QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 04, 21:43)
Renoventas turi srautų balanso palaikyma, įtariu dėl to tu ir matai tokius svyravimus.

Tai čia išbalansuoja srautus ar kaip tik bando, kad srautai būtų kuo vienodesni?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 04, 22:02)
Tai čia išbalansuoja srautus ar kaip tik bando, kad srautai būtų kuo vienodesni?

Įtariu jog bando suvienodinti, bet nežinant tikslių rekupo nustatymu čia tik mano spėjimas. Žinau jog balansavimo funkcija išsijungia per meniu nustatymus.

Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 04, 23:02)
Tai čia išbalansuoja srautus ar kaip tik bando, kad srautai būtų kuo vienodesni?

Paskaityk ką daro CAF t.y. Constant Air Flow. Trumpai. Kad kubai laksto yra normalu. Rekupo valdiklis matuoja ventiliatoriaus diferencialinį (slėgių skirtumą po ir prieš vent.) slėgį ir pagal PI (o gal net PID) algoritmą palaiko užduotą oro srautą (keičia ventiliatoriaus valdymo įtampą). Ideliai vienodi srautai tik pasakose būna.
Atsakyti
Sveiki,
susiradau tema, kad aiskiau pasidarytu, bet visai galva susisuko blink.gif
Tai sakykite zinovai kokia sistema patartumete rinktis 1 auksto name (apie 100 kvadratu), norint isvengti pelesio 4u.gif 4u.gif Bent i ka demesi reiktu atkreipti... Ačiū, prašau labai nekritikuoti
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 04, 21:21)
Kaip veikia rekuperatoriai: jie turi idealiai išpūsti tiek oro, kiek paduoda ar visgi realiai gali būti neatitikimas ?

Žiūriu vieno rekūpo duomenis ir matau, kad stabiliai pučia šiek tiek skirtingus kiekius. Sistema rodo, kad turėtų įpūsti 80 kubų ir ištraukti 80 kubų, bet realiai paduodamas būna 78, o ištraukimas 82 arba paduoda 81, o 76 ištraukia. Arba 77 paduoda, o 82 ištraukia. Čia yra srautų išbalansavimas ar visgi galimas kelių kubų nukrypimas?



Nežinau kaip rekuperatorius pasimatuoja tuos srautus taip tiksliai, bet logikos yra.
Šalto oro įraukiama mažiau kubų, o šiltesnio išpučiama daugiau, nes šiltesnis oras yra lengvesnis ir taip išlaikomas vienodas kiekis oro padavime ir ištraukime.
Oro srautai turi būti išbalansuojami ne kubais, bet kg, t.y. vienodas kg oro turi būti paduodama ir ištraukiama. Jeigu srautų temperatūros skiriasi, tai tūriai irgi bus skirtingi.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 05 vasario 2015 - 09:12
QUOTE(aimute @ 2015 02 05, 08:33)
Sveiki,
susiradau tema, kad aiskiau pasidarytu, bet visai galva susisuko  blink.gif
Tai sakykite zinovai kokia sistema patartumete rinktis 1 auksto name (apie 100 kvadratu), norint isvengti pelesio  4u.gif  4u.gif Bent i ka demesi reiktu atkreipti... Ačiū, prašau labai nekritikuoti


Jeigu namas nėra artimas pasyviam, tai manau geriausia imti rotacinį lietuvių gamybos. Tada ir aptarnavimą geresnį turėsit. Tai gali būti:

http://salda.lt/lt/p.../rirs-300ve-eko
http://www.komfovent...domekt-rego-250
http://www.komfovent...kompakt-rego/86 (šitas gal kiek per didelis Jūsų namui, bet valdiklį turi pažangų)

Yra dar keletas mažensių gamintojų Lietuvoje, bet man neaiški jų ateitis.

Daugiau apie montavimą ir patirtį galite pasiskaityti čia:
http://raituzonamas....abel/Vėdinimas
http://www.livinproj...s-siltame-name/
http://euras.blogspo...abel/Vėdinimas


Atsakyti
Dairausi į rotacinius kažką kaip REGO 500 http://www.komfovent...REGO_500_lt.pdf ir REGO 700 http://www.komfovent...REGO_700_lt.pdf. Bus horizontalus. Kodėl horizontalaus ir vertikalaus matmenys vienodi, o svoris 90/140? Ir tas svoris vienodas 500 ir 700. Na ant galingesnio galingesni ir ventiliatoriai. Gal dar kas žinote kokį laidą paruošti nuo įrenginio iki pultelio (C5) vietos, internetinį 8x0,22?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo saaba: 05 vasario 2015 - 13:54
QUOTE(remiga @ 2015 02 05, 10:48)
Jeigu namas nėra artimas pasyviam, tai manau geriausia imti rotacinį lietuvių gamybos. Tada ir aptarnavimą geresnį turėsit. Tai gali būti:




Ačiū už informaciją 4u.gif
Atsakyti
http://www.komfovent...OVENT_C5_LT.pdf

Ryšys ir Protokolai
• Modbus RTU per RS-485
• Modbus TCP per Ethernet
• BACnet/IP per Ethernet

Manau lan kabelio turi uztekt. Seniau horizontalus buvo ~ visu tukstanciu pigiau, del to uz 500 vertikalaus kaina iseitu 700 horizontalus. O seip manau 500 butu iki 200m2, 700 iki 250m2 vedinamo ploto.. Del ko svoris skirias neisivaizduoju, bet seip dydis 500 vertikalaus tikrai ispudingas...


QUOTE(saaba @ 2015 02 05, 13:51)
Dairausi į rotacinius kažką kaip REGO 500 http://www.komfovent...REGO_500_lt.pdf ir REGO 700 http://www.komfovent...REGO_700_lt.pdf. Bus horizontalus. Kodėl horizontalaus ir vertikalaus matmenys vienodi, o svoris 90/140? Ir tas svoris vienodas 500 ir 700. Na ant galingesnio galingesni ir ventiliatoriai. Gal dar kas žinote kokį laidą paruošti nuo įrenginio iki pultelio (C5) vietos, internetinį 8x0,22?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 05 vasario 2015 - 14:16
Čia Renovent Excellent 400 modelis ir greičiausiai be entalpinio šilumokaičio. Duomenų trūksta, nes nėra kokią temperatūrą pučia į namus, kokia temperatūra lauke. Ten, kur parašyta "Temperature Outside", tai reiškia, kad tai temperatūra po teno, kuri tenkina rekūpą, kad jis neužšalinėtų. Pasak atstovų, tuo metu lauke buvo nuo -10 iki -15 laipsnių šalčio.

Daug skaičių, bet realiai įdomūs yra tik du: "Temperature Outside" ir "Preheater Power". Pirma eilutė, kaip minėjau, rodo, kokia minimalią temperatūrą galima paduoti į rekūpą, kad jis veiktų neužšalinėdamas. Bent jau aš taip suprantu. Antroji grafa rodo, kokia galia procentais, veikė tenas pašildydamas tiekiamą orą. Duomenys atnaujinami kas 30 sekundžių ir jeigu rodo, kad 10, tai reiškia kad 30 sekundžių 1000 W tenas veikė 100 W galingumu.

Beje čia duomenys yra tik už tris 2013 metų sausio mėnesio dienas: nuo sausio 12 d. 16 val. iki sausio 15 d. 16 val. Per tą laiką rodo, kad tenas 90 sekundžių dirbo 36 proc. galingumu, t.y. 360 W galingumu. Štai čia tas didžiausias galingumas. Mano turimi duomenys rodo, kad tuo metu lauke buvo apie -9 laipsniai. Bet aišku, kad skiriasi Vilniaus vietos, kur stebėtas Renovent rekuperatorius ir kur stebimi mano turimi Vilniaus duomenys.

Didžiausias minusas, kurį praleidžia tenas ir kurį aš radau per tas tris stebėjimo dienas buvo -2,6 laipsniai. Įdomu tai, kad tenas tuo metu dirbo visai ne maksimaliais galingumais.

O čia gerai matyti, kokia turi būti į teną pučia temperatūra, kad jis nenaudotų teno. Atrodytų, kad -1 ir šilčiau, bet kartais jam patinka ir -1,3. Bet realiai kažkur nuo -1. Čia kažkodėl nieko nerašoma apie tai.

O čia šiaip dar viena lentelė. Beje excelis rodo, kad tenas per tas tris paras vidutinišaki dirbo 7,84 proc. galingumu. Mano turimi orų duomenys rodo, kad per tas tris paras Vilniuje buvo nuo -6,2 iki -16,1. Pliusinės oro temperatūros kaip ir nebuvo, o vidutinė oro temperatūra buvo -11 laipsnių. Panašu, kad Renoventas ne tik pasišildo orą, bet ir šiek tiek išbalansuoja srautus, kad minusinėje temperatūroje ne visą laiką reikalingas tenas. O ir šiaip 7,8 proc. veikiantis tenas (apie 78,4 W galingumu) prie -11 laipsnių visai neblogai pasirodė. Jei gerai suprantu, tai turėtų būti apie 1,88 kWh per parą arba apie 1 Lt elektros per parą. Per mėnesį išeitų tik apie 30 Lt vertinant visas paklaidas apie 50 Lt už teno elektrą.

Beje gavau csv failiuką, konvertau į excelį ir nusimušė temperatūros po kablelio. Rašo lapkritis, tai vadinasi 11, jei kovas - 3 ir t.t. Nemokėjau kaip pakeisti formulę, nes duomenys buvo konvertuojamio į krūvą skirtingų formatų kol galėjau įdėti jpg nuorodai.
Papildyta:
QUOTE(remiga @ 2015 02 05, 09:48)
Jeigu namas nėra artimas pasyviam, tai manau geriausia imti rotacinį lietuvių gamybos. Tada ir aptarnavimą geresnį turėsit.

4u.gif Šiaip tai auksiniai žodžiai. Kitais žodžiais tariant, jei nesivaikote po kablelio sutaupytų centų, tai rotacinis tikrai neblogas dalykas. Vienintelis jo trūkumas - galimas, vienų juntamas kitų nejuntamas kvapų pamaišymas.

O jei tai į pasyvų namą ir nori išvengti kvapų pamaišymo, tai prasideda nesąmonės. Vieni rekūpai per anksti užšalinėja, kitų NVK prastokas, treti kaip ir puikūs, bet labai brangūs. O kur dar visokie ŽŠ ar GŽŠ.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 05 vasario 2015 - 14:54
QUOTE(cibulis @ 2015 02 05, 14:58)
Panašu, kad Renoventas ne tik pasišildo orą, bet ir šiek tiek išbalansuoja srautus, kad minusinėje temperatūroje ne visą laiką reikalingas tenas. O ir šiaip 7,8 proc. veikiantis tenas (apie 78,4 W galingumu) prie -11 laipsnių visai neblogai pasirodė. Jei gerai suprantu, tai turėtų būti apie 1,88 kWh per parą arba apie 1 Lt elektros per parą. Per mėnesį išeitų tik apie 30 Lt vertinant visas paklaidas apie 50 Lt už teno elektrą.



nezymus skirtumas tikrai nera disbalansas, neteisingai interpretuoji.

Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 05, 15:58)

4u.gif Šiaip tai auksiniai žodžiai. Kitais žodžiais tariant, jei nesivaikote po kablelio sutaupytų centų, tai rotacinis tikrai neblogas dalykas. Vienintelis jo trūkumas - galimas, vienų juntamas kitų nejuntamas kvapų pamaišymas.



ne, namas nepriskiriamas pasyviam. Ačiū už nuomonę, kažkiek darosi aiškiau į ką orentuotis smile.gif
Atsakyti