QUOTE(emda @ 2014 12 05, 01:01)
Koks turėtų būti optimalus temperatūros skirtumas tarp paduodamo į grindis vandens ir grįžtamo. Honda, koks pas tave nustatytas. Pas mane tai vidurkis 4- 5 laipsniai. Manau, kad kuo didesnis skirtumas, tuo ilgiau dirba SS
pas mane irgi buna tarp 4-5 laipsniu. ŠS pats reguliuojasi. Mažindamas arba didindamas cirkuliacinio siurblio procentus keisis delta T.
Nesu tikras, berods iki delta 5 yra gerai. Jei delta daugiau gali buti kad blogai suprojektuoti kolektoriu ilgiai ir galingas siurblys sugeba praleisti nedideli vadens srauta. Tuomet gaunasi didziulis skirtumas tarp ieinancio ir griztancio. Tuo aukstesne temperatura turetum paduoti i grindis, kristu COP.
Kazkada apie tai jau esu diskutaves kitam forume:
http://www.namuvaldy...t=vitocal#p2307
Siai minutei paduoda iki +31C ir grizta +27C. Delta 4C.
O is grezinio siek tiek pakilo T, nes atsilo ir trumpiau kompresorius birbina:
In +3, out 0.
Sios savaites COP jau pakrito iki 4,91. Savaites pradzia saltesne buvo.
Paduodavo vandeni i grindis iki 34 ir grizdavo 30.
QUOTE(emda @ 2014 12 05, 00:01)
Koks turėtų būti optimalus temperatūros skirtumas tarp paduodamo į grindis vandens ir grįžtamo. Honda, koks pas tave nustatytas. Pas mane tai vidurkis 4- 5 laipsniai. Manau, kad kuo didesnis skirtumas, tuo ilgiau dirba SS
Man vienas specas aiškino, kad idealu, kai ~3C laipsniai. Kai 4C laipsniai dar nieko, o kai 5C laipsniai, jau reikėtų žiūrėti, kas padaryta negerai.
Perskaičiavau savo siurblio reikalaujamus vandens srautus, tai padarius pagal reikalavimus temperatūrų skirtumas lauko kontūre turi būti būtent 3C.
QUOTE(mintas @ 2014 12 05, 12:31)
Man vienas specas aiškino, kad idealu, kai ~3C laipsniai. Kai 4C laipsniai dar nieko, o kai 5C laipsniai, jau reikėtų žiūrėti, kas padaryta negerai.
Perskaičiavau savo siurblio reikalaujamus vandens srautus, tai padarius pagal reikalavimus temperatūrų skirtumas lauko kontūre turi būti būtent 3C.
Perskaičiavau savo siurblio reikalaujamus vandens srautus, tai padarius pagal reikalavimus temperatūrų skirtumas lauko kontūre turi būti būtent 3C.
tai cia apie lauko kontura delta 3 idealu.
O vidaus koks delta idealus?
QUOTE(honda15i @ 2014 12 05, 13:25)
Dėl vidaus grindų, tai KKK atveju laikoma 10C skirtumas yra geras. Kas dėl geoterminio, tai neįsivaizduoju. Kažkaip neužkliuvo, nesidomėjau.
Pas mane Junkers siurblys, instrukcijoje raso kad rekomenduojama vidaus konturo 5-7 laipsniai delta, by default uzdeta 7, susimazinau iki 5.
is principo jokio skirtumo koks delta t, mano nuomone. tiksliau skirtumas tiktai kad kuo mazesnis delta t tuo dazniau siurblys isijungines ir daugiau devesis..
is principo jokio skirtumo koks delta t, mano nuomone. tiksliau skirtumas tiktai kad kuo mazesnis delta t tuo dazniau siurblys isijungines ir daugiau devesis..
QUOTE(mintas @ 2014 12 05, 15:21)
Dėl vidaus grindų, tai KKK atveju laikoma 10C skirtumas yra geras. Kas dėl geoterminio, tai neįsivaizduoju. Kažkaip neužkliuvo, nesidomėjau.
QUOTE(emda @ 2014 12 05, 19:51)
Ar gliukolio slėgis turi įtakos COP koeficientui. Pagal Vaillant aprašyma slėgis turėtų būti 1,5-2 atmosferos, pas mane rodo 1.
Pas mane 2 . Butent taip ir sake reikia kad butu 1,5-2
QUOTE(dzhurga @ 2014 12 05, 21:15)
Pas mane Junkers siurblys, instrukcijoje raso kad rekomenduojama vidaus konturo 5-7 laipsniai delta, by default uzdeta 7, susimazinau iki 5.
is principo jokio skirtumo koks delta t, mano nuomone. tiksliau skirtumas tiktai kad kuo mazesnis delta t tuo dazniau siurblys isijungines ir daugiau devesis..
is principo jokio skirtumo koks delta t, mano nuomone. tiksliau skirtumas tiktai kad kuo mazesnis delta t tuo dazniau siurblys isijungines ir daugiau devesis..
skirtumas yra... kuo didesnis delta T tuo aukstesne temperatura ŠS tures paduoti, kuo auktesne T tuo daugiau elektros rys, mažės COP.
Tarkim pagal sios dienos orus su delta 4 pas mane paduoda i grindis iki 31 ir grizta 27. Jei delta butu 10, tai tuomet t paduodamas 37. griztamas 27.
Tie 6 laispniu skirtumas tarp 31 ir 37 yra daug.
Jei pasildant iki 31 COP butu virs 5 tai jau sildant iki 37 butu kokia 4,5.
Yra kitaip mananciu?

Papildyta:
QUOTE(biesas66 @ 2014 12 05, 21:50)
Pas mane 2 . Butent taip ir sake reikia kad butu 1,5-2
lauko konturas pirmus metus buvo 2,2, dabar trecias sezonas 1,8.
Jei gerai pamenu jei nukris zemiau 0,5 ar 0,8 bar'o tuomet isijungs tenas

Grindu konturui laikau 2,2bar
QUOTE(honda15i @ 2014 12 05, 21:55)
Tarkim pagal sios dienos orus su delta 4 pas mane paduoda i grindis iki 31 ir grizta 27. Jei delta butu 10, tai tuomet t paduodamas 37. griztamas 27.
Tie 6 laispniu skirtumas tarp 31 ir 37 yra daug.
Jei pasildant iki 31 COP butu virs 5 tai jau sildant iki 37 butu kokia 4,5.
Yra kitaip mananciu?
Tie 6 laispniu skirtumas tarp 31 ir 37 yra daug.
Jei pasildant iki 31 COP butu virs 5 tai jau sildant iki 37 butu kokia 4,5.
Yra kitaip mananciu?

Taip.
Jei delta 10C laipsniai, tai konkrečiu atveju būtų ne paminėtas 37C-27C atitikmuo deltai 4C, 31C-27C. Mano supratimu prie delta 4 kai paduodamas 31C ir gryžtamas 27C, atitikmuo pagal perduodamą energiją prie delta 10C bus paduodamo 34C ir gryžtamo 24C. Tap, kad maksimalus paduodamo termofikato temperatūros skirtumas bus tik 3C laipsniai, atitinkamai ir COP dėl to kris mažiau, o dėl mažesnio cirkuliacinio siurblio galingumo, gal net ir pliusas gausis.
Keblus čia klausimas, taip lengvai prisėdus nepasakysi. Reikia detaliai viską paskaičiuoti.
QUOTE(mintas @ 2014 12 05, 23:31)
Taip.
Jei delta 10C laipsniai, tai konkrečiu atveju būtų ne paminėtas 37C-27C atitikmuo deltai 4C, 31C-27C. Mano supratimu prie delta 4 kai paduodamas 31C ir gryžtamas 27C, atitikmuo pagal perduodamą energiją prie delta 10C bus paduodamo 34C ir gryžtamo 24C. Tap, kad maksimalus paduodamo termofikato temperatūros skirtumas bus tik 3C laipsniai, atitinkamai ir COP dėl to kris mažiau, o dėl mažesnio cirkuliacinio siurblio galingumo, gal net ir pliusas gausis.
Keblus čia klausimas, taip lengvai prisėdus nepasakysi. Reikia detaliai viską paskaičiuoti.
Jei delta 10C laipsniai, tai konkrečiu atveju būtų ne paminėtas 37C-27C atitikmuo deltai 4C, 31C-27C. Mano supratimu prie delta 4 kai paduodamas 31C ir gryžtamas 27C, atitikmuo pagal perduodamą energiją prie delta 10C bus paduodamo 34C ir gryžtamo 24C. Tap, kad maksimalus paduodamo termofikato temperatūros skirtumas bus tik 3C laipsniai, atitinkamai ir COP dėl to kris mažiau, o dėl mažesnio cirkuliacinio siurblio galingumo, gal net ir pliusas gausis.
Keblus čia klausimas, taip lengvai prisėdus nepasakysi. Reikia detaliai viską paskaičiuoti.
jei prie delta 10 cirkuliacinis A klases, tai ka zin ar pliusas butu?