Na toj kritinej , ties murlotu, vietoj teks is vidaus "daaugint" koki 10 cm min siltalo.
Vietoj OSB -dviguba garo AL plevele ir taseliai (kad 30). Plevele klijuota prie balkiu.

EPS virs vatos - geras variantas, ir pavaiksciot bus galima.
Kraigas- be remimo, kaminas yra, bet jis netrukdo

Sija - sustiprinta dviteje, laikanti 5,3 tarpatrami (konstruktore siule HEB arba kolonas sad.gif )

[quote=BangaS,2014 11 24, 09:56]
Matosi, kad neblogai pasiruošta šiltinimui. Skliautai karkasiniai, bet ties murlotais vistiek liks neadekvačiai mažas ~20cm šiltalo storis tokioje kritinėje vietoje, kai šalia, stygose bus 40-50cm.
Kiek suprantu stogo kraigas nėra atremtas ir nėra kaminų, mediena džiovinta, todėl virš stygų susidaro graži plokštuma iš esmės tinkama šiltinimui kieta šiltinimo medžiaga.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 24 lapkričio 2014 - 15:16
Sustiprinta dvitėja - tai čia paprasta dvitėja, prie kurios iš šonų papildomai OSB prisukta? Kažkas nusimanantis paskaičiavo "sustiprėjimą", ar tik pačiam taip pasirodė? Jei "stiprinta" vinimis, gal ir nieko, bet jei varžtais, juos įsukant į medienoje išgręžtas skyles - tai tas "pastiprinimas" gali būti ir minusinis.

Dar pasikartosiu dėl kitų postų citavimo: laužtiniuose skliaustuose esančių žodžių quote ir k.t. NELIESTI, NETRINTI, juos reikia palikti visus tokius, kokie yra. Juos kaip nors modifikuoti galima tik tiems, kurie turi bent minimalų kompiuterinį raštingumą. O tai iškraipytos citatos - praktiškai arkavos firminis ženklas.
QUOTE(arkava @ 2014 11 24, 15:08)
Na toj kritinej , ties murlotu, vietoj teks is vidaus "daaugint" koki 10 cm  min siltalo.
Vietoj OSB  -dviguba garo AL plevele ir taseliai (kad 30). Plevele klijuota prie balkiu.
EPS virs vatos - geras variantas, ir pavaiksciot bus galima.
Kraigas- be remimo, kaminas yra, bet jis netrukdo
Sija - sustiprinta dviteje, laikanti 5,3 tarpatrami (konstruktore siule HEB arba kolonas sad.gif ) <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
Norėjau konsultacijos dėl stogo mazgo:
iš viršaus: skardine stogo danga, taseliu dvi eiles, difuzine plevele, akmens vata 20cm, paskui paprasta 200mikronu garo plevelė ir 15cm akmens vata, gipso plokste ar bus lb didele nuodeme jei pries gipsa dar uzdeti alu refleksine plevele?šiltinamas stogas ne perdanga.. blush2.gif
Atsakyti
QUOTE(garbane perliuke @ 2014 11 24, 18:17)
Norėjau konsultacijos dėl stogo mazgo:
iš viršaus: skardine stogo danga, taseliu dvi eiles, difuzine plevele, akmens vata 20cm, paskui paprasta 200mikronu garo plevelė ir 15cm akmens vata, gipso plokste ar bus lb didele nuodeme jei pries gipsa dar uzdeti alu refleksine plevele?šiltinamas stogas ne perdanga..  blush2.gif


visa apsiltinima "ziurint" is vidaus i lauka reiketu atskirti ora ir garus izoliuojanciu sluoksniu. Dabar pagal jusu sumustini 15cm akmens vata niekuom neizoliuota....
Tarp difuzines ir garo pleveles turetu buti sudeta visa vata.
Atsakyti
o blogiausia, kad neislaikytos proporcijos vatos storiupries/po garo izoliacija.
Jei po plevele 20 cm, tavirs jos turetu but ne 15cm, o 1/3, t.y.apie 8cm.

p.s. sija pasiskaiciavau, nors kompiuteriskai nelabai rastingas...
unsure.gif

QUOTE(garbane perliuke @ 2014 11 24, 17:17)
Norėjau konsultacijos dėl stogo mazgo:
iš viršaus: skardine stogo danga, taseliu dvi eiles, difuzine plevele, akmens vata 20cm, paskui paprasta 200mikronu garo plevelė ir 15cm akmens vata, gipso plokste ar bus lb didele nuodeme jei pries gipsa dar uzdeti alu refleksine plevele?šiltinamas stogas ne perdanga..  blush2.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 24 lapkričio 2014 - 20:48
o jeigu dar po 15 cm vatos deti garo plevele, bus blogai?ar geriau lupti lauk viska?
Atsakyti
QUOTE(garbane perliuke @ 2014 11 24, 21:04)
o jeigu dar po 15 cm vatos deti garo plevele, bus blogai?ar geriau lupti lauk viska?


kazkoks sviestas sviestuotas cia pas jus gaunasi.... kas trukdo visa vata i viena "sluoksni" sudeti ?
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2014 11 24, 21:09)
kazkoks sviestas sviestuotas cia pas jus gaunasi.... kas trukdo visa vata i viena "sluoksni" sudeti ?

Nes jau i gegnes sukista20 cm ir uzdeta garo plevele.. blush2.gif liko dar 15 cm
Atsakyti
tai paprasciau garo plevele nuimt, dadet 15, ir vel uzkalt.

nzn, kodel ten santykis vatos 1/3 (del rasos tasko turbut), kondensatu susidarymo...

QUOTE(garbane perliuke @ 2014 11 24, 20:11)
Nes jau i gegnes sukista20 cm  ir uzdeta garo plevele..  blush2.gif liko dar 15 cm
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 24 lapkričio 2014 - 22:16
QUOTE(arkava @ 2014 11 24, 15:08)
Na toj kritinej , ties murlotu, vietoj teks is vidaus "daaugint" koki 10 cm  min siltalo.

Ar nepasidarys taip, kad sienos šiltalas liks išorėje, o stogo šiltalas bus daugiau įlindęs į vidų ir mūras iš viršaus liks labai menkai apšiltintas (ploniausioje vietoje liks vos 15cm vatos)?


QUOTE(arkava @ 2014 11 24, 15:08)
Vietoj OSB  -dviguba garo AL plevele ir taseliai (kad 30). Plevele klijuota prie balkiu.

Ši vieta man nepatinka.


QUOTE(arkava @ 2014 11 24, 15:08)
EPS virs vatos - geras variantas, ir pavaiksciot bus galima.

Tik nenusiploninkite, nes pradės rasoti putplastis iš vidaus, sąlyčio su vata vietoje.
Reikėtų pabrėžti, kad galima max 15cm vatos tarp gegnių ir min 30cm putplasčio ant viršaus, kad putplasčio šiltojo paviršiaus temperatūra nenukristų žemiau +7...+10C, o jeigu neįrenginėsite rimto garo barjero, tai geriau paploninti vatą iki 10cm ar suberti ten labai mažo tankio, prasčiau šilumą izoliuojančią vatą, kad putplasčio paviršius taip neatvėstų ir nesusidarytų rasos taškas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 25 lapkričio 2014 - 09:48
Suku galva, kodel AL plevele (kaip laikancioji ir saugancioji konstrukcija 15 cm vatai) - nelabai gerai g.gif
Ka is esmes OSB toj vietoj pakeistu? Kalbu is silumines/izoliacines puses. (ne konstrukcines).

Vata perdangoje - tik 15cm (pagal balkio auksti). Del skirtingu medziagu, EPS storis - min 30 cm?
Jei desu 20-30 vatos rulonais, virsuje uzdengiu nuo vejo- No problems?
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2014 11 25, 10:33)
Suku galva, kodel AL plevele (kaip laikancioji ir saugancioji konstrukcija 15 cm vatai) -  nelabai gerai  g.gif
Ka is esmes OSB toj vietoj pakeistu? Kalbu is silumines/izoliacines puses. (ne konstrukcines).

Plėvelė visur jungiasi su lipnia juosta ir daugelyje vietų prasiduria. Kai kur susiraukšlėja ir sandariai nebesujungsi tos vietos. Klijuojant dvipusę lipnią juostą ne visada yra galimybė prispausti iš abiejų pusių, o prispausti iš vienos nepatikima. Konstruktyvui judant gali įplyšti, nes AL plėvelė sunkiai tamposi.
OSB plokštuma patikimiau susijungtų, būtų labai aiškios sujungimų siūlės, kurias paparasta užsandarinti. Daug ilgiau tarnautų.
Prie osb dar kažką galima tvirtinti, o plėvelę reikėtų kirpti jeigu vėliau atsirastų nenumatytų tvirtinimo vietų. Medvaržtis kertantis osb nesudaro sandarumo pažeidimo, o medvaržtis per įtemptą plėvelę palieka joje didesnę skylę, kuri dažnai yra nepilnai užspausta medinio tašelio, kas sąlygoja sandarumo pažeidimus.

QUOTE(arkava @ 2014 11 25, 10:33)
Vata perdangoje - tik 15cm (pagal balkio auksti).  Del skirtingu medziagu, EPS storis - min 30 cm?
Jei desu 20-30 vatos rulonais, virsuje uzdengiu nuo vejo- No problems?

jeigu uždengiant nuo vėjo, sandariai, tada lyg ir nieko.
Atsakyti