Aciu vyrukai uz pastabas ir mintis bandysiu priprast prie nauju technoligiju, niekad gyvenime nebuciau pagalvojus kad pas mane bus rekupecija!
Pries du metus buciau isdejus i suns dienas uz pasiulyma ja isirengti.. Tas tas su geo, pamenu save kovojancia uz kieto kuro katila ir medines grindis..
QUOTE(ed@ @ 2014 12 08, 23:16)
Nepyk, Mintai, bet tirai žinau kur kad daugiau už tave. Gal tu ir žinau kiek daugiau už daugelius čia besilankančių, tačiau ne verta užsižaisti ir vaizduoti save dideliu ekspertu, šiame reikale iš kurio pažįsti tik kelis paviršutiniškus dalykus.
Aš tuo net neabejoju, tik todėl tave ir rekomenduoju, kaip gerą vėdinimo srities specialistą kitiems, bet mažiau išmanančių žmonių neįžeidinėju. Tu tikrai manai, kad tik vienas esi toks protingas?
QUOTE(ed@ @ 2014 12 08, 01:53)
Bet, pamiršai padaryti svarbiausia - suprasti ką reiškia šis skaičius.
Sakykim ismetimo vamzdis kerta namo siena siltinta ir toliau apsiltintas eina per nesildoma garaza (~6m). Vamzdis siltintas, su folija. Ar turetu tame vamzdyje kauptis koks kondensatas?
Sudarant idealias sąlygas tam apšiltinimui (pakankamas sandarumas ir minimalus liamda)- tikrai nebus kondensato. Tai galima nesunkiai paskaičiuoti rasos tašką ant vamzdžio vidinės sienelės. Trūksta duomenų: Garažas šiltintas? Garažo temp.? Vamzdžio šiltinimo medžiagos charakteristikos? Išmetamo oro srautas (pagal namo kvadratūrą) ir temp. (pagal rekupo NVK)?
QUOTE(saaba @ 2014 12 11, 08:36)
Sudarant idealias sąlygas tam apšiltinimui (pakankamas sandarumas ir minimalus liamda)- tikrai nebus kondensato. Tai galima nesunkiai paskaičiuoti rasos tašką ant vamzdžio vidinės sienelės. Trūksta duomenų: Garažas šiltintas? Garažo temp.? Vamzdžio šiltinimo medžiagos charakteristikos? Išmetamo oro srautas (pagal namo kvadratūrą) ir temp. (pagal rekupo NVK)?
Čia daugiau klausimas praktikams-ventiliuotojams, gal turėjo tokią konfigūraciją. Teoriškai neturėtų, nes bet kuriuo atveju po rekupo oro srautas gerokai 'nusausintas', plokštelinio atveju kaip kondensatas į kanalizaciją, rotorinio - drėgmė grąžinta į patalpas...
QUOTE(*** @ 2014 12 10, 16:53)
Sakykim ismetimo vamzdis kerta namo siena siltinta ir toliau apsiltintas eina per nesildoma garaza (~6m). Vamzdis siltintas, su folija. Ar turetu tame vamzdyje kauptis koks kondensatas?
Kondensatas galimas tokiu atveju, kai ismetamo oro t bus mazesne uz garaze esancio oro t
Ant paemimo (neapsiltinto) vamzdzio einancio per garaza - tai matyt visais saltais periodais
QUOTE(darius333 @ 2014 12 11, 11:16)
Kondensatas galimas tokiu atveju, kai ismetamo oro t bus mazesne uz garaze esancio oro t
Ant paemimo (neapsiltinto) vamzdzio einancio per garaza - tai matyt visais saltais periodais
Ant paemimo (neapsiltinto) vamzdzio einancio per garaza - tai matyt visais saltais periodais
Na jo, aprašytu atveju kondensatas (šerkšnas) kaupsis vamzdžio išorėje. Ir jei vamzdis šiltintas (pvz išmetimas 3cm, siurbimas 5cm vatos su folija), rekupas įjungtas ar išjungtas, vamzdžio išorėje kondensato nebus. Yra niuansų, bet nesiplėsiu.
*** klausė apie kondensatą vamzdžio vidinėje pusėje (bent aš taip suprantu). Priklausomai nuo garažo temperatūros. Kuo garaže šalčiau, tuo kondensato bus daugiau kai rekupas išjungtas. Nes šiltas oras iš patalpų sekmingai keliauja per ortakius, per rekupą, per šiltintą garaže esantį išmetimo ortakį į lauką. Finale galima stebėti, kaip kondensatas laša per ortakių sujungimų nesandarumus. Jeigu išmetime stovi mechaninė atbulinė sklendė, nelabai ji gelbsti nuo šio efekto. Geriausia yra sandari motorinė sklendė. Projektuojant reikia įvertinti, kad jei ortakis keliauja per šaltą patalpą ir rekupas žiemos metu kartais bus nenaudojamas, reikalingas kondensato nuvedimas.
Rekupui visą laiką dirbant kondensato nebus (taip pat yra niuansų).
Taigi parasiau garazas nesildomas kaip siltoje patalpoje kondensatas susidarytu ?
QUOTE(saaba @ 2014 12 11, 08:36)
Sudarant idealias sąlygas tam apšiltinimui (pakankamas sandarumas ir minimalus liamda)- tikrai nebus kondensato. Tai galima nesunkiai paskaičiuoti rasos tašką ant vamzdžio vidinės sienelės. Trūksta duomenų: Garažas šiltintas? Garažo temp.? Vamzdžio šiltinimo medžiagos charakteristikos? Išmetamo oro srautas (pagal namo kvadratūrą) ir temp. (pagal rekupo NVK)?
Tai šitą tikrai aiškiai supratau, kad jis nešildomas
Bet pas mane nusimato tokia situacija: garažas nešildomas, bet šiltintas, o siena tarp garažo ir namo- nešiltinta. Tai esmė tame, kad garaže tikrai šilčiau nei lauke
Bet Verteris paaiškino dėl pamažėjusios drėgmės šalinamame ore, tai situacija paprastėja jūsų atveju.
Pirmiausiai, tai kurioje vamzdžio sienelės pusėje tas kondensatas susidarys Bet *** atveju kalbam tik apie vidinę.
Bet pas mane nusimato tokia situacija: garažas nešildomas, bet šiltintas, o siena tarp garažo ir namo- nešiltinta. Tai esmė tame, kad garaže tikrai šilčiau nei lauke
Bet Verteris paaiškino dėl pamažėjusios drėgmės šalinamame ore, tai situacija paprastėja jūsų atveju.
QUOTE(darius333 @ 2014 12 11, 10:16)
Kondensatas galimas tokiu atveju, kai ismetamo oro t bus mazesne uz garaze esancio oro t
Pirmiausiai, tai kurioje vamzdžio sienelės pusėje tas kondensatas susidarys Bet *** atveju kalbam tik apie vidinę.
QUOTE(Verteris @ 2014 12 11, 09:12)
Čia daugiau klausimas praktikams-ventiliuotojams, gal turėjo tokią konfigūraciją. Teoriškai neturėtų, nes bet kuriuo atveju po rekupo oro srautas gerokai 'nusausintas', plokštelinio atveju kaip kondensatas į kanalizaciją, rotorinio - drėgmė grąžinta į patalpas...
Iš kur šią nesąmonę ištraukėte? Iš rekupo oras išeina arti 100% drėgnumo. Reikalas ne tame, kad absoliutus drėgmės kiekis yra mažas, esmė tame, kad rekuperatoriuje oras atšaldomas tiek, kad oras negali išlaikyti savyje tiek drėgmės, kiek turėjo ir tą drėgmė iškrenta kondensato pavidalu. Todėl, jei tas oras atšals dar bent per laipsnį, vėl kažkoks drėgmės kiekis iškris į kondensatą, nes nebegalės išsilaikyti tokiame šaltame ore. (realybėje viskas kiek sudėtingiau, temperatūra vamzdyje truputi skiriasi įvairiuose taškuose, tačiau esmės tai nekeičia).
Iš kitos pusės, rekuperatoriuje oras atšąla tiek, kad jo temperatūra yra vos 20% didesnė už lauko. O garaže, dažniausia būna gerokai šilčiau. Todėl išmetamas oras vamzdyje šyla ir, atitinkamai, jo santykinis drėgnumas mažėja. Greičiausia, ortakio viduje žiemą kondensato nebus. Gali būti tik išorėje. Jei garaže bus labai šiltą (ir\ar drėgna), tai ant šalto vamzdžio gali atsirasti kondensatas.
Na o vasara - viskas atvirkščiai. Todėl patartina oro paėmimo bei išmetimo vamzdžius gerai izoliuoti.
Sveiki,
Gal galite rekomenduoti kas galetu suprojektuoti/irengti rekuperacine sistema Kaune? Esam nusiziurėje Amalvos REGO 400. Pagal kavdratura 160kv.m. turėtų pakakti (160x2.7=432), ar vertetų dairytis į 450 modulį?. Taip pat nežavi plastikiniai ortakiai.
Dekui
Gal galite rekomenduoti kas galetu suprojektuoti/irengti rekuperacine sistema Kaune? Esam nusiziurėje Amalvos REGO 400. Pagal kavdratura 160kv.m. turėtų pakakti (160x2.7=432), ar vertetų dairytis į 450 modulį?. Taip pat nežavi plastikiniai ortakiai.
Dekui
QUOTE(Evil_e @ 2014 12 30, 20:33)
Sveiki,
Gal galite rekomenduoti kas galetu suprojektuoti/irengti rekuperacine sistema Kaune? Esam nusiziurėje Amalvos REGO 400. Pagal kavdratura 160kv.m. turėtų pakakti (160x2.7=432), ar vertetų dairytis į 450 modulį?. Taip pat nežavi plastikiniai ortakiai.
Dekui
Gal galite rekomenduoti kas galetu suprojektuoti/irengti rekuperacine sistema Kaune? Esam nusiziurėje Amalvos REGO 400. Pagal kavdratura 160kv.m. turėtų pakakti (160x2.7=432), ar vertetų dairytis į 450 modulį?. Taip pat nežavi plastikiniai ortakiai.
Dekui
Šią savaite konsultavausi su vienais montuotojais - jie rekomenduoja pvz oro padavimą miegamuosiuose, o ištraukimą - san mazge. Suprantu kad tokiu būdu tauposi medžiagų kiekis ir pan, bet ar nenukentės oro kokybė? Ar daryti padavimą ir ištraukimą kiekviename kambaryje?