Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 5

QUOTE(Pupcis @ 2015 01 09, 19:13)
Už rekupo stovi Saldos AVS (skirtas šildymui, ne šaldymui) vanduo/oras šilumokaitis. Per šilumokaitį cirkuliuoja glikolio/vandens tirpalas (užšalimas -33C), padavime +25 iki +30 temperatūros ir dašildo paduodamą orą iki +20...+21C.


Turiu kelis klausimus.

Kodėl _už_ rekupo cirkuliuoja glikolis? Ten temperatūra minusinė gi nebūna?

Kodėl AVS? Ar vasarą vėsinimui (paleidus šaltį nuo ŠS) nebūtų galima tos pačios sistemos panaudoti? Tada logiškiau naudoti AVA, ar yra priežasčių, kodėl tai bloga idėja?

Ir kas valdo šilumnešio srautą į šilumokaitį? Rekuperatoriaus valdiklis ar ten cirkuliacija nuo šildymo sistemos pastoviai užtikrinama?
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 01 09, 18:11)
Su nulis pastangu rotorius pucia +14 prie -17 (domekt su kumscio dydzio silumokaiciu), bet pasak nekuriuos uzsales, neveikiantis, slapias yra geriau biggrin.gif jam matai reikia ora pasildyt kad jis veiktu..

Esmę gana gerai nupasakojai, bet rotorinių NVK mažesnis, jie visgi pamaišo kvapus. O apie plokštelinių realią eksploataciją mažai informacijos. Taigi turiu laiko, tai ir domiuosi.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2015 01 09, 09:57)
Skirtumas yra teno vietoje. Plokštelinio atveju tenas šildo lauko orą iki rekuperatoriaus ir visa šildymuis sunaudota energija be naudos (išskyrus šilumokaičio apsaugą) išmetama lauk. Rotoriaus atveju elektra šildo jau į patalpas pučiamą orą, tad visa sunaudota elektros energija, kaip šiluma lieka name, o kai ištraukiama, dar rekuperatoriaus NVK procentu ir vėl išsaugoma. O tiksliau šeip tai "pasiutes" atsakė <{POST_SNAPBACK}>.


idomu kodel Saldos ploksteliniame elektrinis tenas sildo i patalpas puciama ora. Ar ne bus taip jog prie tam tikru minusiniu temperaturu bus paduodama per bypass ir butent tenas jau susildys ora ?

user posted image
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 09 sausio 2015 - 20:12
pas mane Komfovent Rego 400VE , bandziau eksperimenta su smilkalais, taip pat voniose klijavau veidrodzius su labai aitraus kvapo plijais skystomis vinimis. Nejutau absoliuciai jokio kvapo prikises nosi prie paduodamo oro groteliu..Ir per 3 men eksplotacijos nejutau, nors uosle nesiskundziu...
QUOTE(Verteris @ 2015 01 09, 18:01)
Mintai, dėl tų rotorinio kvapų maišymo. Dabar pats turi veikiantį rekupą, gal gali pakartot Raituzo bandymą su smilkalais, kai juos kažkas kitas užkuria prie ištraukimo, o pats stovi ties padavimu kitame kambaryje? Rezultatas būt įdomus visiems tikintiems ir netikintiems kvapų pamaišymais rotoriniame rekupe...

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 01 09, 20:09)
idomu kodel Saldos ploksteliniame elektrinis tenas sildo i patalpas puciama ora. Ar ne bus taip jog prie tam tikru minusiniu temperaturu bus paduodama per bypass ir butent tenas jau susildys ora ?

Štai ką radau Saldos techninėje specifikacijoje:
Tiekiamo oro temperatūra gali būti reguliuojama pagal tiekiamo arba ištraukiamo oro temperatūros jutiklio išmatuotą ir vartotojo nuotoliniame valdymo pultelyje nustatytą temperatūrą. Vartotojo nustatyta tiekiamo oro temperatūra palaikoma plokšteliniu (arba rotoriniu) šilumokaičiu ir papildomu elektriniu ir/arba vandeninių šildytuvu (užsakomas kaip priedas). Kai tiekiamo oro temperatūra yra mažesnė už nustatytą,
apėjimo sklendė („By-pass“) uždaroma (šviežias lauko oras praleidžiamas pro plokštelinį
šilumokaitį). Jei įrenginys turi rotorinį šilumokaitį, tuomet stabdomas jo sukimąsi. Nepasiekus nustatytos temperatūros, įjungiamas šildytuvas (elektrinis arba vandeninis) ir neišjungiamas (vandeninio variantu atidarinėjamas/uždarinėjamas šildytuvo vožtuvas) tol, kol pasiekiama nustatytoji temperatūra. Tiekiamo oro temperatūrai esant didesnei už nustatytos, pirmiausia išjungiamas šildytuvas. Jei temperatūra vis dar aukštesnė už nustatytą, tai atidaroma apėjimo
sklendė arba jei įrenginys turi rotorinį šilumokaitį, tuomet stabdomas jo sukimasis.
Atsakyti
QUOTE(dzhurga @ 2015 01 09, 20:49)
pas mane Komfovent Rego 400VE , bandziau eksperimenta su smilkalais, taip pat voniose klijavau veidrodzius su labai aitraus kvapo plijais skystomis vinimis. Nejutau absoliuciai jokio kvapo prikises nosi prie paduodamo oro groteliu..Ir per 3 men eksplotacijos nejutau, nors uosle nesiskundziu...


Čia esminis klausimas - nosies receptorių (ar kvapų apdorojimo galvoje centro) 'pripratimo' klausimas. Jei paklijavus vonioje bėgti prie išmetimo vamzdžio - tikrai nepasijaus, nes koncentracija šimtą ar daugiau kartų ten mažesnė. Esminis klausimas - ar klijuojant 'skystais vinimis' kitas žmogus išmetime nepajus to kvapo...
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2015 01 09, 17:01)
Mintai, dėl tų rotorinio kvapų maišymo. Dabar pats turi veikiantį rekupą, gal gali pakartot Raituzo bandymą su smilkalais, kai juos kažkas kitas užkuria prie ištraukimo, o pats stovi ties padavimu kitame kambaryje? Rezultatas būt įdomus visiems tikintiems ir netikintiems kvapų pamaišymais rotoriniame rekupe...


Pas mane be šansų pakolkas to pakartot, nes nėra nė vienos bent kiek labiau sandarios patalpos.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 01 09, 20:51)
Štai ką radau Saldos techninėje specifikacijoje:
Tiekiamo oro temperatūra gali būti reguliuojama pagal tiekiamo arba ištraukiamo oro temperatūros jutiklio išmatuotą ir vartotojo nuotoliniame valdymo pultelyje nustatytą temperatūrą. Vartotojo nustatyta tiekiamo oro temperatūra palaikoma plokšteliniu (arba rotoriniu) šilumokaičiu ir papildomu elektriniu ir/arba vandeninių šildytuvu (užsakomas kaip priedas). Kai tiekiamo oro temperatūra yra mažesnė už nustatytą,
apėjimo sklendė („By-pass“) uždaroma (šviežias lauko oras praleidžiamas pro plokštelinį
šilumokaitį). Jei įrenginys turi rotorinį šilumokaitį, tuomet stabdomas jo sukimąsi. Nepasiekus nustatytos temperatūros, įjungiamas šildytuvas (elektrinis arba vandeninis) ir neišjungiamas (vandeninio variantu atidarinėjamas/uždarinėjamas šildytuvo vožtuvas) tol, kol pasiekiama nustatytoji temperatūra. Tiekiamo oro temperatūrai esant didesnei už nustatytos, pirmiausia išjungiamas šildytuvas. Jei temperatūra vis dar aukštesnė už nustatytą, tai atidaroma apėjimo
sklendė arba jei įrenginys turi rotorinį šilumokaitį, tuomet stabdomas jo sukimasis.



visa tai kaip ir aisku, taciau klausimas buvo kaip Saldos plokstelinis dirbs prie kokiu -15 ? Schemoje nematau jokio sildytuvo kuris sildytu butent lauko ora, ten sidomas jau i patalpas paduodamas oras. Mintas gi akcentavo jog ploksteliniai sildo "lauka", o rotoriai - "vidu"
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 01 09, 18:11)
O pvz tokia mintis nekyla niekam kad taspac rotorius paduotu daug siltesni ora jai jam kas paduotu ora is ZS arba pasildytu vandeniu?


Taigi skaičiavau pora lapų atgal. ŽŠ rotoriui pakels temperatūrą išėjime apie 3C laipsnius. Jei bogu neapsimoka, moketi kelis ar keliolika tūkstančių litų tik tam, kad pūstų ne 14C laipsnių temperatūrą, o 17C laipsnių.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2015 01 09, 18:35)
Jei jau kuo tai pasildom ora pries rekupa  tai vienareiksmiskai tik  plokstelinis  su priespriesiniu kryzminiu srautu silumokaiciu .


100% pritariu.
Atsakyti
QUOTE(dzhurga @ 2015 01 09, 21:49)
pas mane Komfovent Rego 400VE , bandziau eksperimenta su smilkalais, taip pat voniose klijavau veidrodzius su labai aitraus kvapo plijais skystomis vinimis. Nejutau absoliuciai jokio kvapo prikises nosi prie paduodamo oro groteliu..Ir per 3 men eksplotacijos nejutau, nors uosle nesiskundziu...


O kaip pats rekuperatorius, esate patenkintas?
Atsakyti
Atsiuntė man Salda vandeninio kanalinio pajungimo schemą. Čia dar. Lyg ir iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga schema, bet visgi tai elektronika. Įdomu koks sistemos patikumas, ilgaamžiškumas? Įrenginio kaina - 142 eurai. Tiek kainuoja tik pats vandeninis šildytuvas (AVS 160). Dar aišku būtų cirkuliacinis siurblys, vožtuvo pavara, vamzdeliai, termostatas ir t.t. Įtariu, kad vien detalės sudarytų apie 1500 Lt. Dar pajungimas tikriausiai panašiai tiek.

Koks tokio įrenginio naudingumas? Jis vandens/glikolio tirpalą varinėtų pagal ŠS COP, t.y. grubiai apie 4. Primityviai skaičiuojant, jei Medeinos plokštelinis prisukdavo iki 260 Lt elektros, tai su šituo įrenginiu turėtų būti iki 4 kartų pigiau, t.y. apie 65 Lt. Kaip ir labai gražus skaičius. Dar įdomu kaip stipriai jis galėtų sukelti paduodamo oro temperartūrą? Jei tarkime imame plokštelinį rekūpą be membraninio šilumokaičio, ar koks Paul Novus 300 galėtų su juo veikti iki -25 ar net -30. Greičiausiai, kad visgi tektų pirkti membraninį šilumokaitį, kuris atitolina užšalimą iki -7, tada dar šitas šildytuvas ir galbūt sistema pavežtų iki kokių -20 ar -25.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 01 09, 22:00)
Atsiuntė man Salda vandeninio kanalinio pajungimo schemą. Čia dar. Lyg ir iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga schema, bet visgi tai elektronika. Įdomu koks sistemos patikumas, ilgaamžiškumas? Įrenginio kaina - 142 eurai. Tiek kainuoja tik pats vandeninis šildytuvas (AVS 160). Dar aišku būtų  cirkuliacinis siurblys, vožtuvo pavara, vamzdeliai, termostatas ir t.t. Įtariu, kad vien detalės sudarytų apie 1500 Lt. Dar pajungimas tikriausiai panašiai tiek.

Koks tokio įrenginio naudingumas? Jis vandens/glikolio tirpalą varinėtų pagal ŠS COP, t.y. grubiai apie 4. Primityviai skaičiuojant, jei Medeinos plokštelinis prisukdavo iki 260 Lt elektros, tai su šituo įrenginiu turėtų būti iki 4 kartų pigiau, t.y. apie 65 Lt. Kaip ir labai gražus skaičius. Dar įdomu kaip stipriai jis galėtų sukelti paduodamo oro temperartūrą? Jei tarkime imame plokštelinį rekūpą be membraninio šilumokaičio, ar koks Paul Novus 300 galėtų su juo veikti iki -25 ar net -30. Greičiausiai, kad visgi tektų pirkti membraninį šilumokaitį, kuris atitolina užšalimą iki -7, tada dar šitas šildytuvas ir galbūt sistema pavežtų iki kokių -20 ar -25.


pas alasca idomi funkcine schema, su dviem silumokaiciais ir dirba iki -25. Nematau jokiu tenu kurie pasildytu is lauko paduodama ora, yra tik i patalpas paduodamo oro sildytuvas.
http://www.alasca.lt.....remium EC.pdf
Atsakyti