QUOTE(VilkasPilkas @ 2014 06 06, 15:20)
Cibuli,
Jei gerai iziuriu po langu deta 10 cm plocio xps juosta. Ar taip ?
be putu
Kokio aukscio XPS juosta ir koks tarpas liko nuo vitrinos iki xps ? Dekui
Ne visai taip. Tas XPS, kuris matosi, yra nuo pamato apšiltinimo.
Štai čia tas pats vaizdas tik iš lauko pusės. Tarpas buvo specialiai paliktas, kad būtų galima pakeisti tuos metalo kardus languose. Po to į tuos tarpus
buvo sudėtas antras XPS sluoksnis. Jei teisingai supratau klausimą.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2014 06 06, 11:46)
C., Kitus langus kai apiputinesi stenkis palikti tarp lango remo ir siltinimo medziagos 1-2cm tarpeli . Saudal Flexi foam gun klijai montaziens elastiskos putos geriausiai susiformuoja kai yra toks tarpelis . Ir dar nereiketu montaziniu putu pjaustyti o jas joms pradejus stingti- formuotis reiktu suspausti iki reikiamos plokstumos .tada nepazeidziama susidariusi plevele
Apie tokius
tarpus kalbi. Čia tik vaizdas iš lauko pusės. Tiesa, tarpas neturėtų būti didesnis nei 1 cm.
O pradėjus stengti jas tikrai galima suformuoti į norimą storį? Kaip tai daroma - tiesiog rankomis? Neprilips prie rankų? Po kiek laiko nuo stingimo galima suspausti ir formuoti reikiamą plokštumą.
Beje,
štai čia, kur apipjautos mėlynos putos, dar dėsis 7-10 cm storio horizontalus XPS sluoksnis. Vitrinos iš apačios bus labai gerai apšiltintos.