QUOTE(*** @ 2015 01 14, 15:07)
Siektiek pazaidziau su rekupu, duomenys mazdaug butu tokie.
Vidaus temperatura (grindinio kolektorius nera sureguliuotas)
1a ~19.6C katilie + wc nesildomi
2a ~17C, du san mazgai nesildomi, reiktu turet omeny nes is ju pagrinde oras yra istraukiamas.
Lauko temperatura
Duju sensorius sako 5C, rekupo vidinis daviklis sako kad ima 7C
Salinama temperatura
17.8C
Tiekiama temperatura
1 greitis 14.8C (~25% ~130m3/h)
2 greitis 15.5C (~50% ~250m3/h)
Aš esu užfiksavęs tokius skaičius (Kompakt Rego 700ec su XL rot.):
Oro srautas 320m3/h (paduodamas 45%/ištraukiamas 45%)
Tlauko 7,9 6,3 4,9 -3,7 -10,2 -3,8
Tpaduodamas 17,6 16,8 16,6 15,0 12,7 15,7
Tištraukiamas 18,8 18,5 18,7 19,5 18,8 20,3
NK 89,0 86,1 84,8 80,6 79,0 80,9
Ištraukiamas šaltesnis, nes dalį oro traukia iš rūsio. Rusyje palaikoma apie 17 temp.
Pastebėjau, kaip ir ***, kad didinant srautą NK didėja. Prie žemų lauko temp. NK krenta, nes rekupas stovi praktiškai lauke. Šiltinti ortakiai 10cm, bet vistek oras kažkiek juose atvėsta.
Čia nevertintas oro šidytuvas, tik rekupas.