QUOTE(saaba @ 2014 10 21, 00:04)
Sveiki, gal galetumet smulkiau papasakoti apie savo SS. Kiek sezonu jau sildotes, koki plota, kiek greziniu, kokio gylio, ar nenuvyle SS, ar buvo kokiu problemu, gedimu? Mes ir skaitinejames apie Nibe ir Thermia Diplomat....

.
Aciu
oi deja per maza mano statistika. Kolektorius - pavirsinis 1.2m gylyje , isvedziotas 7 aru plote. Gruntas molingas, labai slapias. Pastate vasario menesi, bet tuo metu dar vyko darbai name, tai as palaikiau gal apie 12 laispniu temperatura, kad nekirstu per daug per kisene. Isikraustem 09-12, tai iki statistika nuo rugsejo 12 iki sios dienos:
Elektros suvartojimas 190kWh
Siurblio veikimo laikas - 36 valandos, is jo karstam vandeniui ruosti - 8 valandos.
Vandeni sildom iki 41 laispnio, iskaitinimai del bakteriju kas 14 dienu. Name palaikom apie 20-22 laispnius (be saules itakos). Seima - 5 asmenys, bet karsto vandens naudojam labai mzai, vonios pvz. neturim, indai indaploveje, dusas tikrai ne kasdieni.
COP (siurblys nerodo, pats skaiciavau) skaiciuojant nuo paleidimo momento yra 2.68. Kodel toks mazas? Paleidas buvo apie 4, pasibaigus sildymo sezonui pradejo mazeti, nes manau vartoja cirkuliaciniai siurbliai (kurie vasara jauciu vistiek kazkiek sukasi, nors ir sildymas neveikia), boilerio iskaitinimai del bakteriju, na ir siaip gi ten siurblyje kompas skiaura para masto ir dirba ir aisku elektra valgo.
Grafike reiksme periodas yra kintamo dydzio, nes kartais siurblio parodymus kas diena nurasydavau, kartais kas savaite, kartais kas menesi (vasara).