Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 11 tema

QUOTE(Bingo @ 2014 10 21, 18:49)
COP (siurblys nerodo, pats skaiciavau) skaiciuojant nuo paleidimo momento yra 2.68. Kodel toks mazas? 

Kokios grįžtančio glikolio temperatūros?
Kaip skaičiavote? Gal čia bus klaida, nes apskaičiuoti praktiškai neįmanoma.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 22 spalio 2014 - 11:37
QUOTE(korida @ 2014 10 21, 18:51)

,nes zmona jau burcina ,kad jei prie 19 salta(nori ,kad butu 22) o man  thumbup.gif


ir as aip elgciausi, 19 tai cia ne temperatura.. 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 10 21, 18:51)
Pas mane inverterinis SS tai jis svelniai pasiledzia ir gan svelniai stabdosi . O siaip dirba prisitaikes galinguma pie silumos poreikio  . Stabdymu tokiu oru kai 5lC gana mazai gal keli kiek is pernai atsimenu .
Sildymo siemet dar nejungaiu tik krosnele keleta kartu pakuriau ,gal kokia 10kg -12kg atraizu likusiu nuo statybu .
Bet tikriausiai jau reikes jungti,lyg naktimis ir saltukai ateina... ,nes zmona jau burcina ,kad jei prie 19 salta(nori ,kad butu 22) o man  thumbup.gif


o kieno automatika tavo SS stovi ? Gal Carel kontroleris ?
Atsakyti
QUOTE(kristinka_2010 @ 2014 10 22, 13:55)
ir as aip elgciausi, 19 tai cia ne temperatura..  4u.gif

Tai ir darom rodą (19+22)/2=20.5 biggrin.gif apvalinant 21 .
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2014 10 22, 15:19)
o kieno automatika tavo SS stovi ? Gal Carel kontroleris ?

Tikrai nežinau g.gif
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2014 10 22, 12:37)
Kokios grįžtančio glikolio temperatūros?
Kaip skaičiavote? Gal čia bus klaida, nes apskaičiuoti praktiškai neįmanoma.


skaiciavau formuleje naudodamas silimines galios reiksme, kuri specifikacijose nurodyta kaip 11,48KW prie salygu 0/35 C, iskaitant cirkuliacinii siurbliu darba. Taigi veikimo laikas padaugintas is silumines galios ir padalinta is suvartotos elektros energijos (stovi dedikuotas skaitiklis)=COP. Man rodos, apytiksliam suvokimui tai yra tinkamas skaiciavimas?
Atsakyti
QUOTE(Bingo @ 2014 10 22, 18:02)
skaiciavau formuleje naudodamas silimines galios reiksme, kuri specifikacijose nurodyta kaip 11,48KW prie salygu 0/35 C, iskaitant cirkuliacinii siurbliu darba. Taigi veikimo laikas padaugintas is silumines galios ir padalinta is suvartotos elektros energijos (stovi dedikuotas skaitiklis)=COP. Man rodos, apytiksliam suvokimui tai yra tinkamas skaiciavimas?

Pirmiausia,kad sužinoti cop reiktų sužinoti kokį šilumos kiekį pagamino jusų ŠS Q = c * ρ V * (t1 −t2 ) , kur

Q - šilumos kiekis

c - vandens savitoji šiluma, kuri lygi 4,186 kJ/(kg*K)

ρ - vandens tankis, kuris lygus 1000 kg/m3

V - vandens kiekis, m3

t1 - išeinančio šilumnešio temperatūra, oC

t2 - grįžtančio šilumnešio temperatūra, oC
Vandens (šilumnešio) tūrį galima būtu nustatyti pastačius skaitiklį .

t1 ir t2 kintantys dydžiai g.gif
Taip pat skaičiuojant cop kaip tai reikėtų įvertinti gliukolio temperatūras ...
Vien žodž sudetinga ...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 22 spalio 2014 - 17:25
QUOTE(korida @ 2014 10 22, 14:13)
Tai ir darom rodą  (19+22)/2=20.5   biggrin.gif  apvalinant 21 .



Nu bet protingai cia sugalvojot!! O jei tu butu 18 thumbup.gif , tai ziurek bendra ir 20 iseis biggrin.gif bigsmile.gif

Pas mane su minimaliu SS darbu siom dienom palaiko +18, ale plaukia langai..
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo kristinka_2010: 22 spalio 2014 - 19:18
QUOTE(Bingo @ 2014 10 22, 17:02)
skaiciavau formuleje naudodamas silimines galios reiksme, kuri specifikacijose nurodyta kaip 11,48KW prie salygu 0/35 C,


Būtent, nurodytas ŠS galingumas tiktai prie nurodytų sąlygų. Skiriasi sąlygos, skiriasi ir galingumas ir ženkliai. Atitinkamai, prisirišus prie vieno galingumo gaunamas neteisingas rezultatas. Specialistas minėjo, kad 10kW ŠS gali ir 12kW duoti šildant rudenį grindis ir 8kW ruošiant karštą vandenį. Gal kiek pariebino, kad vaizdžiau atrodytų bet principas toks.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2014 10 22, 22:51)
Būtent, nurodytas ŠS galingumas tiktai prie nurodytų sąlygų. Skiriasi sąlygos, skiriasi ir galingumas ir ženkliai. Atitinkamai, prisirišus prie vieno galingumo gaunamas neteisingas rezultatas. Specialistas minėjo, kad 10kW ŠS gali ir 12kW duoti šildant rudenį grindis ir 8kW ruošiant karštą vandenį. Gal kiek pariebino, kad vaizdžiau atrodytų bet principas toks.


taciau ar nera taip, kad metu begyje esant ivairiausioms salygoms visos tos ribines reiksmes susividurkina ir finale sueina i deklaruojama galinguma?
Atsakyti
QUOTE(Bingo @ 2014 10 22, 23:35)
taciau ar nera taip, kad metu begyje esant ivairiausioms salygoms visos tos ribines reiksmes susividurkina ir finale sueina i deklaruojama galinguma?


Kompresorius išlieka tas pats, tik eksploatacinės sąlygos (grunto temperatūrą, grindų temperatūra ir pan.) keičiasi, kurios koreguoja ŠS COP`ą ir išgaunamos šilumos galingumą. Ant orinukų tai ypatingai jaučiasi, kai žmonės perka 6-8kW orinuką, kad gilesnės žiemos metu turėtų bent jau 3kW.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 22 spalio 2014 - 23:16
QUOTE(Bingo @ 2014 10 22, 16:02)
skaiciavau formuleje naudodamas silimines galios reiksme, kuri specifikacijose nurodyta kaip 11,48KW prie salygu 0/35 C, iskaitant cirkuliacinii siurbliu darba. Taigi veikimo laikas padaugintas is silumines galios ir padalinta is suvartotos elektros energijos (stovi dedikuotas skaitiklis)=COP. Man rodos, apytiksliam suvokimui tai yra tinkamas skaiciavimas?


Gan įtartinai atrodo šie skaičiai. Gaunate, kad kompresoriaus vidutinis elektros suvartojimas yra 4,2kW.
Kompresoriaus nominali galia yra 2,38kW. Kažkas negerai su skaičiavimu arba kompresorius gamina itin aukšotos teperatūros šilumą, sukelia labai aukštą slėgį ir kaista nuo tokio apkrovimo, bet tai mažai tikėtina.
Jeigu skaičiai tikrai teisingi siūlau kreiptis į servisą ir paaiškinti, kad kompresorius vartoja dvigubai daugiau el. energijos nei nominaliai. Kažkas čia stipriai negerai.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2014 10 23, 08:49)
Gan įtartinai atrodo šie skaičiai. Gaunate, kad kompresoriaus vidutinis elektros suvartojimas yra 4,2kW.
Kompresoriaus nominali galia yra 2,38kW. Kažkas negerai su skaičiavimu arba kompresorius gamina itin aukšotos teperatūros šilumą, sukelia labai aukštą slėgį ir kaista nuo tokio apkrovimo, bet tai mažai tikėtina.
Jeigu skaičiai tikrai teisingi siūlau kreiptis į servisą ir paaiškinti, kad kompresorius vartoja dvigubai daugiau el. energijos nei nominaliai. Kažkas čia stipriai negerai.


Tai juk minėjo, kad įskaičiavo buvo ir cirkuliacinius, kurie greičiausiai dirbo ilgesnį laiką nei kompresorius.
Atsakyti