QUOTE(korida @ 2015 01 02, 15:22)
Gruodcio men. islaidos:
145m2 visa bendra namo elektra  n. 362kWh d.119kWh

sildymui ir karstam vandeniui 315kWh -naktine ir savaitgaline energija .


Mano gruodžio mėn rodikliai
- Elektra grindų šildymui 514 kwh (namas 150m2, SS 10KW, karštas vanduo neruošiamas, vyksta apdailos darbai. Name palaikoma +19 diena ir anktį +17

Honda, ar tokį COP=5,04 rodo SS, ar pats paskaičiuoji?
Atsakyti
QUOTE(Robertinas 125 @ 2015 01 02, 18:12)
Gražu. smile.gif Priminkite kokia temperatūrą palaikote?


21...22lC.
Atsakyti
QUOTE(emda @ 2015 01 02, 18:19)
Honda, ar tokį COP=5,04 rodo SS, ar pats paskaičiuoji?


ir taip ir ne. SS rodo kiek elektros sudegino ir kiek silumos pagamino.
siluma dalinu is elektros gaunu COP.


Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2015 01 02, 11:15)
Va nuo cia ir reiketu pradeti mano pasakojima.
. Šildymo sistemoje yra ribotas kiekis vandens ir šildymo sistema sugeba nuimti ribotą kiekį šilumos iš to vandens. Dvigubai galingesnis siurblys šilumnešio temperatūrą pakels dvigubai greičiau ir išsijungs. Paduodamo vandens temperatūra nėra vienintelis parametras, svarbu ir kiek atvėsusio termofikato paimama pamaišymui (ar pašildymui, priklausomai kaip realizuojama temperatūros kontrolė). Su galingesniu siurbliu tiesiog bus prapompuojama daugiau termofikato per ŠS bei sistemą ir greičiau pasiekiama išsijungimo temperatūra.



Teisingai sakai kad maza kieki galingas siurblys pergreit uzkaitins. Pas mane kazkas panasaus vyko. Pamenate sakiau kad pas mane i sistema paduod virs 50 laipsniu.. Taip ir buvo.. O kaitino todel kad filtrai buvo uzsikise ir nevyko normali cirkuliacija.. Aciu vienam Saldos vyrukui kuris patare filtrus paziureti. Isvalius filtrus situacija iskart pasitaise. Dabar i sistema paduoda 32 laipsnius. Gavosi taip kad maza kieki vandens ikaitindavo labai smarkiai del to kad jo buvo permazai..


Beje,Korida lygtai saipeis del vandens... Iki saldos silumokaicio ateina vanduo,o ne gliukolis,kuris ir nusiima siluma nuo silumokaicio. Gliukolis cirkuliuoja tik grezinyje. biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 02, 15:22)
Gruodcio men. islaidos:
145m2 visa bendra namo elektra  n. 362kWh d.119kWh

sildymui ir karstam vandeniui 315kWh -naktine ir savaitgaline energija .

Super. O koks siurblio tipas , ar žemė-vanduo?, koks galingumas
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2015 01 02, 19:50)
ir taip ir ne. SS rodo kiek elektros sudegino ir kiek silumos pagamino.
siluma dalinu is elektros gaunu COP.

Honda, ar tavo SS rodo, kiek šilumos pagamino, ar kiek paėmė iš grunto (pagal SS pardavėjųs tai skirtingi dalykai). Mano, tai be papildomos įrangos rodo, kiek šilumos paėmė iš grunto. Tai skaičiuojant COP pagal formulę "Gauta šiluma iš grunto"/ "sunaudota Elektra", pagal mano duomenis už gruodžio mėn. gaunasi kuklūs skaičiai

- Gauta iš grunto šiluma: 2185kwh
- sunaudota Elektra : 514 kwh
- COP gaunasi 4,25
Atsakyti
QUOTE(Bingo @ 2014 11 30, 23:47)
Ka gi, baigesi lapkritis. Statistika:
veikimo laikas  180 val. (tame tarpe boileris 7val.)
isijungimu skaicius 524
Elektros suvartojimas 565 kWh
Vid. men. kambario temperatura pirmame aukste 21,3
Vid. men. lauko temperatura 2,9
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pradziai 8,2; griztamo srauto 4,1
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pabaigai 3,4; griztamo srauto -0,1



Tesiu statistika. Rastinis namas, 190m2 sildomo ploto. Gruodis:
Veikimo trukme: 250 val., tame tarpe boileris 15val.
isijungimu skaicius 635
Elektros suvartojimas 734kWh
Vid. men. kambario temperatura pirmame aukste 21,0 (teisybes delei reikia pasakyti, kad daviklis yra palubeje ir krutines lygyje temperatura pora laipsniu mazesne)
Vid. men. lauko temperatura -0,9
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pradziai 3,4; griztamo srauto 0,4
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pabaigai 0,8; griztamo srauto -2,1. Kritimas per menesi 2,6 laipsnio (per lapkriti 5,1, per spali 4,0)
Atsakyti
QUOTE(emda @ 2015 01 02, 23:49)
Honda, ar tavo SS rodo, kiek šilumos pagamino, ar kiek paėmė iš grunto (pagal SS pardavėjųs tai skirtingi dalykai). Mano, tai be papildomos įrangos rodo, kiek šilumos paėmė iš grunto. Tai skaičiuojant  COP pagal formulę "Gauta šiluma iš grunto"/ "sunaudota Elektra", pagal mano duomenis už gruodžio mėn. gaunasi kuklūs skaičiai

- Gauta iš grunto šiluma: 2185kwh
- sunaudota Elektra : 514 kwh
- COP gaunasi 4,25


Instrukcija raso "Į šildymo sistemą atiduota šildymo energija"
ir apie elektra "Elektros energija, suvartota šilumos siurblio eksploatacijai."
Papildyta:
QUOTE(Bingo @ 2015 01 03, 01:24)
Tesiu statistika. Rastinis namas, 190m2 sildomo ploto. Gruodis:
Veikimo trukme: 250 val., tame tarpe boileris 15val.
isijungimu skaicius 635
Elektros suvartojimas 734kWh
Vid. men. kambario temperatura pirmame aukste 21,0 (teisybes delei reikia pasakyti, kad daviklis yra palubeje ir krutines lygyje temperatura pora laipsniu mazesne)
Vid. men. lauko temperatura -0,9
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pradziai 3,4; griztamo srauto 0,4
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pabaigai 0,8; griztamo srauto -2,1. Kritimas per menesi 2,6 laipsnio (per lapkriti 5,1, per spali 4,0)


Taip iseina, kad gruodi SS per para isijunge 20,4 karto (635/31d).
Gana greitai prisildydavo sildymo kontura ir atvesdavo...
Primink kiek sistemoje yra litru vandens?
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2015 01 02, 21:52)
Beje,Korida lygtai saipeis del vandens... Iki saldos silumokaicio ateina vanduo,o ne gliukolis,kuris ir  nusiima siluma nuo silumokaicio. Gliukolis cirkuliuoja tik grezinyje. biggrin.gif


kazka maisote ,supynete,,,supartaliojote'' , as tik pataisiau ,kad is kompresoriaus iseina freonas ... biggrin.gif

QUOTE(biesas66 @ 2014 12 24, 07:52)
Bet man dar reikia issiaiskinti ar normalu kad is kompresoriaus iseina 50 laipsniu temperaturos vanduo.


QUOTE(korida @ 2014 12 24, 10:54)
Iš kompresoriaus negali išeiti  vanduo  .Į kompresorių ateina ir iš jo  išeina freonas  smile.gif .



Visiskai teisingai iki vieno,, saldos'' (kaip ir kitu gamintoju SS gruntas-vanduo) silumokaicio -kondensatoriaus ateina vanduo o iki kito silumokaicio -garintuvo ateina gliukolio tirpalas . Tuos abu silumokaicius kondensatoriu ir garintuva jungia freono linija .Is vienos puses juos skiria kompresorius is kitos puses elektrononis issipletimo voztuvas ...


Pirma isiaiskinkite SS principine veikimo schema ir jos terminus kad ir čia ir tada viskas i vietas atsistos .
biggrin.gif
Papildyta:
QUOTE(emda @ 2015 01 03, 00:27)
Super. O koks siurblio tipas , ar žemė-vanduo?, koks galingumas

Silumos siurblys zeme-vanduo (vertikalus zemes kolektorius 114m) ,inverterinis (kintamos galios) nuo 1.6kW iki 6kW .
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 03 sausio 2015 - 13:13
QUOTE(korida @ 2015 01 03, 13:18)
Silumos siurblys zeme-vanduo (vertikalus zemes kolektorius 114m) ,inverterinis (kintamos galios)  nuo 1.6kW iki 6kW .

Ar tai vienintelis šilumos šaltinis ? Kokios firmos SS?. Spėju, kad kinietiškas, bet vistiek įdomu. Ar boilerį jis taip pat šildo.
Papildyta:
QUOTE(honda15i @ 2015 01 03, 11:40)
Instrukcija raso "Į šildymo sistemą atiduota šildymo energija"
ir apie elektra "Elektros energija, suvartota šilumos siurblio eksploatacijai."

Hm, tai išeina, kad pas tave rodo pagamintą šilumo kiekį. Tai pagal jį ir skaičiuojamas teisingas COP. Tai aš dar turiu vilties, kad žinodamas savo SS pagamintą šilumos kiekį, COP gausis panašus į tavo, nes sunaudotas elektros kiekis panašus
Atsakyti
QUOTE(emda @ 2015 01 03, 18:00)
Hm, tai išeina, kad pas tave rodo pagamintą šilumo kiekį. Tai pagal jį ir skaičiuojamas teisingas COP. Tai aš  dar turiu vilties, kad žinodamas savo SS pagamintą šilumos kiekį, COP gausis panašus į tavo, nes sunaudotas elektros kiekis panašus


Nereik pamiršt, kad ŠS suvartota energija niekur nedingsta (energijos tvermės dėsnio dar niekas neatšaukė) ir irgi yra perduodama į šildymo sistemą, gal ir ne visas 100%, bet pakankamai didelis kiekis. Tai jūsų atveju (jei skaičiuojama tik iš lauko kontūro gaunama energija), galutinis COP pakankamai padidėja.
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 03, 14:18)
kazka maisote ,supynete,,,supartaliojote'' , as tik pataisiau ,kad is kompresoriaus iseina freonas ...  biggrin.gif
Visiskai teisingai iki vieno,, saldos'' (kaip ir kitu gamintoju SS gruntas-vanduo)  silumokaicio  -kondensatoriaus ateina vanduo o iki kito silumokaicio -garintuvo ateina gliukolio tirpalas . Tuos  abu silumokaicius kondensatoriu ir garintuva jungia freono linija .Is vienos puses juos skiria kompresorius is kitos puses elektrononis issipletimo voztuvas ...
Pirma isiaiskinkite SS principine veikimo schema ir jos terminus kad ir čia  ir tada viskas i vietas atsistos .
biggrin.gif
Papildyta:

Silumos siurblys zeme-vanduo (vertikalus zemes kolektorius 114m) ,inverterinis (kintamos galios)  nuo 1.6kW iki 6kW .


Esminius principus as suprantu. jei maziau issipisinetumet tada viskas butu tvarkoje. As teigiau kad i sistema paduoda 50 laipsniu vandeni. (nesnekejau apie jokius gliukolius) cia priejo kindziulis (korida) ir tare- gliukolis ...... kazin kas cia ka balamutija..
Gerai viskas,pamirstam,nes ne esme..
Atsakyti