QUOTE(honda15i @ 2014 07 31, 13:08)
ne nebandziau ir nelabai supratau apie bandyma:
'griztanti is namu i siurbli temp.' ?
'iseinanti i namus temp.' ?

yra temperatura, kuri iseina is Jusu sildymo saltinio ir atvesusi grizta i ji
mane domina si informacija
i ka lenkiu?
nepaslaptis kad dirbus su granulemis ir yra issisokeliu, kurie teigia jog ju parduodami katilai pasiekia 96% naudinguma. Kaip ir metrologijos tarnybos patvirtinti prietaisai tai patvirtina, bet....
siuo atveju naudingumas skaiciuojamas santykiu dumo temperatura ir deguonies kiekis dujose (prisegu pavyzdi).
Mano atveju, reikia atkreipti demesi kad deguonies kiekis turi buti 9.5% o ne 14%
o tai siuo atveju netinka (reikia dar CO2 ir NOx parodymu derinant)

manau lygiai tas pats ir pas Jus yra skaiciuojant COP'a 'gamykliniu principu'

Gink Dieve nekaltinu, paprasciausiai siulau kitaip paziureti i klausima ir teiginius
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 31 liepos 2014 - 12:13
QUOTE(honda15i @ 2014 07 31, 12:01)
Vandens salto isleidziame 13-16m3 per men.
Ziema islaidos karstam vandeniui didesnes buvo. Menesiui 25-30lt. Tikriausiai daugiau maudemis namie nei ezeruose biggrin.gif


Kiek karšto vandens išleidžiu nežinau, bet vandenį šildau su 80l elektriniu boileriu pagrinde dieniniu tarifu, nes pagrindinis naudojimas ryte ir truputį vakare, nemanau, kad vanduo šildomas ir naktį, tad gaunasi, kad pagrinde dieniniu tarifu. Žadėjau taimerį pastatyti, kad naktiniu šildytų, bet dar nepastačiau. Tai vat, man per mėnesį tas boileris prisuko 159kW elektros energijos, padauginus iš dieninio tarifo, gaunasi ~80Lt

Yra su kuo palyginti, apie ką pagalvoti g.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 31 liepos 2014 - 12:18
QUOTE(darius333 @ 2014 07 31, 12:57)
Ar cia pas pati metinis COP'as ir sildymui ir DHW ar tik karstam vandeniui ? kazkaip tikrai labai neblogas gaunasi  thumbup.gif
O kiek tada COP gaunasi grindu sildymui kur t tik apie 30 laipsniu  g.gif

3.7 tik DHW
5.3 grindu metinis

gamintojo deklaruojamas 4.7 according to EN 14511 with brine reaches 0 ° C / water 35 ° C

Pas mane sildymo sezono metu spalis-balandis vidurkis t iš grunto +2,0, į gruntą -0,1.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2014 07 31, 13:14)
Kiek karšto vandens išleidžiu nežinau, bet vandenį šildau su 80l elektriniu boileriu pagrinde dieniniu tarifu, nes pagrindinis naudojimas ryte ir truputį vakare, nemanau, kad vanduo šildomas ir naktį, tad gaunasi, kad pagrinde dieniniu tarifu. Žadėjau taimerį pastatyti, kad naktiniu šildytų, bet dar nepastačiau. Tai vat, man per mėnesį tas boileris prisuko 159kW elektros energijos, padauginus iš dieninio tarifo, gaunasi ~80Lt

Yra su kuo palyginti, apie ką pagalvoti  g.gif

Kaimynas irgi ~80lt isleidzia (naktiniu) sildant elektra boileri 150l.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 07 31, 13:23)
Kaimynas irgi ~80lt isleidzia (naktiniu) sildant elektra boileri 150l.


Vis tik daugokai g.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 07 31, 13:12)
yra temperatura, kuri iseina is Jusu sildymo saltinio ir atvesusi grizta i ji
mane domina si informacija
i ka lenkiu?
nepaslaptis kad dirbus su granulemis ir yra issisokeliu, kurie teigia jog ju parduodami katilai pasiekia 96% naudinguma. Kaip ir metrologijos tarnybos patvirtinti prietaisai tai patvirtina, bet....
siuo atveju naudingumas skaiciuojamas santykiu dumo temperatura ir deguonies kiekis dujose (prisegu pavyzdi).
Mano atveju, reikia atkreipti demesi kad deguonies kiekis turi buti 9.5% o ne 14%
o tai siuo atveju netinka (reikia dar CO2 ir NOx parodymu derinant)

manau lygiai tas pats ir pas Jus yra skaiciuojant  COP'a 'gamykliniu principu'

Gink Dieve nekaltinu, paprasciausiai siulau kitaip paziureti i klausima ir teiginius


Jei klausi apie delta t, tai ji lygi 5 C laipsniai. Sildant boileri 5laipsniai vanduo vesesnis grizta ratu.
ryte radau tokius skaicius baigus dirbti kompresoriui
vanduo +51
grizta +52,1
paduoda+56,7

kiek laiko dirbo ir kiek m3 pratekejo nezinau (nera skaitliko) iki kol uzkaitino boileri.

Ar to klausei? smile.gif
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2014 07 31, 13:26)
Vis tik daugokai  g.gif


taip daugokai, dabar perejo ant anglies granuliu. sako pigiau smile.gif
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 07 31, 13:31)
Jei klausi apie delta t, tai ji lygi 5 C laipsniai. Sildant boileri 5laipsniai vanduo vesesnis grizta ratu.
ryte radau tokius skaicius baigus dirbti kompresoriui
vanduo +51
grizta +52,1
paduoda+56,7

kiek laiko  dirbo ir kiek m3 pratekejo nezinau (nera skaitliko) iki kol uzkaitino boileri.

Ar to klausei? smile.gif

mhm to klausiau
jei neklystu galia galima isiskaiciuot
(4.186*delta t (4.6C)*debitas)/3600=

gaunam galia (+-)
imam elektros sanaudas per ta laikotarpi
isskaiciuojam cop'a


pas mane irgi ant prietaiso kazkada rode 99%-98% NVK, kol gamintojas deklaruoja 91% smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 07 31, 13:37)
mhm to klausiau
jei neklystu galia galima isiskaiciuot
(4.186*delta t (4.6C)*debitas)/3600=

gaunam galia (+-)
imam elektros sanaudas per ta laikotarpi
isskaiciuojam cop'a
pas mane irgi ant prietaiso kazkada rode 99%-98% NVK, kol gamintojas deklaruoja 91% smile.gif


deja be debito kiekio negaliu patikrinti gamintojo smile.gif
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 07 31, 13:44)
deja be debito kiekio negaliu patikrinti gamintojo smile.gif

debitui patikrinti visai neblogai debitomati uzstatyti
bet cia jau prasideda zaidimai su investicijomis, vardan tiesos
rekomenduoju aklai skaiciukais netiketi siuo atveju (nors ir nuteikia maloniai) smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 07 31, 13:47)
debitui patikrinti visai neblogai debitomati uzstatyti
bet cia jau prasideda zaidimai su investicijomis, vardan tiesos
rekomenduoju aklai skaiciukais netiketi siuo atveju (nors ir nuteikia maloniai) smile.gif


paprasciausiai skaiciuoti kaip rasiau virsuje:
turi pradirbtu valandu skaiciu h
padaugini is kompresoriaus galios kw
gauni kwh, kurias verti i litus

ir nereikia sukti galvos apie COPus smile.gif

dar shove vienas variantas:
laikinai iseime magnio anoda, vietoje jo isuki tena, sildai vandeni. turi laika, teno galia
gauni tas pacias kwh.

teno kwh / is SS kwh turetum gauti COP? smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo honda15i: 31 liepos 2014 - 13:02
QUOTE(honda15i @ 2014 07 31, 13:57)
paprasciausiai skaiciuoti kaip rasiau virsuje:
turi pradirbtu valandu skaiciu h
padaugini is kompresoriaus galios kw
gauni kwh, kurias verti i litus

ir nereikia sukti galvos apie COPus smile.gif

dar shove vienas variantas:
laikinai iseime magnio anoda, vietoje jo isuki tena, sildai vandeni. turi laika, teno galia
gauni tas pacias kwh.

teno kwh / is SS kwh turetum gauti COP? smile.gif

na kazkaip nelabai taip

jeigu norite suzinoti COP sildant boileri, darote taip:
isleidziate visa karsta vandeni - lieka 10C (sistemos)
paleidziate elektrini tena - skaiciuojate laika iki tarkim 51C (isskaiciuojate kWh)

isleidziate visa karsta vandeni - lieka 10C
paleidziate silumos siurbliu kad sildytu - skailiukas rozeteje skaiciuoja kWh
pasieke 51C - stabdote

turite du skaicius:
1. kWh kiekis su tenu
2. kWh kiekis su silumos siurbliu

santykis ir bus COP
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 31 liepos 2014 - 13:12
QUOTE(Paliukas @ 2014 07 31, 14:11)
na kazkaip nelabai taip

jeigu norite suzinoti COP sildant boileri, darote taip:
isleidziate visa karsta vandeni - lieka 10C (sistemos)
paleidziate elektrini tena - skaiciuojate laika iki tarkim 51C (isskaiciuojate kWh)

isleidziate visa karsta vandeni - lieka 10C
paleidziate silumos siurbliu kad sildytu - skailiukas rozeteje skaiciuoja kWh
pasieke 51C - stabdote

turite du skaicius:
1. kWh kiekis su tenu
2. kWh kiekis su silumos siurbliu

santykis ir bus COP

tai ir turejau omenyje, tik ne taip detaliai aprasiau smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 07 31, 14:11)

santykis ir bus COP


Ir šis metodas nebus labai tikslus, nes boileris pakankamai didelis, bus šilto ir šalto vandens srovės. Jei vienu metodu šildant pro skaitliuką pratekės šalto vandens srovė, o kitu šilto - iškart didelis netikslumas matavime.