QUOTE(saaba @ 2014 12 09, 00:16)
Kodel toki glinga SS nusipirkot, ar Jums kas skaiciavo silumos nuostolius , ar Jus patys nusprendet, kad reikia 10KW. Klausiu del to, kad pas mus sildomo ploto 200m2, rusys nesildomas, palepe nesildoma, nesildomas garazas prilipintas, apsiltinimo storiai tokie patys kaip ir pas Jus ir mums siuloma pirkti tik SS 8KW
?
10KW siūlė pardavėjai tiek Vilpra, tiek jaukurai ir dar paįstamas tokį turi (tik jo namas 190m2). Tik jaukurai sake, kad iš principo tai gal ir silpnesnio pakaktu. Nu tai aš paėmaiu galingesnį. Kol kas (SS startavo lapkričio pradžioje) nepastebiu, kas jis dirbtų per trumpai ir dažnai įsijunginėtų ir t.t. Dirba apie 30-40 min
Papildyta:
QUOTE(D'Arbuzas @ 2014 12 09, 08:07)
Mes irgi jau porą mėnesių šylam nuo ŠS
* Viessmann Vitocal 242-G
* 220 l boileris (atjungtas, kol negyvenam)
* Šildomas plotas ~ 180m2. Grindinis.
* Gręžiniai 2x90m
tuo pačiu būtų įdomu iš jau besišildančių sužinoti, iki kiek pas jus nukrenta iš gręžinio paduodamo gliukolio/vandens temperatūra?
Pas mane gręžiniai 2x90. SS 10KW
kai oro temperastūra buvo +5,+10, tai skirtumas tarp ieinančio ir išeianančio gkliukolio buvo apie 4 laipsniai (Išeinantis gliukolis buvo pliusinis). Atšalus orams iš grežinio ateina +1 , grįžta -2,5. Klausiau Vaillant atsatovų , sake idealu (normalu iki 5), nors aš nelabai patenkintas Vaillant darbo rodikliais, palyginus su Hondos rodikliais. Man taip pat įdomu, kaip pas kirus