QUOTE(edida @ 2015 02 05, 23:27)
Pasidalysiu ir as savo matavimais.Rekupas Renovent exelent 300. Kolkas kaip ir patenkintas.
Paskaičiuojam:
Prie -5: (19,5+5)/(21,5+5) = 24,5/26,5 = 0,9245 arba 92,45 proc. NVK.
Prie -3,4: (19+3,4)/(20,1+3,4) = 22,4/23,5 = 0,9531 arba 95,31 proc. NVK.
Prie +3: (21-3)/(22,5-3) = 18/19,5 = 0,9230 arba 92,30 proc. NVK.
Nerealūs skaičiai. Kaip matuojate? Nėra klaidų?
Kaip žinote, kad įsijungė tenas? Ir kad būtent nuo -7? Kiek tada elektros jis ėmė? Drėgmė name mažoka? Kaip spręsite drėgmės problemą ar tokia drėgmė tenkina?
Papildyta:
QUOTE(Orginalus @ 2015 02 05, 23:39)
Jei pakasineti po zeme, tuomet taip, reikia padaryti drenaza, ir praplauti nors karta per metus, taciau jei nenaudoti zs vasara, o naudoti tik ziema, jokio kondensato neturetu ten buti.
Bent jau mašinų kondiškėm rekomenduoja karts nuo karto ir žiemą įjungti, kad neapsigyventų vamzdžiuose bacijos. AŠ beje kiaurus metus su kondiške važinėju. Manyčiau, kad tas pats galioja ir vėdinimo sistemai, nes vasarą stovėdama be darbo visokių sutverimų galima užgyventi sistemoje.