QUOTE(mintas @ 2015 01 06, 21:58)
Nepamiršk, pas mane visai nenumatyti triukšmo slopintuvai pagal projektą. Kadangi srautai labai nedideli

O koks srautas pagal projektą numatytas? Ką darysi, kai name susirinks svečių: koks 10-12 žmonių? Kokio storio pagrindinis vamzdynas ir kokio - atsišakojimai?
Atsakyti
Rekupas renovent excellent 400

dariau bandyma lauke apie -15 lC ,ijungiau atitirpinimo tena ir paleidau ora 100 m3/h is lauko tiesiogiai o ne per ZS .Hitras rekupas smile.gif galinguma pasiskaiciuoja kokio reikia atitirpinimui ,ne max srebia o kiek reikia nuo 0 iki 1000W ...
https://www.dropbox.....25.38.mp4?dl=0
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 01 05, 00:05)

Realesni ir, aišku, prastesni skaičiukai būtų matuojant (Tšalinamo - Tlauko) / (Tpatalpų - Tlauko)
Tai irgi nėra visiškai tikslus NVK, bet daug tikslesnis nei "temperatūrinis".


suvelei cia kaip reikiant - tavo formule duos reszutatus visiskai i pievas - 20% Verterio atveju , kai jis suskaiciavo 80%. Tavo atveju skaitiklyje turejo but (Tvidaus - Tsalinamo).
Beto, tai tapati "temperaturinio" NVK formule, kaip ir pas Verteri, tik matuojant salinamo, o ne paduodamo T. Jos abi lygiavertes. Tu tikras kad del kondensacijos issikyrusi siluma pakels Tsalinamo, o gal spes persiduoti paduodamam srautui? visgi kondesacija vyksta ant sieneliu ir didziaja dali energijos joms ir atiduoda, kurios savo ruoztu atiduoa saltesniam ienanciam srautui.
Atsakyti
O cia jau leidziu per ZS ,matosi kaip palaipsniui kyla temperatura ...
https://www.dropbox.....33.08.mp4?dl=0
O cia kai prisedau rasyti nusistovejusi is ZS temperatura ir namu ir lauko temp. ir sunaudojama energija
https://www.dropbox.....11.12.mp4?dl=0
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 06 sausio 2015 - 22:20
QUOTE(cibulis @ 2015 01 06, 21:59)
O koks srautas pagal projektą numatytas? Ką darysi, kai name susirinks svečių: koks 10-12 žmonių? Kokio storio pagrindinis vamzdynas ir kokio - atsišakojimai?


Vamzdynas prasideda 200mm grotelėmis ir pereina į 160mm, tokio pad dydžio rekuperatorio angos, po atšakojimo į porą atšakų, jos mažinamos iki 125mm ortakių. Galutiniuose taškuose difuzoriai 100mm ir 125mm dydžio, priklausomai nuo oro srauto.

Mano vėdinimui iškeltas tikslas buvo energijos taupymas. Vėsinimo funkcijos jam nežadu užkrauti, o kai ateis daugiau žmonių, planavau daryti, kas buvo daromas anksčiau, kol nebūdavo priverstinės vėdinimo sistemos, pritrūkus gaivaus oro, atidaryti langus, bet mano dabartinis rekuperatorius sugeba užtikrinti 1 karto oro kaitą per valandą, tad kad pritrūktų oro svečiams nelabai įsivaizduotina situacija, daug žmonių mano name paprasčiausiai netilptų smile.gif. Ant maksimalaus galingumo dirbant rekuperatorius aišku triukšmaus labiau, bet esant didesniam žmonių kiekiui, niekada nebūna tylu, per tą šurmulį, esu garantuotas, kad nieko nesigirdės wink.gif.
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 06, 23:08)
Rekupas  renovent excellent  400

dariau bandyma lauke apie -15 lC  ,ijungiau atitirpinimo tena ir paleidau ora 100 m3/h is lauko tiesiogiai o ne per ZS .Hitras rekupas smile.gif galinguma pasiskaiciuoja kokio reikia atitirpinimui ,ne max srebia o kiek reikia  nuo 0 iki 1000W ...
https://www.dropbox.....25.38.mp4?dl=0

Tenas impulsais valdomas, pagal išmatuotą temperatūrą. Visų gamintojų rekupuose šis valdymo būdas taikomas jau n metų.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2015 01 06, 22:09)
suvelei cia kaip reikiant - tavo formule duos reszutatus visiskai i pievas - 20% Verterio atveju , kai jis suskaiciavo 80%. Tavo atveju skaitiklyje turejo but (Tvidaus - Tsalinamo).
Beto, tai tapati "temperaturinio" NVK formule, kaip ir pas Verteri, tik matuojant salinamo, o ne paduodamo T. Jos abi lygiavertes. Tu tikras kad del kondensacijos issikyrusi siluma pakels Tsalinamo, o gal spes persiduoti paduodamam srautui? visgi kondesacija vyksta ant sieneliu ir didziaja dali energijos joms ir atiduoda, kurios savo ruoztu atiduoa saltesniam ienanciam srautui.

Suvėliau neblogai, bet teisybės tame daug.
Energija niekur nedingsta ir iš niekur neatsiranda - kiek rekupas pašildo lauką tiek pat ir atšaldo patalpas, neskaitant to, kad kaistantys ventiliatoriai dar kažkiek papildomai pašildys ir lauką, ir patalpas.
Todėl galiu rekuperatoriaus šilumogrąžą galiu vertinti ir skaičiuodamas kiek jis pašildo lauko orą. Ar tiesa?

Taigi, jeigu laukas išmetamo oro srautu šildomas tiek kiek šaldomos patalpos, tai galima pažiūrėti kiek pašildomas tas laukas. O tai reikštų, kad skaitiklyje galima rašyti Tsalinamo-Tlauko.

Dėl kondensacijos galiu paaiškinti. Jeigu šalinamas drėgnas oras tai jis kondensuojasi ir išsiskiria papildomai šilumos oro sraute ir jis ne taip atvėsta.
Jeigu tiekiamo oro sraute vyktų lygiai garavimas kaip entalpiniuose šilumokaičiuose, tada garavimas sugertų ir anuliuotų kondensacijos išskiriamą šilumą su salyga, kad išgarinama tiek kiek kondensuojasi, bet... upeliai bėga iš tų entalpinių šilumokaičių ir nevyksta tiek garavimo kiek norėtųsi.
Taip, ta kondensacijos šiluma pašildo tiekiamą orą, bet norint, kad sausas oras vėliau išgarintų vandens jau esant patalpose ir taip užtikrintų 100% NVK jis turėtų būti tiekiamas daug didesnės temperatūros nei šalinamas oras, o šalinas oras net su kondensacija nepakeltų tiekiamo oro temperatūros daugiau nei yra pats šalinamas oras.

Dar vienas niuasas. Jeigu oro masių srautai vienodi ir drėgmės 0, tai abi metodikos rodys lygiai tą patį rezultatą. Netikit? Skirtumas tarp Tšalinamo-Tlauko ir Tpatalpų-Ttiekiamo bus identiškas.
Sausą oro srautą lengviau sušildyti ir atšaldyti, tam reikia mažiau šilumos.
Drėgną oro srautą sunkiau sušildyti ar atšaldyti, ypač kai prasideda kondensacija/garavimas.
Jeigu srautai vienodos temperatūros, tai drėgnas srautas neša daugiau energijos nei sausas.
Dėl šios priežasties išeinantis drėgnas oras tiek neatšąla kiek sušyla tiekiamas sausas oras.
Sušildyti sausam orui reikėjo mažiau energijos nei atšaldyti+kondensuoti drėgnam orui, todėl drėgnas oras ir išeina aukštesnės temperatūros.
Sauso oro temperatūros pakėlimas dar nieko nepasako, apie tai kiek energijos prarandame vėdindami, o šalinamo oro temperatūra ir 100% drėgnumas (esant šalčiams) jau konrečiai pasako (galima net suskaičiuoti kWh) kiek energijos prarandame.
Mano pasiūlyta formulė ir vertina kiek energijos yra prarandama (kiek šildomas laukas) įvertinan su drėgme išnešamą šilumą.
Jeigu rekuperatorius tiektų ~60% santykinio drėgnumo orą, kad šis pašilęs iki patalpų temperatūros virstų 50% santykine drėgme, tada valio - temperatūrinis NVK su standartine formule duotų labai patikimus skaičius. Bet taip nėra, tiekiamo ir šalinamo srautų drėgmės lygiai yra labai skirtingi todėl temperatūrinis NVK labai iškraipomas. Neverta matuoti kiek šalčio oras atneša į patalpas, patogiau matuoti kiek šilumos išneša iš patalpų - šie dydžiai yra lygūs, jeigu nepaisysime infiltracijos daromų paklaidų, kurių sandariame name praktiškai nėra. Pasakykit ar aš klysčiau teikdamas, kad kiek rekuperatorius išmeta šilumos į lauką tiek ir šalčio įneša į patalpas?

Todėl patogiau vertinti išmetamo oro srauto temperatūrą ir lyginti ją su lauko temperatūra apskaičiuojant nuostolius. Tuo labiau kad šalinamo oro ir lauko oro drėgmė yra didelė žiemą, dažnai ~100%. Dėl to tai gaunasi ir temperatūros, ir drėgmės vertinimas duodantis kur kas tikresnius skaičius nei tiekiamo oro temperatūrinis vertinimas.
Kuo daugiau galvoju, tuo labiau patinka šalinamo oro temperatūros lyginimas su lauko temperatūra, o ne tiekiamo lyginimas su patalpų temperatūra.

Jeigu nesutinkate, tada paaiškinkite kaip reikėtų vertinti akivaizdų faktą, kai daug labiau šiltas oras yra išemetamas į lauką, o į vidų tiekiamas oras yra vos ne per pus mežesnio temperatūrų skirtumo su patalpų oru.

QUOTE(madwifi @ 2015 01 06, 22:09)
suvelei cia kaip reikiant - tavo formule duos reszutatus visiskai i pievas - 20% Verterio atveju

Tai tą ir noriu pabrėžti, kad šilumos išmetama daugiau nei paduodama į patalpas šalčio, kas yra neteisybė, nes realiai šie skaičiai turėtų sutapti. Kažkuris rezultatas blogas.
Aš bandžiau paaiškinti, kuris iš jų blogas. Jeigu manote kitaip, pabandykite paaiškinti kodėl reikėtų ignoruoti išmetamą šilumą?

Man atrodo visai normalu, kad "sensible heat" temperatūrinis NVK yra gerokai didesnis nei realus energinis NVK, kuris vertina ir drėgmės įtaką.

Mano pasiūlytas variantas irgi realiai skaičiuoja temperatūrinį NVK, tik lauko pusėje. O šioje pusėje srautų drėgmės lygiai yra labai panašūs, todėl temperatūrinis NVK pasidaro panašus į energinį NVK (enthalpy transfer efficiency).

Pats terminas - šilumogrąža - pasako, kad reikia žiūrėti į tai kiek šilumos yra grąžinama atgal į patalpas, o kiek išmetama lauk. Išmetamą lauk šilumą padalinkite iš grąžinamos šilumos kiekio, tai atimkite iš vieneto ir gausite šilumogrąžos koeficientą - kokią dalį šilumos grąžina įrenginys, kas ir yra svarbiausia.
O tiekiamo oro temperatūra, tai tik dalis informacijos. Tai gražesnis skaičiukas vartotojui, nepasakantis kiek šilumos išmeta rekuperatorius, o juk prarandama šiluma ir yra esmė.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 07 sausio 2015 - 01:12
QUOTE(korida @ 2015 01 06, 22:08)
Rekupas  renovent excellent  400

dariau bandyma lauke apie -15 lC  ,ijungiau atitirpinimo tena ir paleidau ora 100 m3/h is lauko tiesiogiai o ne per ZS .Hitras rekupas smile.gif galinguma pasiskaiciuoja kokio reikia atitirpinimui ,ne max srebia o kiek reikia  nuo 0 iki 1000W ...

Būtų super, jei kokią parą ar kitą, kai spaudžia šalčiai paliktumėte vien rekūpą. Aišku, jei turite galimybe matyti elektros sąnaudas. Dar geriau būtų savaitę prie šalčių su rekūpu ir tenu ir savaitę per ŽŠ. Būtų puiki informacija.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 01 07, 00:33)
Pasakykit ar aš klysčiau teikdamas, kad kiek rekuperatorius išmeta šilumos į lauką tiek ir šalčio įneša į patalpas?


Na ir prirašei apie dalykus, kuriuos ed@`as jau seniai rašo smile.gif, Bet ši mintis sakyčiau labai taikli. Taip, priešpriešinių srautų rekuperatorių aukštas temperatūrinis NVK absoliučiai nerodo koks jų realus atgaunamos šiluminės energijos NVK. Todėl rotoriniai ir entalpiniai plokšteliniai rekuperatoriai su prastesniu temperatūriniu NVK iš tikrųjų nėra prastesni, pagal grąžinamos šiluminės energijos NVK.

Vis tik, matavimas išmetamo oro temperatūros irgi bus netikslus, jei kalba eis apie rekupus su ŽŠ.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2015 01 07, 10:02)
Na ir prirašei apie dalykus, kuriuos ed@`as jau seniai rašo smile.gif, Bet ši mintis sakyčiau labai taikli. Taip, priešpriešinių srautų rekuperatorių aukštas temperatūrinis NVK absoliučiai nerodo koks jų realus atgaunamos šiluminės energijos NVK. Todėl rotoriniai ir entalpiniai plokšteliniai rekuperatoriai su prastesniu temperatūriniu NVK iš tikrųjų nėra prastesni, pagal grąžinamos šiluminės energijos NVK.

Vis tik, matavimas išmetamo oro temperatūros irgi bus netikslus, jei kalba eis apie rekupus su ŽŠ.

Tai tik teorija. O kur praktika? Gal yra kokių nors realių stebėjimo duomenų, kur būtų lyginamas/testuojamas rotacinis, plokštelinis, entalpinis ir t.t.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 07 sausio 2015 - 10:06
QUOTE(korida @ 2015 01 06, 22:15)
O cia jau leidziu per ZS  ,matosi kaip palaipsniui kyla temperatura ...
https://www.dropbox.....33.08.mp4?dl=0
O cia kai prisedau rasyti  nusistovejusi  is  ZS temperatura ir namu ir lauko temp. ir sunaudojama energija
https://www.dropbox.....11.12.mp4?dl=0


Labai panasus pasipriesinimo slegiai kaip ir pas mane ant 100 kubu rodo 40-60 PA beja pas mane ismetimas ir itraukimas per 125 skardinius ortakius. O elektros maniskis apie 35 W prie 100 kubu naudoja. Dar ka pastebejau kad per situos salcius sumazinau padavima iki 60 kubu (gyvenam du zmones) ir rekupas atsitirpina ir gerai veikia nemazindamas padavimo debito. tai yra nebesukuria neigiamo slegio namuose (kas man visai patiko). Paskutines dvi dienas uz lango rodo -12.
Atsakyti
QUOTE(mantesas @ 2015 01 07, 10:09)
Labai panasus pasipriesinimo slegiai kaip ir pas mane ant 100 kubu rodo 40-60 PA  beja pas mane ismetimas ir itraukimas per 125 skardinius ortakius.  O elektros maniskis apie 35 W prie 100 kubu naudoja.  Dar ka pastebejau kad per situos salcius sumazinau padavima iki 60 kubu (gyvenam du zmones) ir rekupas atsitirpina ir gerai veikia nemazindamas padavimo debito. tai yra nebesukuria neigiamo slegio  namuose (kas man visai patiko). Paskutines dvi dienas uz lango rodo -12.

Koks aparatas? Kiek elektros prisuka? Kokie kiti atsliepimai: triukšmauja, netriukšmauja, gerai vėdina, juntama gaiva ar šiaip sau?
Atsakyti