Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 11 tema

QUOTE(saaba @ 2014 11 25, 00:03)
Gal kas zinote kaip turi buti is tiesu: ar privalo grezejai isduoti geoterminiui sildymui isgreztu greziniu pasa? Ar jis isduodamas tik vandens greziniams? Aciu.


geoterminio greziniai nera privalomi registruot. jei norit galit bandyt tartis su grezejais kad uz papildoma mokesti uzregistruotu kaip silumines energijos gavybos grezini bet kam jum tai as nezinau. siaip nera tikslo o ir niekas nereikalauja parodyt kad turit geotermini
Atsakyti
QUOTE(mantesas @ 2014 11 25, 08:22)
geoterminio greziniai nera privalomi registruot. jei norit galit bandyt tartis su grezejais kad uz papildoma mokesti uzregistruotu kaip silumines energijos gavybos grezini bet kam jum tai as nezinau. siaip nera tikslo o ir niekas nereikalauja parodyt kad turit geotermini

Aciu uz atsakyma 4u.gif Teisybe sakot drinks_cheers.gif ,pasiskambinau i Lietuvos Geologijos TArnyba,ta pati pasake. Sake reikes registruoti po Nauju Metu, ruosiamas projektas,dokumentai...
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2014 11 25, 22:59)
Aciu uz atsakyma 4u.gif Teisybe sakot drinks_cheers.gif ,pasiskambinau i Lietuvos Geologijos TArnyba,ta pati pasake. Sake reikes registruoti po Nauju Metu, ruosiamas projektas,dokumentai...



tai gerai kad reikes registruot man daugiau darbo smile.gif o siaip is tikro su geoterminio greziniais didele beda yra nes ten niuansu simtai (kas liecia geologija sluoksnius ir t.t) ir tikekimes tokie dalykai neatsilieps geriamajam vandeniui nors tikimybiu yra visokiu
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2014 11 21, 16:49)
Geros naujienos, anksčiau ar vėliau kažkas turėjo pasiūlyti mažo galingumo w2w ŠS.
Gal žinote kas to namo (namostatybos.lt) statytojas?


Įtariu, kad namo statytojas yra Vaidas Baronas www.barons.lt
Atsakyti
QUOTE(Bingo @ 2014 11 01, 17:50)
Pateiksiu ir as statistikos uz spali.
Rastinis namas su mansarda, 190m2, nesiltintos sienos is 20cm pusies rastu, grindis EPS 15cm , stogas vata 25cm, 3 stiklu paketai, dideli vitrininiai langai i pietu puse.
Nibe F1245 12kW, pavirsinis kolektorius, grindinis+radiatorinis sildymas. Statistika uz spalio men:
veikimo laikas  42 val. (tame tarpe integruotas 180L boileris 6val.)
isijungimu skaicius 272
Elektros suvartojimas 309 kWh
Vidutine menesio kambario temperatura pirmame aukste 22,0 (duru niekur nera)
Vidutine menesio lauko temperatura 5,7
Uzfiksuota maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pradziai 12,3, griztamo 8,0
Uzfiksuota maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pabaigai 8,3; griztamo 4,0


Ka gi, baigesi lapkritis. Statistika:
veikimo laikas 180 val. (tame tarpe boileris 7val.)
isijungimu skaicius 524
Elektros suvartojimas 565 kWh
Vid. men. kambario temperatura pirmame aukste 21,3
Vid. men. lauko temperatura 2,9
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pradziai 8,2; griztamo srauto 4,1
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pabaigai 3,4; griztamo srauto -0,1

Mane ziauriai neramina toks greitas lauko kolektoriaus atsalimas. Kalendorine ziema dar tik rytoj prasides, o is lauko kolektoriaus ateina vos 3 su trupuciu laipsnio, t.y. pokytis per menesi yra 4 laipsniai, taip paciai buvo ir spali. Kokie pas jus skaiciai buna ziemos begyje, kurie turi pavirsini kolektoriu grunte?

Grafikas:
user posted image
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 11 02, 11:28)
Gyvenam jau antra sezona.

Namas:

bendras plotas 260m2
šildomas plotas 162 arba 136m2.
ŠS 7,9kw, trys gręžiniai, bendras ilgis 190m, o 30m paklota horizontaliai.
Po visu namu rūsys apšiltintas 10cm finfoam 1.8m gylyje, fasadas Neo 20cm, garazas NEO 15cm, stogas puleretano atviru poru 15-20cm (R 4-5), pirmo auksto grindys 10cm balta puta. Dabar pastoge turbinama + 30cm šiltalo (bendras R bus ~11, padaryta 20% darbu, si sezona apsiltint jau nespesiu).
Garažo vidine siena ribojanti su namu 15cm neo. Nešildomame garaže siuo metu +13C, rusyje +15,3.
Šildomose patalpose pirmame aukšte +22C, antrame miegamieji +20.5, darbo kambarys +20.

Viso spalio men. elektros namas sudegino už 221.34lt. (vasara sudegindavome ~125lt)

Šalto vandens išleidomo ~13m3.

Kompresorius el. galia 1.66kw, cirkuliaciniai A klasės:
darbo valandos 118
įsijungimai 121 kartai (iš šešių termostatų esančių nametik vienas realiai veikiantis t.y. reaguoja i patalpos temperatura uždaro/atidaro kontūrus. Like 5 naudojami tik kaip termometrai matuoti temperatura kambariuose. Termostatų atsisakymas leido sumažinti įsijungimų skaicių iki ~2 kartų per parą.)

Grindis šildyti pradejau nuo 41 savaitės. ŠS kompas rodo, kad sudeginta 106.2 kwh ir sugeneruota 575,7 kwh šilumos. COP 5.4
Kaina sudetingiau paskaiciuoti imu brangiausia varianta 106.2 x 0.439(dieninis namai plius) = 46.6Lt

Karšto vandens šildymas (boileris 220l) nustatytas kiekvienai nakčiai +50C. Sudeginta 53.8 kwh, sugeneruota šilumos 2034 kwh. COP 3.78
Karšto vandens ruošimo kaina 53,8 x 0.342 (naktinis namai plius) = 18.4Lt smile.gif

Be ŠS dar įjungiau rekuperatorių. Kad normaliai vėdintusi patalpos el. imamoji galia ~150w. Dirba apie apie 9 val per para. Menesio menamos išlaidos 0.15kw * 9h *31d. * 0.439 kwh(dieninis namai plius)  ~ 18lt

Viso VISO: 46.6Lt (grindys) + 18.4Lt(karštas vanduo) + 18lt (rekupas)  ~83Lt

Tikriname skaiciavimus:
125lt (vasaros elektra) + 83lt (dabar sildymas viso) = 208lt. Plius dar reiktu nepamirsti kad anksciau temsta vadinasi ir apsvietima anksciau jungiau tai ir panasiai gaunasi apie 221Lt realiu islaidu uz elektra.


pateikiu ir as savo isklotine rezultatu palyginimui:

Šildžiau visą 162m2 plotą, termopavaros buvo isjungtos.

Kompresoriaus veikimo laikas 247 val. (i sias valandas ieina ir boilerio pasiltinimo laikas)
isijungimu skaicius 287 arba 9,56 karto per para.

Elektros suvartojimas 448.6kwh. Is ju 396.8 kWh grindims ir 51,8 kwh karstas vanduo.

Temperatura pirmame aukste +22C, antrame +20C.

Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pradziai 3.5; griztamo srauto 0.6
Maziausia paduodamo surymo temperatura menesio pabaigai 1,3; griztamo srauto -0,7.

Primenu, pas mane gręžiniai.

Atsakyti
Skiriasi zenkliai hondos ir bingo isijungimu skaicius.

Honda akumuliacine talpa gal pas jus ir koks sio menesio cop grindims, karstam vandeniui ?

Dekui
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo VilkasPilkas: 01 gruodžio 2014 - 13:01
QUOTE(VilkasPilkas @ 2014 12 01, 13:55)
Skiriasi zenkliai hondos ir bingo isijungimu skaicius.

Honda akumuliacine talpa gal pas jus  ir koks sio menesio cop grindims, karstam vandeniui ?

Dekui


nera akumuliacines talpos. Visi 162m2 grindinio sildymo.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 12 01, 13:02)
nera akumuliacines talpos. Visi 162m2 grindinio sildymo.


klausimas kodel tada gaunamas mazesnis isijungimu skaicius ? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(VilkasPilkas @ 2014 12 01, 13:04)
klausimas kodel tada gaunamas mazesnis isijungimu skaicius ? smile.gif


gal dėl to kad mūrinis turi daugiau termomasės? g.gif
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2014 12 01, 14:17)
gal dėl to kad mūrinis turi daugiau termomasės?  g.gif


Termomases pas mane netruksta perdengimas lietas ir muryta is blokeliu Arko.

manau maziau isijungimu del silpnesnio kompresoriaus.
Pas mane 8kW ant 162m2
Pas Bingo 12kW ant 190m2.

Mažesnio galingumo ilgiau dirba kol prišildo vandeni grindyse, vadinasi reciau ir isijungs
Atsakyti
QUOTE(VilkasPilkas @ 2014 12 01, 15:04)
klausimas kodel tada gaunamas mazesnis isijungimu skaicius ? smile.gif

Kiauras namas arba per galingas ŠS .tikriausiai ,kad vienas ir kitas .
Atsakyti