QUOTE(darius333 @ 2014 09 21, 06:15)
Gali buti problema su sandarumu ir siluma - visos dviveres
Papildyta:
1 Ar turi paskaiciavimus kiek ir kaip skiriasi Argonas vs Kriptonas prilausomai nuo storiu ?
2 O is medinuku niekas tokio negali "iprudinti" i nevarstoma rema ???
3 Kas taip tamstai pasake, tada ir paketo kaina matyt skirtusi ne 2-2.5 karto
4 Gal galima i viesuma tuos 5 pagrindinius gamintojus, gal bendrom pastangom "uzatakuotuma:, kad pasiulytu ir kazka tikrai silto ir uz protinga kaina
5 Tai kokie bus -paprasciausi PVC ar is viso beremiai?
6 Kokia esmine problema - varstomi ir sandarus bei silti ?
7 O paciam is lenku ar vokieciu uzsakyti neiseina?
1.
Grafikas Nr. 1 ir Nr.2 identiški
Oras yra ~20% blogesnis izoliatorius nei argonas.
Kriptonas yra ~12% geresnis izoliatorius nei argonas.
Optimalūs tarpai parodyti kiek mažoki: oras 13 mm, argonas 12 mm, kriptonas 8 mm
Remtasi tik JAV standartu.
Grafikas Nr. 3
http://windows.lbl.g.../GapWidths.html
Oras yra ~25% blogesnis izoliatorius nei argonas.
Kriptonas yra 25-30% geresnis izoliatorius nei argonas.
Optimalūs tarpai tarp stiklų:
pagal JAV standartą (NFRC) - oras 15 mm, argonas 14 mm, kriptonas 10 mm
pagal Europietišką standartą (EN 673) - oras >18mm, argonas >18mm, kriptonas ~18mm.
Paliekama laisvė interpretacijoms, bet man labiau priimtinas EN 673 standartas, pagal kurį tarpai tarp stiklų turėtų būti 18-20mm.
Dar yra tokia sena knyga, kurią verta pasiskaityti kas domisi techninėmis langų sąvybėmis:
http://vddb.library....S.001.0.01.BOOK
Ten argono ir kriptono skirtumas yra tik 1,5%, kas prieštarauja visiems kitiems šaltiniams. Oro ir argono skirtumas irgi nurodytas tik 5%.
Netikėiau šiais skaičiais, tik nurodau dar vieno šaltinio duomenis. Ten yra kitų įdomių dalykų parašytų toje knygoje.
Skaičiai skiriasi dėl taikomų skirtingų standartų ir skirtingos selektyvinės dangos.
Galima teigti, kad geriausi rezultatai bus pasiekti kai tarpai tarp stiklų bus apie 16-20mm. Kriptono užpildui pakanka mažesnio tarpelio, argono užpildui reikia bent 16mm.
Kamerų užpildymas argonu duoda ~20% geresnius šilumos izoliavimo parametrus nei užpildymas oru, o užpildymas kriptonu pagerina šilumos izoliavimo parametrus dar apie 20%.
Tai tik paties stiklo paketo centrinės dalies parametrai, prie kurių reikėtų pridėti papildomus šiluminius nuostolius per termo rėmelį, lango rėmus ir lango montavimo vietą.
Dėl šių priežasčių bendri įstiklinimo šiluminiai nuostoliai sumažėtų ne 20%, bet 10-15% pakeitus argono dujų užpildą kriptono dujų užpildu.
Norint pasiekti aukščiausią šiluminę varžą reikia 4 stiklų paketo. Su kriptono užpildu galima tilti į 54-60mm "standartinį" paketo plotį dar tinkantį serijinės gamybos langams.
Su argono dujomis galima būtų pasiekti tik apie 15% nusileidžiantį kriptonui rezultatą, bet paketo storis išauga iki 72-76 mm ir jie niekur nebetelpa. Tokio storio paketo nuostoliai per termorėmelius ir patį lango rėmą būtų dar mažesni ir galėtų sumažinti atsilikimą iki kokių 10%. Kriptono molekulės yra didesnės už argono todėl lėčiau skverbsis per hermetiką ir pabėgs iš paketo, nors kažkiek paguodžia šitiek mokant papildomai už kriptono užpildą.
2. Šneka eina apie varstomus langus vakarų ir rytų pusėms (gal ir šiaurės jeigu kas tokių turi...)
3. Įvairūs atsitiktiniai šaltiniai internete. Nėra populiari prekė, todėl ir kaina nelabai aiški. Lietuvoje tikriausiai niekas išskyrus laboratorijas ir nenaudoja.
4.
www.doleta.lt
www.drutmedis.lt
www.vilbaiva.lt
www.megramemedis.lt
www.roda.lt
www.sumeda.lt
www.alseka.lt
www.arlanga.lt
www.dorvinda.lt
www.hctc.lt
www.ewg.lt
Šiaip nelabai turi ką pasiūlyti, o tai ką siūlo, kaip jau rašiau, yra neįkandama.
5. Ir taip, ir taip.
6. Dydis nei šioks nei toks skėlimo atžvilgiu. Tokie langų matmenys pasirinkti dėl architektūrinio užmanymo. Skelti vertikaliai daug stiklo ploto išsimeta, bet daugiau nieko nelieka. Skelti horizontaliai negražu ir nepatogu darinėti nei apatinę, nei viršutinę dalį.
Geriausia visai neskelti, bet tada lieka tik keli, ne šilčiausi, ne sandariausi variantai...
Dar variantas daryti kažką panašaus į didelę, gerai apšiltintą orlaidę lango apačioje ar viršuje, bet tad prarandamas lango atidarymo ir betarpiškumo su aplinka malonumas, nes langas iš esmės lieka nevarstomas visada lieki už stiklo, o didelė orlaidė būtų tik gryno oro įleidimui, kurio ir taip netrūks, tad kam jos išvis reikia...
7. Per mažas kiekis.