QUOTE(BangaS @ 2014 12 31, 18:24)
1. Taip ir išeina, 6m3/val nuo 300 m3/val ir yra 2%
Tai pohoda ir yra plokštelinis priešpriešinių srautų, tik patobulintas su srautų apkeitimo mechanizmu, kuris neleidžia užšalti.
2. Atskiras gręžinys atrodo per brangus malonumas. Lieka jungimas nuo to pačio gręžinio, kurio galios ŠS vistiek neišnaudos pas jus.
3. Prieš ŠS pastačius dideli kaloriferį glikolis/oras galima žiūrėti iki kiek jis pašildys ventiliacijos orą pasijungus tik ventiliatorių kaip pas Koridą pradžioje ir pučiant pastovius 150m3/val.
Jeigu prie -20C lauke bus gautas -8...-5C oras, tai tiks tik entalpinis šilumokaitis. Jeigu bus gautas apie 0C oras tai tiktų ir paprastas šilumokaitis.
4. Dar pasisvečiuokite pas kaimyną per šalčius su termometru ir santykinės oro drėgmės matuokliu ir pažiūrėkit kaip veikia pohoda.
Kiek jis kainavo?
5. Nereikėtų pamiršti, kad skirtumas tarp 80% ir 90% yra 2 kartai. Tai reiškia, kad 25-30% namo šilumos nuostolių patiriamų dėl vėdinimo santykinai lengvai galima sumažinti dvigubai ir sumažinti bendrus namo šilumos nuostolius per 15%. Pasistengti verta.
6. MPP galima atitraukti nuo difuzinės per tą dvitėjinės sijos medienos storį (~40mm) ir montuoti paprastai, bet tada tas tarpas turėtų būti vėdinamas, o MPP impregnuota. Taip išsispręstų ir montavimo, ir drėgmės problema, bet padidėtų plokštės kaina ir 40mm storio būtų prarasta. Imant Universal plokštę reikėtų pasirinkti bitumu impregnuotą variantą, kas šiek tiek pabrangintų įrengimą.
1. Jei rotacinis pamaišo iki 2 proc. pagal jūsų skaičiavimus, tai hibridinis Air Pohoda 10 kartų mažiau, t,y. apie 0,2 proc. Ar teisingai? Bet kiek suprantu yra tikimybė, kad gali išsihermetinti jų mechanizmas ir bus didesnis kvapų pamaišymas.
2. O kaip techniškai padaryti, kad vienu gręžiniu naudotųsi ir geroterma, ir rekūpas? Kaip į gręžinio skylę sukišti du zondus? Ar įmanoma misija?
3. Paprastas plokštelinis turi geresnį NVK, todėl dėti su entalpiniu kaip ir kvaila būtų, jei, pvz., Paul F 300 naudingumas tik
84 proc. Tada jau geriau paprastas rotacinis, kuris duoda panašų NVK. Glikolinis ŽŠ geras tik tada, jei pavyktų suderinti su
šituo rekūpu. Tada bent jau finansinę naudą atpirks naudingumas. Bet paprastas Paul Novus 300 per daug sausina orą.
4. Rekūpo kaina be nuolaidos yra 12 584 Lt. Jei toje firmoje užsakau montavimo darbus, tai gaučiau nuolaidą ir man rekūpas su visa sistema kainuotų apie 16 200 Lt. Tiesa, vamzdynai nurodyti plastikiniai siauri.
5. Šito skaičiavimo nelabai supratau.
6. O kaip padaryti oro tarpą, kai iš lauko jau suklijuotas EPS
be jokio tarpo. Apie kokią impregnuotą Universal plokštę kalbate? Man irgi nepatinka šitas variantas, kad būtų prarasta 40 mm ar 10 proc. gegnių aukščio, todėl reikėtų dėti
net 10 cm PIR. Žodžiu, prarandi gegnių storį, dedi daugiau PIR ir visą tai kainuoja.
Man tas ekspertas sako, kad MPP reikia glausti prie difuzinės, bet ten gali visko būti.