QUOTE(BangaS @ 2014 10 23, 08:49)
Gan įtartinai atrodo šie skaičiai. Gaunate, kad kompresoriaus vidutinis elektros suvartojimas yra 4,2kW.
Kompresoriaus nominali galia yra 2,38kW. Kažkas negerai su skaičiavimu arba kompresorius gamina itin aukšotos teperatūros šilumą, sukelia labai aukštą slėgį ir kaista nuo tokio apkrovimo, bet tai mažai tikėtina.
Jeigu skaičiai tikrai teisingi siūlau kreiptis į servisą ir paaiškinti, kad kompresorius vartoja dvigubai daugiau el. energijos nei nominaliai. Kažkas čia stipriai negerai.
Kompresoriaus nominali galia yra 2,38kW. Kažkas negerai su skaičiavimu arba kompresorius gamina itin aukšotos teperatūros šilumą, sukelia labai aukštą slėgį ir kaista nuo tokio apkrovimo, bet tai mažai tikėtina.
Jeigu skaičiai tikrai teisingi siūlau kreiptis į servisą ir paaiškinti, kad kompresorius vartoja dvigubai daugiau el. energijos nei nominaliai. Kažkas čia stipriai negerai.
QUOTE(mintas @ 2014 10 23, 13:44)
Tai juk minėjo, kad įskaičiavo buvo ir cirkuliacinius, kurie greičiausiai dirbo ilgesnį laiką nei kompresorius.
Pas Nibe stovi A klases cirkuliaciniai siurbliai. Kapeiku daug neprikapses.
Ziurim i 12kw specifikacija http://www.nibeenerg...ma/NIBE-F1245/:
elektrine Galia 0/35°C ** iskaitant cirkuliacinius 2,51 kW
QUOTE
Isikraustem 09-12, tai iki statistika nuo rugsejo 12 iki sios dienos:
Elektros suvartojimas 190kWh
Siurblio veikimo laikas - 36 valandos, is jo karstam vandeniui ruosti - 8 valandos.
Elektros suvartojimas 190kWh
Siurblio veikimo laikas - 36 valandos, is jo karstam vandeniui ruosti - 8 valandos.
Skaiciuojam 2.51 kw * (36+8)h (ruosiant vandeni didesnei T nei 35 elektros siek tiek daugiau rys) = 110kwh sudeginti turejo.
Kokiu prietaisu matuojat elektra? Sertifikuotas? Kinietiskas?
Elektros suvartojimas pateiktas ŠS ar viso namo?
Mažai tiketina, taciau ŠŠ turi toki daikta 'Kaitinimo elementas, max 9 kW'
Tikriausiai jis programiskai isjungtas?