Siektiek pazaidziau su rekupu, duomenys mazdaug butu tokie.

Vidaus temperatura (grindinio kolektorius nera sureguliuotas)
1a ~19.6C katilie + wc nesildomi
2a ~17C, du san mazgai nesildomi, reiktu turet omeny nes is ju pagrinde oras yra istraukiamas.

Lauko temperatura
Duju sensorius sako 5C, rekupo vidinis daviklis sako kad ima 7C

Salinama temperatura
17.8C

Tiekiama temperatura
1 greitis 14.8C (~25% ~130m3/h)
2 greitis 15.5C (~50% ~250m3/h)
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 14 sausio 2015 - 14:32
QUOTE(*** @ 2015 01 14, 14:07)
Siektiek pazaidziau su rekupu, duomenys mazdaug butu tokie.

Vidaus temperatura (grindinio kolektorius nera sureguliuotas)
1a ~19.6C katilie + wc nesildomi
2a ~17C, du san mazgai nesildomi, reiktu turet omeny nes is ju pagrinde oras yra istraukiamas.

Lauko temperatura
Duju sensorius sako 5C, rekupo vidinis daviklis sako kad ima 7C

Salinama temperatura
17.8C

Tiekiama temperatura
1 greitis 14.8C (~25% ~130m3/h)
2 greitis 15.5C (~50% ~250m3/h)

4u.gif Kaip žmoniškai pateiki duomenis: aiškiai ir labai paprastai. Įdomu, koks čia NVK išeina? Man keista, kad antru greičiu, kai pučia didesnį oro kiekį, atgamina daugiau šilumos. Čia ne klaida?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 01 14, 13:36)
4u.gif Kaip žmoniškai pateiki duomenis: aiškiai ir labai paprastai. Įdomu, koks čia NVK išeina? Man keista, kad antru greičiu, kai pučia didesnį oro kiekį, atgamina daugiau šilumos. Čia ne klaida?

Ne ne klaida, kai pas save padidinu greiti is traukiamo ir paduodamo temperatura kinta.
Atsakyti
QUOTE(Noriukas5 @ 2015 01 14, 14:39)
Ne ne klaida, kai pas save padidinu greiti is traukiamo ir paduodamo temperatura kinta.

Kokios kubatūros rekūpas? Šiaip sako, kad didesnis NVK būna prie mažesnio oro kiekio, o čia padidino ir didesnę temperatūrą pučia. Gal dėl to, kad *** rekūpas gali prapūsti apie 500 kubų. Galingas - XL šeimynos.
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 01 14, 15:07)
Siektiek pazaidziau su rekupu, duomenys mazdaug butu tokie.

Vidaus temperatura (grindinio kolektorius nera sureguliuotas)
1a ~19.6C katilie + wc nesildomi
2a ~17C, du san mazgai nesildomi, reiktu turet omeny nes is ju pagrinde oras yra istraukiamas.

Lauko temperatura
Duju sensorius sako 5C, rekupo vidinis daviklis sako kad ima 7C

Salinama temperatura
17.8C

Tiekiama temperatura
1 greitis 14.8C (~25% ~130m3/h)
2 greitis 15.5C (~50% ~250m3/h)


Aš esu užfiksavęs tokius skaičius (Kompakt Rego 700ec su XL rot.):
Oro srautas 320m3/h (paduodamas 45%/ištraukiamas 45%)
Tlauko 7,9 6,3 4,9 -3,7 -10,2 -3,8
Tpaduodamas 17,6 16,8 16,6 15,0 12,7 15,7
Tištraukiamas 18,8 18,5 18,7 19,5 18,8 20,3
NK 89,0 86,1 84,8 80,6 79,0 80,9

Ištraukiamas šaltesnis, nes dalį oro traukia iš rūsio. Rusyje palaikoma apie 17 temp.
Pastebėjau, kaip ir ***, kad didinant srautą NK didėja. Prie žemų lauko temp. NK krenta, nes rekupas stovi praktiškai lauke. Šiltinti ortakiai 10cm, bet vistek oras kažkiek juose atvėsta.
Čia nevertintas oro šidytuvas, tik rekupas.
Atsakyti
O *** kur ortakiai ivedzioti , uz apdailos jau yra t.y gipso? Ne pvz. pas mane svetaineje yra 22 o termometra uzkisus uz gipso koki 20-21, galbut tai itakoja?
Atsakyti
Ne, man tas irgi keistai pasirode. Labai idomu kokia temperatura mes lauk prie zemesniu temperaturu. Dabar kyla pagunda 17.8C mest lauk ne tiesiai i kiema o i nesildoma garaza labai nesunkiai uzdejus viena balna smile.gif

QUOTE(cibulis @ 2015 01 14, 14:36)
4u.gif Kaip žmoniškai pateiki duomenis: aiškiai ir labai paprastai. Įdomu, koks čia NVK išeina? Man keista, kad antru greičiu, kai pučia didesnį oro kiekį, atgamina daugiau šilumos. Čia ne klaida?

Papildyta:
Pas mane siltintas stogas ne perdanga. Visi vamzdynai yra viduje. Sia minute neapsiltinti tik patys galai ~50cm minksti pajungimai i rekuperatoriu, vakar meistras laiko nebeturejo. Taip kaip turiu dujas katilineje su naturalia ventiliacija kuri butina, katiline siektiek vesesne..

QUOTE(Noriukas5 @ 2015 01 14, 15:00)
O *** kur ortakiai ivedzioti , uz apdailos jau yra t.y gipso? Ne pvz. pas mane svetaineje yra 22 o termometra uzkisus uz gipso koki 20-21, galbut tai itakoja?

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 14 sausio 2015 - 15:06
QUOTE(korida @ 2015 01 10, 14:33)
Iš vis, turint ŠS ir nepasidaryti GŽŠ  manau butų neprotinga ir kvaila (mokinkites iš kitų klaidų - dabar tik taip daryčiau nors turiu ir dabar tam galimybę smile.gif nors tai jau papildoma inveticija  ) ,kad paskui konstruoti oro pašildymą iki konfortinės i kambarius paduodamos oro temperaturos .
O jei taip, tai tada tik ,kaip minėjau ,,, plokštelkė''

Ar nori pasakyti, kad nebekastum vamzdzio orui (ZS), o imtum tiesiog atsaka nuo grezinio ir darytum glikolini silumokaiti ?
Atsakyti
17.8 - 6 / 19 - 6

~89% jaigu taip galima skaiciuot.

QUOTE(cibulis @ 2015 01 14, 14:36)
Įdomu, koks čia NVK išeina?


Beje +14 +15 kaip minejai saltis i kupra nesijaucia prie ~120m3/h net ranka pakisus. Gaiva tokia su tiek irgi nesijaucia, 50% kitas reikalas ~250m3/h arba puse turio.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 14 sausio 2015 - 15:44
QUOTE(*** @ 2015 01 14, 16:14)
17.8 - 6 / 19 - 6

~89% jaigu taip galima skaiciuot.
Beje +14 +15 kaip minejai saltis i kupra nesijaucia prie ~120m3/h net ranka pakisus. Gaiva tokia su tiek irgi nesijaucia, 50% kitas reikalas ~250m3/h arba puse turio.

Šaltis jausis ilgiau būnant po difuzorium (arba netoli jo). Pvz. jeigu netoliese yra lova, per naktį, tas vėsaus oro dvelksmas pasijaučia.
Atsakyti
Visi difuzoriai pas mane ties langais, ties langais nera nera lovu. Manau nuo stiklo betkokiu atveju kazkokia vesa jaustus..

QUOTE(Pupcis @ 2015 01 14, 15:58)
Šaltis jausis ilgiau būnant po difuzorium (arba netoli jo). Pvz. jeigu netoliese yra lova, per naktį, tas vėsaus oro dvelksmas pasijaučia.

Atsakyti