QUOTE(cibulis @ 2015 01 24, 18:00)
Kažkas vargšeliui atsitiko, nors sakė, kad su memraniniu/entalpiniu šilumokaičiu ir turi neužšalinėti iki -7 ar net -10. Tuoj vėl sakys, kad kažkas sugedo ir išjungs monitoringą.
Turbut tena isjunge
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 01 24, 19:10)
Turbut tena isjunge
Bet ar neturėtų į vidų pūsti aukštesnės temperatūros orą? Dabar pučia vos +16,8C. Ir be to jis neturėtų užšalinėti bent iki -7C, todėl ir NVK turėtų būti apie 90 proc., o dabar vos 76 proc.
Tas zodis "turetu", pagal tech. charakteristikas turetu buti toks naudingumas, o realiai , sukisi 10 stukyciu ir suda pradeda malti, gal geriau koki gaidi uz 5 stukas, nes tas brendinis niekada neatsipirks, ir koks realus jo naudingumas?, o dar zinant, kaip siuo metu visa technika gaminama ir kiek jinai istempia be remonto .
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 01 24, 19:35)
Tas zodis "turetu", pagal tech. charakteristikas turetu buti toks naudingumas, o realiai , sukisi 10 stukyciu ir suda pradeda malti, gal geriau koki gaidi uz 5 stukas, nes tas brendinis niekada neatsipirks, ir koks realus jo naudingumas?, o dar zinant, kaip siuo metu visa technika gaminama ir kiek jinai istempia be remonto .
Tai ir aš pasimečiau su rekūpais: ar dėti už 5000 Lt rotacinį, ar už 10 000 Lt hidrinį Air Pohodos, ar už 10 000 Lt plokštelinį Paul? Rotacinių privalumus ir trūkumus kaip ir žinau, žmonės papasakoja iš patirties. Gal tik kiek dėl kvapų pamaišymo dar yra abejonių. O realių įspūdžių su plokšteliniu dar trūksta. Turime tik kvailai veikiantį Medeinos pavyzdį Bet aišku, kad nesinori permokėti už įrenginį ir dar nemažai mokėti už elektrą vėliau.
Stebuklas - jau 91 proc. naudingumu pučia. Mistika ir ne kitaip.
QUOTE(cibulis @ 2015 01 24, 20:54)
Tai ir aš pasimečiau su rekūpais: ar dėti už 5000 Lt rotacinį, ar už 10 000 Lt hidrinį Air Pohodos, ar už 10 000 Lt plokštelinį Paul? Rotacinių privalumus ir trūkumus kaip ir žinau, žmonės papasakoja iš patirties. Gal tik kiek dėl kvapų pamaišymo dar yra abejonių. O realių įspūdžių su plokšteliniu dar trūksta. Turime tik kvailai veikiantį Medeinos pavyzdį Bet aišku, kad nesinori permokėti už įrenginį ir dar nemažai mokėti už elektrą vėliau.
O kiek Alasca kainuoja Eco 4-simtinis? O Systemair'o plokstelinis 4-simtinis? Susiskaiciavai glikolinio pasildytojo mazgo tikslia kaina? AirPohoda nepanasu, kad butu ilgaamzis. Paulas geras (deutche qualitat), bet kaina irgi. Kazkas minejo, kad Alasca blogas. Kuo jis bus blogas jeigu oras pries ji bus pasildomas iki tarkim 0 , prie lauko -15? Alascos pulto naujo dar nera?
QUOTE(cibulis @ 2015 01 24, 21:24)
Siūlau atkreipti dėmesį į tokį niuansą. Nors teigiama, kad entalpinis šilumokaitis neužšala iki -7C, dabar Medeinos monitoringas rodo lauke -2C, praeina oras pro elektrinį teną veikiantį kaip priešužšaliminė apsauga ten pašildomas ir į rekuperatorių paduodamas -0.1C temperatūros oras.
Kaip minėjau, o čia ir realus pavyzdys, kad rekuperatorių gamintojai ir montuotojai, niekada nedaleidžia kritinių temperatūrų, ir nors teigiama, kad rekuperatorius veiks iki -7C, oras vis tiek bus šildomas elektros pagalba iki -1C, -2C.
Ar yra nauda iš rekuperatoriaus žiemą, kai didesnės vėdinimui naudojamo lauko oro dalies šildymas patikimas brangiausiai energijos rūšiai - elektrai, ir tik mažai šilumos daliai lieka ~90% šilumograža.
Ir vėl primenu, nemaišykit elektrinių tenų vietos. Nuo rekuperatoriaus į lauko pusę esantis tenas skirtas tiktai apsaugoti šilumokaitį ir šildo lauko orą, tenas esantis tarp rekuperatoriaus ir patalpų šildo patalpas, kaip ir bet koks kitas namuose esantis šildymo prietaisas. Pasyviuose namuose iš vis tik į patalpas paduodamo oro šildymo teno pagalba pašildant paduodamą orą iki ~+50C, galima apsišildyti visą namą, net ir šalčiausią žiemą. Dar kartą pabrėšiu - už rekuperatoriaus į patalpas paduodamo oro pašildymo funkcija yra namo šildymo funkcija.
QUOTE(mintas @ 2015 01 25, 02:51)
Siūlau atkreipti dėmesį į tokį niuansą. Nors teigiama, kad entalpinis šilumokaitis neužšala iki -7C, dabar Medeinos monitoringas rodo lauke -2C, praeina oras pro elektrinį teną veikiantį kaip priešužšaliminė apsauga ten pašildomas ir į rekuperatorių paduodamas -0.1C temperatūros oras.
Kaip minėjau, o čia ir realus pavyzdys, kad rekuperatorių gamintojai ir montuotojai, niekada nedaleidžia kritinių temperatūrų, ir nors teigiama, kad rekuperatorius veiks iki -7C, oras vis tiek bus šildomas elektros pagalba iki -1C, -2C.
Ar yra nauda iš rekuperatoriaus žiemą, kai didesnės vėdinimui naudojamo lauko oro dalies šildymas patikimas brangiausiai energijos rūšiai - elektrai, ir tik mažai šilumos daliai lieka ~90% šilumograža.
Ir vėl primenu, nemaišykit elektrinių tenų vietos. Nuo rekuperatoriaus į lauko pusę esantis tenas skirtas tiktai apsaugoti šilumokaitį ir šildo lauko orą, tenas esantis tarp rekuperatoriaus ir patalpų šildo patalpas, kaip ir bet koks kitas namuose esantis šildymo prietaisas. Pasyviuose namuose iš vis tik į patalpas paduodamo oro šildymo teno pagalba pašildant paduodamą orą iki ~+50C, galima apsišildyti visą namą, net ir šalčiausią žiemą. Dar kartą pabrėšiu - už rekuperatoriaus į patalpas paduodamo oro pašildymo funkcija yra namo šildymo funkcija.
Kaip minėjau, o čia ir realus pavyzdys, kad rekuperatorių gamintojai ir montuotojai, niekada nedaleidžia kritinių temperatūrų, ir nors teigiama, kad rekuperatorius veiks iki -7C, oras vis tiek bus šildomas elektros pagalba iki -1C, -2C.
Ar yra nauda iš rekuperatoriaus žiemą, kai didesnės vėdinimui naudojamo lauko oro dalies šildymas patikimas brangiausiai energijos rūšiai - elektrai, ir tik mažai šilumos daliai lieka ~90% šilumograža.
Ir vėl primenu, nemaišykit elektrinių tenų vietos. Nuo rekuperatoriaus į lauko pusę esantis tenas skirtas tiktai apsaugoti šilumokaitį ir šildo lauko orą, tenas esantis tarp rekuperatoriaus ir patalpų šildo patalpas, kaip ir bet koks kitas namuose esantis šildymo prietaisas. Pasyviuose namuose iš vis tik į patalpas paduodamo oro šildymo teno pagalba pašildant paduodamą orą iki ~+50C, galima apsišildyti visą namą, net ir šalčiausią žiemą. Dar kartą pabrėšiu - už rekuperatoriaus į patalpas paduodamo oro pašildymo funkcija yra namo šildymo funkcija.
Rekuperatorius ziema tik ir reikalingas, vasara rekuperatorius neveikia, veikia vedinimas. Man ventiliacija/rekuperacija metams kainuoja 1500Lt. Sildymas kainuoja 2000Lt. Sildomas plotas - 170m2.
Beje, pasyvus namas yra ekonomiskai nenaudingas, t.y. Grynas minusas😜
QUOTE(bruonius @ 2015 01 25, 09:31)
Rekuperatorius ziema tik ir reikalingas, vasara rekuperatorius neveikia, veikia vedinimas. Man ventiliacija/rekuperacija metams kainuoja 1500Lt. Sildymas kainuoja 2000Lt. Sildomas plotas - 170m2.
Tai jūs su rotaciniu rekuperatoriumi tik žiemos metu (apie 6 mėnesiai) išleidžiate 1500 Lt. Tai išeina apie 250 Lt per mėnesį.
QUOTE(cibulis @ 2015 01 25, 10:47)
Tai jūs su rotaciniu rekuperatoriumi tik žiemos metu (apie 6 mėnesiai) išleidžiate 1500 Lt. Tai išeina apie 250 Lt per mėnesį.
Rekuperatorisus niekada neisjungiu, dirba kiaurus metus, vasara minimum 50Lt/men. Ziema 150-200Lt/men.
QUOTE(mintas @ 2015 01 25, 01:51)
Ir vėl primenu, nemaišykit elektrinių tenų vietos. Nuo rekuperatoriaus į lauko pusę esantis tenas skirtas tiktai apsaugoti šilumokaitį ir šildo lauko orą, tenas esantis tarp rekuperatoriaus ir patalpų šildo patalpas, kaip ir bet koks kitas namuose esantis šildymo prietaisas. Pasyviuose namuose iš vis tik į patalpas paduodamo oro šildymo teno pagalba pašildant paduodamą orą iki ~+50C, galima apsišildyti visą namą, net ir šalčiausią žiemą. Dar kartą pabrėšiu - už rekuperatoriaus į patalpas paduodamo oro pašildymo funkcija yra namo šildymo funkcija.
Mintai, visišką nesąmonė, nes taip tu nori pateisinti savo pasirinkimą, t.y. rotacinį rekūpą.
Paimkim plokštelinį rekūpą. Kaloriferis stovi prieš rekuperatorių. Bet juk kaloriferio pašildomas oras nemetamas iš karto į lauką, jis ateiną į rekūpą ir tada į namą. O tik po to išmeta į lauką. Todėl jei jau taip kalbi, tai vertinti reikia visumą. Kiek plokštelinis ir rotacinis per mėnesį prisuko elektros, kokios temperatūros orą išmetinėjo į lauką, kokį padavinėjo. Tarkime, kad nustatome, kad abu į vidų pūstų +20C orą. Ir žiūrime kiek realiai žiemos metu vienas ir kiek kitas prisuks elektros. O dar geriau per visus metus. Kai baigsis šalčiai, plokštelinis bus daug efektyvesnis už rotacinį ir metinis NVK plokštelinio bus tikrai didesnis.
Be to, jei jau galvoti, kaip tu galvoji, tai lygiai tokie patys pašildytuvai yra ir žemės šilumokaičiai: ar vamzdinis, ar glikolinis. Juk jie irgi stovi prieš rekūpą ir skirti tik tam, kad pakeltų orą iki rekūpo. Ar tau neatrodo tavo paties mintys absurdiškos.
Štai Broniaus pavyzdys: žmogus su rotaciniu į namo vidų pučia apie +20/+22 orą ir per mėnesį prisuka apie 250 Lt. Medeinos namas prisukinėjo panašiai elektros. Tik nepamenu kokios temperatūros orą pūtė. Piniginė išraiška panaši. Aišku, greičiausiai Medeinos name pūtė šiek tiek vėsesnį orą į patalpas, bet jis tikrai buvo aukštesnės temperatūros nei rotacinis pučia be pašildytuvo.
Papildyta:
QUOTE(bruonius @ 2015 01 25, 09:53)
Rekuperatorisus niekada neisjungiu, dirba kiaurus metus, vasara minimum 50Lt/men. Ziema 150-200Lt/men.
Dabar jau aiškiau kalbate. Vasarą rekupas veikia vasaros režimu, o žiemą - žiemos režimu. Priminkite kiek laipsnių į vidų pučia rekuperatorius žiemos metu? Ar rotacinis maišo, ar ne maišo kvapus? Jaučiate, nejaučiate? Koks jūsų rekuperatoriaus modelis? Kodėl nedėjote plokštelinio?