QUOTE(Pupcis @ 2015 02 04, 12:47)
Rekupo (rego700ec_hw_xl) NVK gaunasi apie 80-85% (prie 45% našumo). Kažkur jau esu rašęs temperatūrų skaičiukus.

Žinau kad rašėte, bet galėtumėte dar kartą, kai link savaitgalio pradės šalti, paskelbti duomenis. Kiti irgi galėtų pastebėti savo rekūpus ir pasidalinti skaičiais. Būtų vienu metu.
Atsakyti
sandien ryte 07.00 siauluose salcio gal -7 . temeperaturu nepamenu viduj kazkur 19 su biskiu tarp lauk is patalpu ir i vidu ciut virs 5 laipsniu skirtumas, vare 100 kubu , naudinguma 81 proc rode

ar teisingai oro greiti skaiciuoju ?
125 ortakis
60 kubu per h
1,255965838 m/s gaunu

Atsakyti
Elektra 25% (~125m3/h) pajegumu 33w, 50% (245m3/h) pajegumu 59w
Veliau pamatuosiu kiek ryja elektros keliant ora is 15C i 19C

50% pajegumu 245m3/h
Lauko oras 1C
Lauko oras paemime 2.6C
Salinamo 18.4C
Paduodamo 15.1C

Katilas uzstatytas i taupu rezima palaikyt 19C

Visis san mazgai kuriuose pagrinde istraukimai yra nesildomi.

Papildyta:
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 04, 12:47)
P.S. dėl to C5 reikėtų paspausti Amalvą. Nesamonė, kad nėra galimybės pakeisti iš C3 į C5. Reikia gauti kontaktus kokio nors Amalvos automatikos inžinieriaus, nes vadybinko klausti apie tokius dalykus beprasmiška. Juk yra serviso skyrius, kuris užsiima komponetų (atsarginių dalių) pardavimais.


Laba diena,
galimybės nėra, ten net konstrukcija pasikeitė.

A. G.
Garantinio aptarnavimo skyriaus inžinierius
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 04 vasario 2015 - 13:35
QUOTE(*** @ 2015 02 04, 13:33)
50% pajegumu 245m3/h
Lauko oras 1C
Lauko oras paemime 2.6C
Salinamo 18.4C
Paduodamo 15.1C

Katilas uzstatytas i taupu rezima palaikyt 19C

Išeina 81 proc. NVK. Tą patį rodo ir Litunui. Galbūt aparatai tokie patys? Beje, pas tave +15,1 dabar paduoda be pašildymo?
Atsakyti
Jo, jokio pasildymo. Pas ji kiek pamenu 400tinis, pas mane 500 abu kompakt'ai.

QUOTE(cibulis @ 2015 02 04, 13:55)
Išeina 81 proc. NVK. Tą patį rodo ir Litunui. Galbūt aparatai tokie patys? Beje, pas tave +15,1 dabar paduoda be pašildymo?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 04 vasario 2015 - 14:00
Su rekupo pagalba namo karsta vasara neatvesinsi, galima pajungineti tik nakti, nes diena pus karsta ora. Kaip ir minejo atvesina kokiu 1 laipsniu ir tai nasuma padidini beveik maks. tuo paciu garsas atsiranda. Geriausias variantas ilgas vamzdis per zeme ir ziema nauda ir vasara. Grindis vesinant su geoterminio pagalba bus per salta kojoms, vasara grindinio sistema pervarinejau su vandeniu is grezinio, tai vaikciojant net pradejo gelti kojas ant plyteliu, kur parketlentes dar pusetinai.
Atsakyti
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 02 04, 14:32)
1. Geriausias variantas ilgas vamzdis per zeme ir ziema nauda ir vasara.

2. Grindis vesinant su geoterminio pagalba bus per salta kojoms, vasara grindinio sistema pervarinejau su vandeniu is grezinio, tai vaikciojant net pradejo gelti kojas  ant plyteliu, kur parketlentes dar pusetinai.

1. Mano galva geriausias ne vamzdis, o geoterminis šildytuvas/aušintuvas. Jokių bakterijų, aukščiausio lygio higiena ir tas pats rezultatas.

2. Bet Korida šią vasarą bandė ir kiek supratau liko patenkintas. Kiek tos vėsos reikia. Aišku, jeigu nori, kad visą vasarą būtų 22-23, tai tada tikrai daug reikia, bet jei nori tik sumažinti +30/+33 karščius, tai tokių būna kokios 2-3 sav. O su tiek galima ir per grindis pasivėsinti.
Atsakyti
Nesuprantu iš kur tos kalbos apie šildymą ar vėsinimą rekupo pagalba. Rekupas gi skirtas priešingam tikslui - kad vėdinimas kuo mažiau įtakotų vidaus temperatūrą. Rekupo pagalba neatvėsinsi nei dieną, nei naktį. Naktį galima šiek tiek pravėsinti bypassuojant rekuperatorių. Bet kalbėti apie vėsinimą rekupo pagalba, kai atjungta esminė rekupo dalis - šilumokaitis, tai taip ne visai techniškai teisinga.
Ilgas vamzdis po žeme vasarą tai tokia rizikinga nauda. Šiltas oras, patekęs į vamzdį kondensuosis, o tai sukurs palankias sąlygas augmenijai. Gal kas ir nebijos, aš bijau ir taip nedarysiu. Manau kad vamzdis po žeme tik žiemai.
O grindis šaldant geoterma - taip, diskomfortas, tai kiekvienam belieka pačiam nuspręsti kuris diskomfortas kam mažiausias - miegas prie 30++ temperatūros, tapkės vaikštant šaldomomis grindimis, ar ūžiantis ir daug kW srebiantis kondicionierius.
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 02 04, 14:32)
Su rekupo pagalba namo karsta vasara neatvesinsi, galima pajungineti tik nakti, nes diena pus karsta ora. Kaip ir minejo atvesina kokiu 1 laipsniu ir tai nasuma padidini beveik maks. tuo paciu garsas atsiranda. Geriausias variantas ilgas vamzdis per zeme ir ziema nauda ir vasara. Grindis vesinant su geoterminio pagalba bus per salta kojoms, vasara grindinio sistema pervarinejau su vandeniu is grezinio, tai vaikciojant net pradejo gelti kojas  ant plyteliu, kur parketlentes dar pusetinai. <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
Cibuliui,

Nelabai as lenkiskai suprantu, bet berods cia lenku darytas tyrimas ir naudotas Paul rekupas. Google translate gai ir padetu isversti viska.
http://pibp.pl/wp-co..._Budma_2014.pdf
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 02 04, 17:01)
Cibuliui,

Nelabai as lenkiskai suprantu, bet berods cia lenku darytas tyrimas ir naudotas Paul rekupas.  Google translate gai ir padetu isversti viska.
http://pibp.pl/wp-co..._Budma_2014.pdf

Supratau, kad nieko nesupratau, nes lenkiškai irgi labai prastai. Bet užkliuvo esminiai palyginimo punktai:

1. Gera drėgmė name nuo 30 iki 60 proc. Akivaizdžiai Paul Focus rekūpui pritempta reikšmė.
2. Vienoje vietoje, kadangi to paprastenio rekūpo variklis prisuka 36 W, o Paulo 24 W, tai prastesnio rekūpo NVK nuo 84 sumažino iki 72 proc. Absurdas. Geriau pinigais viską suvestų.
3. Apie neigiamas temperatūras ten iš viso mistika: vos keli psl. ir tie nieko nepasako.

Man tai reklaminis palyginimas ne kitaip. Reikia paprastų žmonių atsiliepimų, eilinių vartotojų.
Atsakyti
Kaip veikia rekuperatoriai: jie turi idealiai išpūsti tiek oro, kiek paduoda ar visgi realiai gali būti neatitikimas ?

Žiūriu vieno rekūpo duomenis ir matau, kad stabiliai pučia šiek tiek skirtingus kiekius. Sistema rodo, kad turėtų įpūsti 80 kubų ir ištraukti 80 kubų, bet realiai paduodamas būna 78, o ištraukimas 82 arba paduoda 81, o 76 ištraukia. Arba 77 paduoda, o 82 ištraukia. Čia yra srautų išbalansavimas ar visgi galimas kelių kubų nukrypimas?

Kitoje grafoje "Preheater Power" rodo skaičius nuo 0 iki 34, neaišku ar čia galia W, ar kažkoks veikimo diapozonas. Kas įdomiausia, prie kitų temperatūrų rodo, kad "Preheater Power" - 0, bet srauto disbalansas tuo metu vis tiek yra tik 1-2 kubai tarp paduodamo ir ištraukiamo. "Bypass State"- 4 (čia gal režimas toks). Vidaus temperatūra apie +19, o lauko -1,5. Kiek pučia į vidų - neaišku. Kalbu apie Renovent Excellent rekūpus.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 02 04, 21:21)
Kaip veikia rekuperatoriai: jie turi idealiai išpūsti tiek oro, kiek paduoda ar visgi realiai gali būti neatitikimas ?

Žiūriu vieno rekūpo duomenis ir matau, kad stabiliai pučia šiek tiek skirtingus kiekius. Sistema rodo, kad turėtų įpūsti 80 kubų ir ištraukti 80 kubų, bet realiai paduodamas būna 78, o ištraukimas 82 arba paduoda 81, o 76 ištraukia. Arba 77 paduoda, o 82 ištraukia. Čia yra srautų išbalansavimas ar visgi galimas kelių kubų nukrypimas?

Kitoje grafoje "Preheater Power" rodo skaičius nuo 0 iki 34, neaišku ar čia galia W, ar kažkoks veikimo diapozonas. Kas įdomiausia, prie kitų temperatūrų rodo, kad "Preheater Power" - 0, bet srauto disbalansas tuo metu vis tiek yra tik 1-2 kubai tarp paduodamo ir ištraukiamo. "Bypass State"- 4 (čia gal režimas toks). Vidaus temperatūra apie +19, o lauko -1,5. Kiek pučia į vidų - neaišku. Kalbu apie Renovent Excellent rekūpus.

Renoventas turi srautų balanso palaikyma, jeigu nustatymuose jis isjungtas įtariu dėl to tu ir matai tokius svyravimus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 04 vasario 2015 - 22:01