Ir kaip man paskaiciuot jei nutiesta 309m d16 vamzdzio?
Šildomo ploto 95m², vad.-vamzdis vedžiotas kas 30cm? Jei taip, tuomet maximum iš jų išspausit (su tpad 45) 5.7kW.
Šilumos nuostolius pagal jūsų pateiktas varžas, galim skaičiuot 40W/1m² ,gaunasi 3.8 kW. (Jei namas naujos statybos , bet nesistengta jo daryt pasyviu dažnai priima 60W/1m²).
Skaičiuojant pagal tūrį gaunasi 3 kW, įvertinus k.v. gamybą.
Prie Tlauko Vilniuje -23, Kaune prie -22.
Čia tokie "oriniai" paskaičiavimai. Jei norit rimtos konsultacijos kreipkitės į projektuotojus arba gal ir tiekėjai paskaičiuos.
Bet, mano nuomone, jums užteks to jūsų pasirinkto mažesnio ŠS varianto.
Tik pas jus labai mažas sistemos tūris. Jei name nebus automatikos ŠS darbines kreives (start-stop) reikėtų "išretinti". Jei būtų geoterminis, jums rekomenduotų statyt bent mažiausią akumuliacinę talpą. Kaip su oras-vanduo sistemomis būna reikia jums pasikonsultuot atskirai.