QUOTE(mariuzs @ 2015 04 27, 15:11)
man gręžėjai pasiūlyme gręžinį skaičiavo pagal namo poreikius, ne pagal siurblį
Nežinau, ar pagelbėsiu, bet sakyčiau gręžinį reikia skaičuoti tik pagal siurblio poreikius (aišku skčiuojant pagal namo poreikius gal ir nelabai suklysi, nes pagal tai parenkamas siurblys, bet tiksliau manau pagal siurblį.)
Savo siurblio aprašymuose radau, kad
- 6kw siurbliui reikia 100-150m gręinio
- 8kw - 150-200m
-10kw - 200-250m
Jūsų 5kw reikia orientuotis manau 80-120m, aisku dar reikia gruntą išsitirti
Papildyta:
QUOTE(emda @ 2015 04 27, 15:59)
Nežinau, ar pagelbėsiu, bet sakyčiau gręžinį reikia skaičuoti tik pagal siurblio poreikius (aišku skčiuojant pagal namo poreikius gal ir nelabai suklysi, nes pagal tai parenkamas siurblys, bet tiksliau manau pagal siurblį.)
Savo siurblio aprašymuose radau, kad
- 6kw siurbliui reikia 100-150m gręinio
- 8kw - 150-200m
-10kw - 200-250m
Jūsų 5kw reikia orientuotis manau 80-120m, aisku dar reikia gruntą išsitirti
Dar, tiesa, man pardavėjai taip pat skaičiavo pagal namo poreikius 1m2=1m gręžinio (gavosi apie 150m). Bet gręžėjai sakė (pagal gruntą tame rajone) reikia min. 180m. Taip ir padariau. Jeigu būčiau anksčiau turėjęs tą schemą tai dar 30m būčiau gręžęs.