Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 11 tema

QUOTE(Bingo @ 2015 02 02, 01:50)
QUOTE(Bingo)
Tesiu statistika. Rastinis naujas namas, sienos nesiltintos, 190m2 sildomo ploto. Nibe F1245 12kW, horizontalus kolektorius 700m. SIldymas grindinis Ia., radiatorinis IIa.


user posted image

Nors statistika rodo kastu mezejima, taciau napmirskime, kad vasaris turejo 3 dienom maziau uz sausi, ivertinus tas dienas mazejimas ne toks ir zymus. Dziugina tik tai,kad surymo temperaturos kritimas visai sumazejo (per men tik 0,6-0,7 laipsnio), nes sis momentas mane ypac gasdino spalio-lapkricio menesiais. Beje ziurint i vidutineslauko temperaturas (lokacija - Vilniau raj.), akivaizdu, kad ziema buvo labai silta, na nebent saltas pavasaris dar kiek islygins sita skirtuma.

Papildyta:
QUOTE(honda15i @ 2015 02 26, 18:47)
Naujiems NE. Seniems taip.
Kaip tapti "senu":
Uzregistruok nama Registru Centre.
Kita diena nusipirk SS.
Kreipkis del kompensacijos kai bus paskelbta nauja programa.


galima linka i saltini pagrindzianti jusu teiginius? As pvz. randu tokias nuostatas, kurioje nieko neuzsiminta, kad namas turi buti senas:
Lietuvos aplinkos apsaugos investiciju fondas
6. Kokie yra reikalavimai projektams ir jų išlaidoms?
- projektas privalo būti baigtas įgyvendinti ir mokėjimo prašymas pateiktas LAAIF iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;
- išlaidos turi būti patirtos po 2012 m. balandžio 15 d.;
- išlaidos turi būti išvardintos projekto registracijos formoje;
- išlaidos turi atitikti tinkamų išlaidų kategorijas, patvirtintas aplinkos ministro įsakymu;
- išlaidos nustatomos atsižvelgiant į pareiškėjo išlaidų realumą ir būtinumą;
- išlaidos kompensuojamos, kai apmokėtos visos patirtos išlaidos;
- išlaidos turi būti apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis lėšomis;
- sąskaitos už patirtas išlaidas turi būti išrašytos pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu;
- namo, į kurį planuojama investuoti (ar jau buvo investuota), statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre;
- kompensacinės išmokos dydis už patirtas išlaidas yra ribojamas maksimalių tinkamų išlaidų dydžių


Atsakyti
http://www.laaif.lt/....php?3060518870


[quote=Bingo,2015 03 02, 19:45]
[/quote]
user posted image

Nors statistika rodo kastu mezejima, taciau napmirskime, kad vasaris turejo 3 dienom maziau uz sausi, ivertinus tas dienas mazejimas ne toks ir zymus. Dziugina tik tai,kad surymo temperaturos kritimas visai sumazejo (per men tik 0,6-0,7 laipsnio), nes sis momentas mane ypac gasdino spalio-lapkricio menesiais. Beje ziurint i vidutineslauko temperaturas (lokacija - Vilniau raj.), akivaizdu, kad ziema buvo labai silta, na nebent saltas pavasaris dar kiek islygins sita skirtuma.

Papildyta:
galima linka i saltini pagrindzianti jusu teiginius? As pvz. randu tokias nuostatas, kurioje nieko neuzsiminta, kad namas turi buti senas:
Lietuvos aplinkos apsaugos investiciju fondas
6. Kokie yra reikalavimai projektams ir jų išlaidoms?
- projektas privalo būti baigtas įgyvendinti ir mokėjimo prašymas pateiktas LAAIF iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;
- išlaidos turi būti patirtos po 2012 m. balandžio 15 d.;
- išlaidos turi būti išvardintos projekto registracijos formoje;
- išlaidos turi atitikti tinkamų išlaidų kategorijas, patvirtintas aplinkos ministro įsakymu;
- išlaidos nustatomos atsižvelgiant į pareiškėjo išlaidų realumą ir būtinumą;
- išlaidos kompensuojamos, kai apmokėtos visos patirtos išlaidos;
- išlaidos turi būti apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis lėšomis;
- sąskaitos už patirtas išlaidas turi būti išrašytos pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu;
- namo, į kurį planuojama investuoti (ar jau buvo investuota), statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre;
- kompensacinės išmokos dydis už patirtas išlaidas yra ribojamas maksimalių tinkamų išlaidų dydžių
[/quote]
Atsakyti
Mano , duomenys už 2015,vasario mėn
1. Namas 154 m2, 2a, visur grindinis šildymas. namas dar negyvenamas
2. SS gruntas-vanduo 10kw
3. 2 grežiniai po 90m
4. Sunaudota el. 349 kwh (karštas vanduo neruošiamas). Palaikoma temperatura +19/17 C.
5. SS įsijungimų sk. 217, darbo val.sk 154
6. Žemiausia paduodamo gliukolio t. buvo +1,3. Žemiausi grįžtama - 2. Skirtumas tarp paduodamo iš grįžtamo gliukolio svyruoja tarp 3 ir 4 laipnsių
Pastaba: darbininkai per klaida išjungė elektrą visame name, tai 4 dienas SS neveikė
Atsakyti
Sveiki, ar normos ribose įsijungimų skaičius Šilumos siurblio yra, kai jis 13 kartu per parą išsijungia?
Atsakyti
Programoje http://www.laaif.lt/....php?3060518870 aiskiai parasyta:

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:
jei yra patirtos ir apmokėtos po to, kai statinio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

Kitaip sakant pirma pasistatai nama, ji uzregistruoji ir tik tada isleidi pinigus SS, greziniams.
Taip kad bukime gudresni broliai lietuviai smile.gif

Mano vasario men. islaidos 162m2:
sildomoms grindims sudeginta 456,2 kwh eletros, sugeneruota silumos 2370,9 kw/h, COP 5,2
karstas vanduo/boileris sudeginta 53,7 kwh, sugeneruota 187,9kwh, COP 3,5

Kompresorius:
ON - 275
darbo valandos - 285h
Ijungimu vidurkis per para - 9,8

Rekupas el. ~50kwh.
Temperatura stabiliai vienoda pirmas aukstas +22, antrame +20.5



Papildyta:
QUOTE(Robertinas 125 @ 2015 03 03, 22:04)
Sveiki, ar normos ribose įsijungimų skaičius Šilumos siurblio yra, kai jis 13 kartu per parą išsijungia?

norma
Atsakyti
QUOTE(Bingo @ 2015 03 02, 21:45)
Tesiu statistika. Rastinis naujas namas, sienos nesiltintos, 190m2 sildomo ploto. Nibe F1245 12kW, horizontalus kolektorius 700m. SIldymas grindinis Ia., radiatorinis IIa.
.
user posted image

Dienos šiltėja - kaštai mažėja, nors ir po nedaug. Taipogi matau , kad lauko kolektorius pradėjo šilti. Lūžio riba buvo 2015-02-28, kai iš kolektoriaus ateidavo -0,2 laipsnio, o po tos dienos sūrymo temperatūra pradėjo kilti (nenuosekliai, buvo tarpe ir kritimų).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Bingo: 01 balandžio 2015 - 22:29
Pas jus koks laipsnių nustatymas (įjungimu /išjungimų)? nes jeigu valandas dalinti is išjungimu skaičiaus, tai gaunasi kas 35 min. dirba?
Atsakyti
Mano kovo menesio statistika:
Grindims 162m2 sudeginta elektros 395,3 kwh, sugeneruota silumos 2066,4 kwh, COP 5,2
Karsto vandens 220l ruosimui sudeginta 76,8 kwh, sugeneruota silumos 270,1 kwh, COP 3,5
Viso salto vandens isleidom 12.7 m3

Kompresorius pradirbo viso 257 val. ir isijunge 274 kartus. Ijungimu sk per para 8,8 kartu.

Vidaus temperatuora 1a. nemaziau +22C, antrame +20.5C

Zemiausia temperatura is grezinio +1.1, atgal -1.1.
Atsakyti
Ziuriu Nibe nauja inverteri savo gamoje ivede 1.5-6 kW. Tik kainu Lietuvoje kol kas nerodo. Gal kam teko susidurti ?
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2015 04 03, 17:28)
Ziuriu Nibe nauja inverteri savo gamoje ivede 1.5-6 kW. Tik kainu Lietuvoje kol kas nerodo. Gal kam teko susidurti ?

Jeigu teisingai buvau girdėjęs, tai nuo šių metų visi nauji geoterminiu modeliai jau turėtų būti kaip ir invertiniai.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 03 balandžio 2015 - 18:07
Mano , duomenys už 2015,kovo mėn
1. Namas 154 m2, 2a, visur grindinis šildymas. namas dar negyvenamas
2. SS gruntas-vanduo 10kw
3. 2 grežiniai po 90m
4. Sunaudota el. 269 kwh (karštas vanduo neruošiamas). Palaikoma temperatura +19/17 C.
5. SS įsijungimų sk. 180, darbo val.sk 120
Skirtumas tarp paduodamo iš grįžtamo gliukolio svyruoja tarp 3 ir 4 laipnsių
Pastaba: kažkokie labai maži rodikliai.
Atsakyti
QUOTE(Robertinas 125 @ 2015 04 02, 10:49)
Pas jus  koks laipsnių nustatymas (įjungimu /išjungimų)? nes jeigu valandas dalinti is išjungimu skaičiaus, tai gaunasi kas 35 min. dirba?


kazka ne taip padalinot. Kai buvo salciau (sausio men. pvz,), tai gaudavosi mazdaug 1 isijungimas per valanda ir apie pusvalandis siurblio darbo per ta valanda.
Atsakyti