Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 11 tema

QUOTE(ed@ @ 2014 12 07, 17:05)
Kuo didesnis deltaT, tuo šilumokaičio COP yra didesnis.


Šilumokaičio taip, bet čia kalba apie šilumos siurblio ir cirkuliacinių siurblių bendrą COP.
Atsakyti
O man apsiskaiciuoti realu COP turbut neimanoma, turint tik bendras menesio el sanaudas? g.gif
Atsakyti
QUOTE(kristinka_2010 @ 2014 12 07, 22:24)
O man apsiskaiciuoti realu COP turbut neimanoma, turint tik bendras menesio el sanaudas?  g.gif

schmoll.gif
Atsakyti
QUOTE(kristinka_2010 @ 2014 12 07, 22:24)
O man apsiskaiciuoti realu COP turbut neimanoma, turint tik bendras menesio el sanaudas?  g.gif

O ką jums duotų realios el. sąnaudos? Jus, vis vien, nesugebėsite nustatyti kiek realiai pagaminta šilumos.
Atsakyti
Sveiki,

Ar užtenka 12kW elektros galios 180m2 namui su vertikaliu geoterminiu šildymu? Planuoju statyt šiltesnį - 200 mm storio neoporo fasada, ne maziau 400mm storio stogo vatos, langus orientuojant i pietus, rytus .....
Ačiū 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SandraB: 08 gruodžio 2014 - 22:17
QUOTE(SandraB @ 2014 12 08, 23:15)
Sveiki,

Ar užtenka 12kW elektros galios 180m2 namui su vertikaliu geoterminiu šildymu? Planuoju statyt šiltesnį - 200 mm storio neoporo fasada, ne maziau 400mm storio stogo vatos, langus orientuojant i pietus, rytus .....
Ačiū  4u.gif


uztektu ir 10kw, dar daugiau putplascio ir vatos ir 8 kw uzteks smile.gif
Atsakyti
12kW x ~4(COP) = ~50kW. Užtenka. Per akis ir per blakstienas.
QUOTE(SandraB @ 2014 12 08, 22:15)
Ar užtenka 12kW elektros galios 180m2 namui su vertikaliu geoterminiu šildymu? Planuoju statyt šiltesnį - 200 mm storio neoporo fasada, ne maziau 400mm storio stogo vatos, langus orientuojant i pietus, rytus .....
Ačiū  4u.gif <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 12 08, 22:25)
uztektu ir 10kw, dar daugiau putplascio ir vatos ir 8 kw uzteks smile.gif



QUOTE(Milao @ 2014 12 08, 22:25)
12kW x ~4(COP) = ~50kW. Užtenka. Per akis ir per blakstienas.

Dekoju uz atsakymus 4u.gif
Pasiliksiu prie 12.... smile.gif megstu dziovykle, skalbykle, dulkiu siurbli, indaplove .... sujungti savaitgaliais vienu metu wink.gif
Atsakyti
QUOTE(SandraB @ 2014 12 08, 22:15)
Sveiki,

Ar užtenka 12kW elektros galios 180m2 namui su vertikaliu geoterminiu šildymu? Planuoju statyt šiltesnį - 200 mm storio neoporo fasada, ne maziau 400mm storio stogo vatos, langus orientuojant i pietus, rytus .....
Ačiū  4u.gif


Užtektų
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 08 gruodžio 2014 - 23:22
QUOTE(SandraB @ 2014 12 08, 22:15)
Sveiki,

Ar užtenka 12kW elektros galios 180m2 namui su vertikaliu geoterminiu šildymu? Planuoju statyt šiltesnį - 200 mm storio neoporo fasada, ne maziau 400mm storio stogo vatos, langus orientuojant i pietus, rytus .....
Ačiū  4u.gif

o kokio gylio vertikalus gręžinys. Man rodos, kad čia reikėtu nepagailėti. išsitirt gruntą, kad po to nebūtų per mažai. Man tok įspūdis susidarė, kad kuo galingesnis SS, tai gręžinys ir būti gilesnis. Pvz pardavėjai skaičiuoja paprastai, pagal namo kvadratūra (gal dar pakoreguoja atsižvelgdami į gruntą) jeigu namas 180m2, tai ir gręžinį sūlys daryti 180m.
Atsakyti
QUOTE(emda @ 2014 12 08, 23:29)
180m2, tai ir gręžinį sūlys daryti 180m.


Tikrai nesiūlys. Maksimum 120m gylio, bet ne vieną, o kelis.
Atsakyti
Honda, gal galite priminti, nuo kokio gylio greziniuose vanduo prasideda? Aciu
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo saaba: 08 gruodžio 2014 - 23:58