Įkraunama...
Įkraunama...

Gręžiniai, šuliniai - III tema

5-6 eur maziau /m
smile.gif
Mantesai - koki DK dejai? Grundfoss atpuola, ju kaina ir siurbliai silpnesni minejo Danfoss lyg universalesni.
(kaimynas nuo pat ryto uzsuko apie DK) g.gif


QUOTE(mantesas @ 2015 05 07, 07:05)
manau LT panasios kainos metras grezinio plius minus 35 EU skaiciuokites. Cia tik vamzdzio be siurbliu ir kitu navarotu

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2015 05 07, 08:19)
5-6 eur maziau /m
smile.gif
Mantesai - koki DK dejai? Grundfoss atpuola, ju kaina ir  siurbliai silpnesni minejo Danfoss lyg universalesni.
(kaimynas nuo pat ryto uzsuko apie DK)  g.gif


dejau grundfos visa sistema siurblys SQE2-55 DK CU301 cia vienam namui. Del siurbliu galingumu tai ju yra kokiu tik nori. isidesi koki SQE 5-55 tai tau dviem namam bus daugiau negu sociai nes jis virs 5 kubu gales paduot. Zinoma pedrolio arba franklin siurbliai bei DK bendroj sistemoj sutaupys kokius 300 eu . As dejau patikimiausia daikta bent jau is praktikos. Danfoss keitiklius esu mates naudoja vandenvietes bet ten jau dydziai ir debitai kitokie nezinau kaip mazu gabaritu veikia
Atsakyti
Aisku. Dekui. Na laukiu grežiku duomenu.
DK- 470e parduotu. Lieka siurbliukas - 3 - 5m3/h g.gif

QUOTE(mantesas @ 2015 05 07, 07:30)
dejau grundfos visa sistema siurblys SQE2-55  DK CU301 cia vienam namui.  Del siurbliu galingumu  tai ju yra kokiu tik nori. isidesi koki SQE 5-55 tai tau dviem namam bus daugiau negu sociai nes jis virs 5 kubu gales paduot. Zinoma pedrolio arba franklin siurbliai bei DK bendroj sistemoj sutaupys kokius 300 eu . As dejau patikimiausia daikta  bent jau is praktikos.  Danfoss keitiklius esu mates naudoja vandenvietes bet ten jau dydziai ir debitai kitokie nezinau kaip mazu gabaritu veikia

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2015 05 07, 08:39)
Aisku. Dekui. Na laukiu grežiku duomenu.
DK- 470e parduotu. Lieka siurbliukas - 3 - 5m3/h  g.gif



Tavo greziniui manau eitu SQE 5-70 tai jis tua koki 1100 eu kainuotu cia grundfoss. mazesni nezinau ar verta deti nes jei pastatysit nugelezinimo filtrus 3-70 gali ir nepatempti reikalingo debito tada reikai ziuret kiek nugelezinimas praso vandens
Atsakyti

va susidejo franklin sistema pasiteirauk iknamai.blogspot.com/2015/04/vandens-grezinio-pajungimas.html
Atsakyti
dar klausimas - kaip tokioj sistemoj padaryt 2-ro namo "uzmaitinima" vandeniu - ar tinka atsišakojimas (koks trisakis) nuo siurblio i abu namus. Ar jungiama kazkaip kitaip.?

DK kaip isivaizduojam galima instaliuoti ir veliau (jei netenkins sistemos su hidrotalpomis darbas) ???? g.gif


QUOTE(mantesas @ 2015 05 07, 07:52)
Tavo greziniui manau eitu SQE 5-70  tai jis tua koki 1100 eu kainuotu cia grundfoss. mazesni nezinau ar verta deti nes jei pastatysit nugelezinimo filtrus 3-70 gali ir nepatempti reikalingo debito tada reikai ziuret kiek nugelezinimas praso vandens
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 07 gegužės 2015 - 09:47
QUOTE(arkava @ 2015 05 07, 09:45)
dar klausimas - kaip tokioj sistemoj padaryt 2-ro namo "uzmaitinima" vandeniu - ar tinka atsišakojimas (koks trisakis) nuo siurblio  i abu namus. Ar jungiama kazkaip kitaip.?

DK kaip isivaizduojam galima instaliuoti ir veliau (jei netenkins sistemos su hidrotalpomis darbas) ????  g.gif



Sito nezinau kaip veiks SQE serijos siurblys be valdiklio. O sistemos esme tokia siurblys vamzdis issipletimo bakelis su DK vienoj vietoj ir tada jau trisakis i skirtingus namus pries tai dar mechaniniai filtrai pravartu
Atsakyti
blog'A paskaiciau- viskas grazu ten.
grezikai isvaziavo kito siurblio plovimui, kazka minejo, kad siurblys bus 50m gylyje..... laukiam oficialiai biggrin.gif

Mintis butu statyt ne Grundfos'a uz 1100 e, o Pedroll'i koki, uz 650. ir paziuret.
Kaimynas dar gerus metus nesinaudos vandeniu....

QUOTE(mantesas @ 2015 05 07, 08:51)
Sito nezinau kaip veiks SQE serijos siurblys be valdiklio.  O sistemos esme tokia siurblys vamzdis  issipletimo bakelis su DK vienoj vietoj ir tada jau trisakis i skirtingus namus pries tai dar mechaniniai filtrai pravartu

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2015 05 07, 10:45)
dar klausimas - kaip tokioj sistemoj padaryt 2-ro namo "uzmaitinima" vandeniu - ar tinka atsišakojimas (koks trisakis) nuo siurblio  i abu namus. Ar jungiama kazkaip kitaip.?

DK kaip isivaizduojam galima instaliuoti ir veliau (jei netenkins sistemos su hidrotalpomis darbas) ????  g.gif


Nu tikrai bus idomu suzinoti kokia ir kaip isirenget sistema! kokiu parametru siurblys ir visa kita. Nepasikuklinkit ir aprasykit, labai aktualu!! g.gif
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2015 05 07, 09:58)
blog'A paskaiciau- viskas grazu ten.
grezikai isvaziavo kito siurblio plovimui, kazka minejo, kad  siurblys bus 50m gylyje..... laukiam oficialiai  biggrin.gif

Mintis butu statyt ne Grundfos'a uz 1100 e, o Pedroll'i koki, uz 650. ir paziuret.
Kaimynas dar gerus metus nesinaudos vandeniu....


kai atvaziuos grezikai siurblio ir prades matavimus tegul pumpuoja maziausiai valanda arba bent jau kol nusistoves vandens lygis tada tegul jums duoda kokiu debitu pumpavo kiek kubu per H ir koks yra vandens lygis pries pradedant darbus (statinis) ir koks vandens lygis maziausiai valanda pumpuojant bent 5 kubu debitu (hidrodinaminis). Jei pumpuoja 5 kubu siurbliu ir hidridinaminis tarkim 25 m gylio tia jum siurbli pilnai uzteks idet i 30 m
Atsakyti
iSVADOS: smile.gif
Gręžinio statinis lygis 42 m, dinaminis prie 4 m3/h – 60 m. Siurblys siulomas 1,5 kw. 65 m gylyje Q - 4M3/H, del DK - Grundfos SQE 1-fazis - nepatemps. Reikia trifazio. Nebent Pedrollo "ženyT" su Danfoss ar TW-nietisku DK g.gif

QUOTE(mantesas @ 2015 05 07, 09:22)
kai atvaziuos grezikai siurblio ir prades matavimus tegul pumpuoja maziausiai valanda arba bent jau kol nusistoves vandens lygis tada tegul jums duoda kokiu debitu pumpavo kiek kubu per H  ir koks yra vandens lygis pries pradedant darbus (statinis) ir koks vandens lygis maziausiai valanda pumpuojant bent 5 kubu debitu (hidrodinaminis). Jei pumpuoja 5 kubu siurbliu ir hidridinaminis tarkim 25 m gylio tia jum siurbli pilnai uzteks idet i 30 m

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2015 05 07, 14:07)
iSVADOS: smile.gif
Gręžinio statinis lygis 42 m, dinaminis prie 4 m3/h – 60 m. Siurblys siulomas 1,5 kw. 65 m gylyje Q - 4M3/H,  del DK - Grundfos SQE 1-fazis - nepatemps. Reikia trifazio. Nebent Pedrollo "ženyT" su Danfoss ar TW-nietisku DK  g.gif


nu jo vandens ne kalnas. kazin kokie pas kaimyna parametrai. Man rodos jums isgreze daugiau nei reikejo na bet jau ka turit ta turit. Su tokiu gyliu nezinau ka pasiulyt bet pagal SQE 5-70 charakteristikas tai jis yra 2.5 kw galingumo tai patemps manau tikrai aisku jis brangus. Teks rinktis ta ka siulo montuotojai ir kas suteiks garantijas. beto SQE 3-70 tai pat turetu patempti is tokio gylio. O vandens turit tikrai nedaug
Atsakyti