Klydau... Cirkuliacinis dirba pastoviai. Tikriausiai pas kitus gamintojus kitas algoritmas.
Dabar gavosi tokia situacija.. Grindu sldymas vyko 24.00-07.00 laiku. Uzduota patalpu temperatura +22C. Ne šildymo metu (07.00-24.00) siurbliukas dirbo visada. Net ir tuomet kai gridyse temperatura jau buvo žemesnė nei +22C. Ko tais pradejau jausti kad grindys vesios. Nusileidziu i rusi pasiziuret parametrus. Matau, kad vanduo jau pakrites iki +18C ir cirkuliacinis vis dar dirba
Pasirodo yra užduota minimali temperatūra +10C. Itariu, kad ja pasiekus kompresorius priverstinai isijungtu alia apsauga nuo uzsalimo.
Dabar gaunasi, kad nors namie ir šilta poreikio sildyti nera, taciau vanduo varinejamas pastoviai, vyksta vesinimas
Po sio savaigalio seimyna gavo sloga, skauda gerkles. Nustaciau sildymo perioda 24h valandom
O nebandei ir cirkuliaciniam maitinima per laiko rele paduoti - issiprestu problema