QUOTE(cibulis @ 2015 02 05, 17:45)
Problemų aš neieškau, o renkuosi rekūpą. Noriu apie rekūpus sužinoti tokius dalykus:

1. Kokios temperatūros orą pučia į namą? Tai padaro tik didelio NVK dėka ar reikalingas tenas?
2. Ar užtikriną komfortišką drėgnumą?
3. Kiek per metus prisuka elektros?
4. Ar nemaišo kvapų? Jei maišo, tai kiek?

Kaip supranti pusę šių sąlygų geriau tenkina rotaciniai, kitą pusę plokšteliniai, vieni vieną dalyką daro geriau, kiti geriau daro kitą dalyką.

Esminis dalykas - kaina. Čia jau jokia paslaptis. Amalvos rotacinis apie 5000 Lt, Renoventas apie 6000 Lt, Renoventas su entalpiniu šilumokaičiu apie 10 500 Lt, Paul Novus F 300 apie 12 000 Lt.

Žinau, kokia sistema yra ideali ir man puikiai tinka: Paul Novus 300/F 300 + GŠŽ. Aukščiausias NVK, atstato drėgmę, nemaišo kvapų, pučią aukščiausią orą į vidų. Sistemos kaina 15 000 Lt ar net 20 000 Lt be ortakyno. Brangu, bet tikrai super.

Mano supratimu laipteliu žemiau būtų Renoventas ir panašaus NVK plokšteliai su entalpiniu + GŠŽ. Kaina apie 13 000 - 17 000 Lt be ortakyno. Irgi brangu.

Pigiausias variantas - eilinis rotacinis. Pigus, bet maišo kvapus, pučia ne itin aukštos temperatūros orą ir t.t. Man tinka tik iš bėdos.

Tarpinis variantas: Paul Novus F 300 be jokio GŠŽ. Kaina apie 12 000 Lt ir iki 200 Lt per metus papildomos elektros sąnaudos užšalimui panaikinti.

Pirmi du variantai dar ir puikiai vėsintų patalpas vasarą, rotacinis ir vien plokštelinis to padaryti negali.

Jau sistema man kaip ir aiški tik noriu iki galo susidėlioti visus privalumus ir trūkumus. O čia nieko nėra geriau kaip žmonių atsiliepimai, patirtis. Tai ir bandau traukti tą patirtį iš Lietuvos, Vokietijos, Amerikos ir visur, kur tik galiu.

Tiesa, dar yra hibridinis variantas: Air Pohoda. Šitas su visais ortakiais man kainuotų apie 16 000 Lt. Už 3500 Lt galėčiau pasidaryti Air Pohodos siūlo kažkokį specialų aušintuvą vasarai. Bet kol kas matau gana nevykusį pirmos kartos modelį. Gal antras modelis ir neturės šitų bėdų, bet kas ten žino.

Papildyta:

Aš ir taip pusdienį sėdėjau kol apdorojau, susisteminau ir bent kažkiek viešai pateikiau duomenis. Jei nori, atsiųsiu failiuką ir gali žaisti ir visiems paskelbsi, tikslius duomenis.

O kaip pasikeis srautui, keisis elektros sąnaudos žino tik sistemos administratoriai, savininkas? Aš irgi jiems tokį klausimą uždaviau, jie man tik tokią ištrauką padarė. Gal žmonių tas 3 dienas name nebuvo ir todėl pūtė tik tiek, bet daugiau duomenų neturiu.

O dar geriau būtų, kad pats turėdamas rotacinį (kiti irgi galėtų prisijungti) nuo šiandienos visą savaitę galėtum pastebėti savo rotoriukas ir viešai paskelbti rezultatus. Tarkime matuojame kiekvieną diena 21 val.: temperatūra lauke, name, pučiama į namą, NVK pagal įpučiamą orą. O jei dar bus ir elektros sąnaudos, bus super. Ir jei bus viena kita fotkė, kuri pagrįs skaičiavimus, parodys rotacinio pučiamo oro temperatūras, tai bus Nobelio premijos vertas darbelis.

Dėl GŠŽ man vienas vėdinimo specialistas aiškino jog reikės "tirstesnio" glikolio tirpalo jog neuzaltu skystis eidamas per kaloriferi, o tai atsilieps pačio geoterminio siurblio COP'ui. Kiek čia teisybės nežinau....
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 05, 18:51)
Dėl GŠŽ man vienas vėdinimo specialistas aiškino jog reikės "tirstesnio" glikolio tirpalo jog neuzaltu skystis eidamas per kaloriferi, o tai atsilieps pačio geoterminio siurblio COP'ui. Kiek čia teisybės nežinau....

Įdomi pastaba. Gal kas žino? Jei atsilieps siurblio NVK, tai gal geriau imti siurblį su pasyvia vėsinimo funkcija: viskas gamykliška, tikrai veiks ir eksploatacija kainuos centus. O dar sako, kad vėsinimas vasarą atstato gręžinio energiją.

P.S. Necituok kitų žmonių visų pasisakymų. Labai didelės paklodės. Imk tik tą vietą, kuri aktuali.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 05 vasario 2015 - 19:11
QUOTE(cibulis @ 2015 02 05, 19:50)
Manyčiau, kad su PVM. O kiek kainuoja pultelis? Su šituo tą naują C5 deda?


Na su šituo C4 plius eina ... ne C5. C5 kaip suprantu eina su Kompakt Rego serija.
Atsakyti
Cibuli, turbūt jau nebereikalingos mano pastabos dėl tavo projekto? smile.gif
Per tą laiką kol buvau išvykęs, turėjai sulaukti pakankamai daug įžvalgų
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 05, 19:50)
Manyčiau, kad su PVM. O kiek kainuoja pultelis? Su šituo tą naują C5 deda?

Cibuli jei rotacini, tai System Air. Jis kokybiskesnis uz Komfovent. Pigesni filtrai.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 05, 21:53)
Cibuli jei rotacini, tai System Air. Jis kokybiskesnis uz Komfovent. Pigesni filtrai.

O tai koks būtų 400ve atitikmuo pas System Air ?
Atsakyti
Lauke apie -0,5lC , i rekupa( kazkaip pasyla oras) +1,2lC is namu 21,0lC i namus (atjungiau boilerio davikli ir matuoju i rekupa ikises paduodama ora -paklaida galima )19lC . https://www.dropbox.....41.59.mp4?dl=0
Is ortakio pucia i kambari 19,2lC 3metrai nuo rekupo ,6m nuorekupo 19,5lC ,9metrai nuo rekupo 20,1-20,2lC . https://www.dropbox.....54.28.mp4?dl=0

Atsakyti
QUOTE(deadmau5 @ 2015 02 05, 20:50)
Cibuli, turbūt jau nebereikalingos mano pastabos dėl tavo projekto? smile.gif
Per tą laiką kol buvau išvykęs, turėjai sulaukti pakankamai daug įžvalgų

Būtent, kad reikalingos ir labai laukiamos. Pirmyn. Kad nereikėtų knistis: pirmas aukštas, antras aukštas aksonometrija. Turiu dar tokį pasiūlymą, bet jis su lanksčiais ortakiais: primas auktšas ir antras aukštas. Taigi mielai laukiu.

Beje, gal kas gali paaiškinti, kurie vamzdžiai geresni: skardiniai, plastikiniai? Lindab labai giriasi savo skardiniais ortakiais, nes jie labai sandariai susijungia, nereikia varžtų gręžti, kuri sukuria pasisipriešinimą sistemoje ir papildomą triukšmą. Žodžiu, kurie ortakiai geriausi?

Mes dabar apie pačius rekūpus aršius mūšius užvirėme. Beje, gal turite iš klientų atsiliepimų apie rekūpus? Bet kokius atsiliepimus, bet kokių modelių? O gal pats kažkokį aparačiuką naudojate?
Atsakyti
Cia prie 150m3/h Renovent excellent 400
p.s. srebia apie 26W
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 05 vasario 2015 - 21:13
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 05, 20:53)
Cibuli jei rotacini, tai System Air. Jis kokybiskesnis uz Komfovent. Pigesni filtrai.

Siūlote būti ne patriotu? Bet gal ir gerai: Amalva labiau pasitemps. Įtariu, kad šią temą daug vetiliatorių skaito. Net ne įtariu, o žinau. Kai kurie man sakė, kad rimtai mes čia siaučiame. lotuliukas.gif
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2015 02 05, 21:05)
Lauke apie -0,5lC , i rekupa( kazkaip pasyla oras)  +1,2lC  is namu 21,0lC i namus (atjungiau boilerio davikli ir matuoju i rekupa ikises paduodama ora  -paklaida galima )19lC . https://www.dropbox.....41.59.mp4?dl=0
Is ortakio pucia i kambari 19,2lC 3metrai nuo rekupo ,6m nuorekupo 19,5lC ,9metrai nuo rekupo  20,1-20,2lC . https://www.dropbox.....54.28.mp4?dl=0

Imkime, kad išpūtimas pirmame taške, kur pučia +19,2. Išeina, kad: (19,2+0,5)/(21+0,5) = 19,7/21,5 = 0,9162 arba 91,62 proc. Jei visgi imti +19, tai tada: 19,5/21,5 = 90,69 proc. NVK. Jūsų konkurentai pučia tuo pačiu NVK - 90-91 proc. Sveikinu, puikūs skaičiai.

Gal pabandysite kitom dienom, kai žada daugiau minuso?
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2015 02 05, 21:07)
Cia prie 150m3/h  Renovent excellent 400
p.s. srebia apie 26W

Vadinasi tenas nesijungia. Ką ir rodo mano šiandieną pateikti skaičiai. Renoventas tenas jungiasi kažkur nuo -1/-1,5 ir tai gana mažais galingumais.
Papildyta:
Paduokit kas nors į eterį rotacinių skaičius šiuo metu? Ar įmanoma?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 05 vasario 2015 - 21:27
QUOTE(korida @ 2015 02 05, 21:07)
Cia prie 150m3/h  Renovent excellent 400
p.s. srebia apie 26W


Kas cia per aparatas kuris neturi nuosavo termometro padavime i patalpas?

Analogiskas kompakt 400 plokstelinis is amalvos
http://www.komfovent.../RECU400_LT.pdf

Raso kad prie 0 lauke, is patalpu imant +20, grazina 10.9C be jokiu pasildymu ir panasiai..

Stai vat naujas 700
http://www.komfovent...ECU700CF_LT.pdf
irenginys net 1.5m ilgio, su griozdisku silumokaiciu, prie tu paciu salygu pucia i vidu tik 17.5C tai kokiu budu jusu mazylis isgauna tokius skaicius? Ziuriu tiek pas pauliu tiek pas kitus visa paslaptis speju slypi termometre smile.gif

Kodel nevienas gamintojas apart Amalva oficialiai niekur neturi lenteles su paduodamo oro temp, bandymais?

PS

Termometras turi buti maksimum 50cm nuo oro ismetimo angos o ne ant priesingos sienos.. Gi pats matai kad vien kertant siena temp vos ne 2c pasyla..
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 05 vasario 2015 - 21:44
QUOTE(*** @ 2015 02 05, 21:31)
tai kokiu budu jusu mazylis isgauna tokius skaicius? Ziuriu tiek pas pauliu tiek pas kitus visa paslaptis speju slypi termometre smile.gif

Elementariai:

Amalvos plokštelinių NVK labai mažas - 76 proc.
Renovento vos ne 10 proc. didesnis - 84 proc.

Tik aišku keista, kaip gamintojo deklaruojamas 84 proc, naudingumas Koridos atveju virsta 91 proc. naudingumu? Greičiausiai dėl skirtingų matavimo/skaičiavimo metodikų ir gal būt nevisai teisingai Koridos pamatuotų oro temperatūrų. Bet ir man čia šiokia tokia mistika.
Papildyta:
QUOTE(*** @ 2015 02 05, 21:31)
Kodel nevienas gamintojas apart Amalva oficialiai niekur neturi lenteles su paduodamo oro temp, bandymais?

Šitą ir aš pastebėjau. Man dėl Amalvos keista kituose vietose. Tie modeliai, kurie testuoti PHI, nesigiria, kad labai efektyvus: nurodo apie 82-84 proc. Bet kurie nėra testuoti pagal Amalvą pučia 95 proc. naudingumu. Visi aparatų gamintojai meluoja. Kaip sakė vienas žmogus: numesk nuo gamintojų deklaruojamų 10 proc. ir gausi maždaug tiesą.