. Bet virš 300 didinant našumą NK krenta. Faktas. Tiekiamo oro srauto jutiklis įkištas į ortakį, toliau nuo rekupo, ten kur padavimo vamzdis "neria" per perdangą į namo šiltąją dalį. Jeigu teisingai, supratau, jūsų mintis ta, kad oras, kol nukeliauja iki paduodamo srauto temp. jutiklio atvėsta. Tarkim. Bet čia analogiška situacija su ištraukiamo oro jutikliu. Jis gamykliškai sumontuotas rekupo įėjime. Ištraukiamas iš namų oras taip pat atvėsta, kol nukeliauja iki jo. Kaip rodo skaičiai, prie rekupo 60% našumo ištraukiamas iš patalpų 18.9 C, o prie 100% irgi 18.9 C. Tai įrodo, kad ištraukiamas oras, kol nukeliauja iki rekupe esančio jutiklio neatvėsta, todėl paduodamas oras, kol nukeliauja nuo rekupo iki patalpų jutiklio taip neturi atvėsti. Paduodamas į patalpas oras prie 60% rekupo našumo 14.6 C, NK gaunasi 81%, kai tuo tarpu pagal gamintojo grafiką pateiktas NK 88%, rekupas turėtų pūsti 16.1 C. Kaip sako Cibulis- nesueina galai. Paklaida 1.5 C.
Atsakyti