Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 10 tema

QUOTE(saaba @ 2014 10 16, 11:50)
Bus krosnelė.

Oo... Jei bus krosnele ramiai galite imti patcio maziausio galingumo SS koks bus tik rinkoje . Nes su bet kokia krosnele jau jus turie apie 7kW silumos saltini smile.gif,kuris net ir paciomis salciausiomis dienomis prisildytu namus be SS pagalbos .
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2014 10 16, 11:28)
Kuris cia kinietis, koks modelis ?  Kazkaip neuztikau arba pro akis praslydo.

Silumos siurblio Energysave galia gali kisti 1,2--6kW ,bent taip jau deklaruojama .
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2014 10 16, 00:13)
Cibuli, ar jau issirinkote grezejus?

Dar ne visai, bet vieną firmą jau esu nužiūrėjęs.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2014 10 16, 08:51)
Kiek ne brendiniu siurbliu galetumete pakeisti ?  3,29vnt.(cia su boileriu kartu keiciant)
Ar per ta laiks niekas netobules ,nesikeis ? Manau net ir turetu pigti.
Net idomu  g.gif  ar koks nibe pragros 3 kitaiskus  SS?

OK, kiek kainuoja ne brendinis kinų siurblys. Nibe be vesinimo funkcijos - 20 000 Lt. Junkers Supraeco STM 60-1 gaučiau už 17 000 Lt (17 psl.).. Šitie du be pasyvios vėsinimo funkcijos, bet su integruotu karšto vandens boileriu. Atlantic Geolia su boileriu ir pasyvia vėsinimo funkcija gaučiau už 19 800 Lt.

Kokios kinų kainos su integruotu boileriu, su boileriu ir pasyviu vėsinimu?
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 10 16, 10:19)
Silumos siurblio  Energysave  galia gali kisti 1,2--6kW ,bent taip jau deklaruojama .


Tą modelį ir turėjau galvoje. Kompresorius gali sumažinti apsukas ir vartoti vos 470W elektros, "pagamindamas" ~1,5kW šilumos.
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 10 16, 10:19)

Silumos siurblio  Energysave  galia gali kisti 1,2--6kW ,bent taip jau deklaruojama .

gal zinai kokia zemiausia temepratura gali paduoti sis ES siurblys ?
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2014 10 16, 09:20)
1. Pasidomėkite ar geoterminius kas nors renkasi su atsarga. 

2. Itin šiltam namui net šildymas elektra 250-350Lt/mėn nėra jau toks nuostolingas, kam dar tas geoterminis su atsarga? Kada ta atsarga atsipirks? Ar neverta kaip atsargą geriau turėti elektrinį teną jūsų atveju. Juk šildymas elektra nekainuos 1500-2000Lt/mėn., kaip kituose senesniuose namuose.
Suprantu, kad rinkoje nėra 2-3kW ŠS, bet yra vienas "kinietis", kuris nusimuša iki 1,5-1,8kW.

3. Tokiam namui visai šildymo sistemai skirčiau ne daugiau 20 000Lt. 

1. O kaip reikia rinktis? Kokios galios siurblį? Jei mano namo energijos poreikis pagal PHPP 2,4 kW, pagal STR - 3,6 kW. Čia tik šildymas be karšto vandens. Dar reikia vertinti ir karšto vandens ruošimą? Ar tuo metu, kai ruošia karštą vandenį, siurblys neruošildo grindų, t.y. vienu metu nedaro dviejų darbų. Kitas dalykas, kad ne inverteriniai mažiausios galios būna tik 5 kW, inverterinius ne visi gamintojai turi ir jų galia: nuo 1,6 iki 5 kW, bet esmė, kad inverteriniai labai brangūs. Nibe kaina - apie 28 000 Lt.

2. Gal ir verta turėti atsarginį teną, bet aš noriu gręžinio Horizontalus šilumaikitis man nepatinka, nėra sklype vietos, gruntas - sausas smėlis. Žodžiu, su juo geriau neprasidėti. O jei daryti gręžinį, tai reikia pasiekti bent jau vandeningą sluoksnį. Mano atveju tai bus 80-100 m ribose. Tokiu atveju turėsiu apie 4 kW energijos. Siurblys tiktų tik inverterinis, bet jis brangus. Beje, koks tas kinietis? Kokia jo kaina?

3. Čia visas šildymas ir karšto vandens ruošimas už 20 000 Lt ar tik šildymo sistema? Aš kol kas esu išleidęs apie 8300 Lt abiejų aukštų šildomoms grindis. Dar apie 1500 - 1700 Lt kainuos termostatai ir jų sumontavimas. Taigi šildomos grindys man kainuos apie 10 000 Lt. Šildymo sistemai galiu skirti tik apie 10 000 Lt pagal jūsų skaičiavimus. Ne kas ir išeina. Vien gręžinys vos ne tiek kainuos.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 16 spalio 2014 - 11:38
QUOTE(cibulis @ 2014 10 16, 11:31)
Beje, koks tas kinietis? Kokia jo kaina?


http://kondicionieri...i-vanduo-vanduo
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2014 10 16, 11:36)

Ten rašo, kad galia kinta nuo 4 iki 6 kW. Be to jis vanduo-vanduo. Čia gi ne tas pats, kas gruntas vanduo. Ar aš klystu? Be to, jis neturi integruoto karšto vandens sistemos, pasyvios vėsinimo funkcijos? Kaina gera.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 10 16, 11:43)
Ten rašo, kad galia kinta nuo 4 iki 6 kW. Be to jis vanduo-vanduo. Čia gi ne tas pats, kas gruntas vanduo. Ar aš klystu? Be to, jis neturi integruoto karšto vandens sistemos, pasyvios vėsinimo funkcijos? Kaina gera.

su informacijos patiekimu prastai ten, kaip korida sake:
"Energysave galia gali kisti 1,2--6kW"
Integruoto boilerio nera
is senesiu zinuciu buvo rasyta jog vanduo-vanduo variantas nesiskiria nuo gruntas-vanduo.
O gal sitas siurblys gali reversuoti ir taip vesinti ? Korida pasidalink informacija, nes internete nezkazka....
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 16 spalio 2014 - 11:52
QUOTE(vaikis_ @ 2014 10 16, 11:28)
gal zinai kokia zemiausia temepratura gali paduoti sis ES siurblys ?


Su esama automatika sildymui +20, naujoji bus kazkada neuzilgo, kiek bus galima maziausia dar neiasku..
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2014 10 16, 11:43)
Ten rašo, kad galia kinta nuo 4 iki 6 kW. Be to jis vanduo-vanduo. Čia gi ne tas pats, kas gruntas vanduo. Ar aš klystu? Be to, jis neturi integruoto karšto vandens sistemos, pasyvios vėsinimo funkcijos? Kaina gera.


taigi jau isaiskinom anksciau, kad cia tas pats..
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 10 16, 10:19)
Silumos siurblio  Energysave  galia gali kisti 1,2--6kW ,bent taip jau deklaruojama .

Jei neklystu pas patį ir yra sumontuotas ES siurblys. Kiek metų veikia ar buvo kokių siurprizų, kokie atsiliepimai?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 10 16, 11:31)
1. O kaip reikia rinktis? Kokios galios siurblį? Jei mano namo energijos poreikis pagal PHPP 2,4 kW, pagal STR - 3,6 kW. Čia tik šildymas be karšto vandens. Dar reikia vertinti ir karšto vandens ruošimą? Ar tuo metu, kai ruošia karštą vandenį, siurblys neruošildo grindų, t.y. vienu metu nedaro dviejų darbų. Kitas dalykas, kad ne inverteriniai mažiausios galios būna tik 5 kW, inverterinius ne visi gamintojai turi ir jų galia: nuo 1,6 iki 5 kW, bet esmė, kad inverteriniai labai brangūs. Nibe kaina - apie 28 000 Lt.

2. Gal ir verta turėti atsarginį teną, bet aš noriu gręžinio Horizontalus šilumaikitis man nepatinka, nėra sklype vietos, gruntas - sausas smėlis. Žodžiu, su juo geriau neprasidėti. O jei daryti gręžinį, tai reikia pasiekti bent jau vandeningą sluoksnį. Mano atveju tai bus 80-100 m ribose. Tokiu atveju turėsiu apie 4 kW energijos. Siurblys tiktų tik inverterinis, bet jis brangus. Beje, koks tas kinietis? Kokia jo kaina?

3. Čia visas šildymas ir karšto vandens ruošimas už 20 000 Lt ar tik šildymo sistema? Aš kol kas esu išleidęs apie 8300 Lt abiejų aukštų šildomoms grindis.  Dar apie 1500 - 1700 Lt kainuos termostatai ir jų sumontavimas. Taigi šildomos grindys man kainuos apie 10 000 Lt.   Šildymo sistemai galiu skirti tik apie 10 000 Lt pagal jūsų skaičiavimus. Ne kas ir išeina. Vien gręžinys vos ne tiek kainuos.


1. Standartiškai renkasi ne su atsarga, o su trūkumu ir trūkumą dengia krosnele ar pečiumi. Šiltame name trūkumą padengti grynai elektriniu tenu nebus brangu, problema, kad nėra tokio geoterminio ŠS, kurio galios jums trūktų. Kai ruošia vandenį, tai namų nešildo, bet vėliau turi pašildyti kažkiek daugiau, kad atstatytų trūkumą.
2. jau atsakė, jis yra inverterinis t.y. nuo 1,2-1,5kW, bet be pasyvaus šaldymo. Tą reikėtų organizuoti išoriškai.
3. Pas jus labai prabangi grindų šildymo sistema, panaši kaip deda ir standartiniuose namuose, nors labai gerai apšiltintame name atitinkamai turi būti paprastesnė tam pačiam rezultatui gauti. Taip pat ir ŠS privalo būti pigesnis nei 12-15kW ŠS standartiniai modeliai. Korida galėtų papasakoti, kaip įrengti sistemą už 20000Lt, tai jau jam pavyko ir dar Viessmana įstatė kažkam.
Čia būtų kaip atsvaros taškas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 16 spalio 2014 - 12:13
QUOTE(cibulis @ 2014 10 16, 11:31)
3. Čia visas šildymas ir karšto vandens ruošimas už 20 000 Lt ar tik šildymo sistema? Aš kol kas esu išleidęs apie 8300 Lt abiejų aukštų šildomoms grindis.  Dar apie 1500 - 1700 Lt kainuos termostatai ir jų sumontavimas. Taigi šildomos grindys man kainuos apie 10 000 Lt.  Šildymo sistemai galiu skirti tik apie 10 000 Lt pagal jūsų skaičiavimus. Ne kas ir išeina. Vien gręžinys vos ne tiek kainuos.


kazkaip as labai abejoju ar verta tiek oriniu termostatu farsiruoti i labai silta nama su grindiniu sildymu. Nelabai ka prireguliuosi turbut.
Atsakyti