MonitoringasMan gaila UAB "Miesto renovacija" (EnergyPro) specialistų metrologų, kurie leidžiasi būti šitaip mulkinami valdžios ar rėmėjų ir yra priversti pateikti vartotojui šitokią nesamonę:
1. Kaloriferio sunaudota el. energija 209 kWh 29,7%
2. Kaloriferio sugeneruota energija 209 kWh 29,7%
3. Rekuperatoriaus sunaudota el. energija 15 kWh 2,1%
4. Šilumokaicio rekuperuota energija 271 kWh 38,5%
100% dydis neturi absoliučiai jokios prasmės ir yra skirtas vartotojo mulkinimui. 1 ir 2 punktai yra vienas ir tas pats dydis.
Šis nesusipratimas yra įveliamas specialiai ir taip sumažinama "rekuperatoriaus sunaudota" (ventilitorių) elektros dalis iki 2,1%.
Iš tikro rekuperatorius sunaudojo 209+15=224kWh el. energijos, o šilumokaitis atgavo tik 271 kWh. ir tai čia tik paskaičiuoti dydžiai, o skaičiavimo metodika nepateikiama.
Žiūrime ką iš tikrųjų derėtų įvertinti skaičiuojant bendrą rekuperacinės sistemos NVK.
Reikia įvertinti visą entalpiją ir drėgmės daromą įtaką:
Šiuo metu kaip ir sausio 31d. lauke yra ~85% santykinė drėgmė ir maždaug -9C. Drėgmės kiekis lauko ore yra 2g/m3. Patalpų santykinė drėgmė 40%, temperatūra +21C, drėgmės kiekis ore 7g/m3. Jie patys nežino koks oro srautas paduodamas ir daro prielaidą, kad tai yra 150m3/h. Sakykim taip ir bus. Kiek drėgmės prarandama per valandą: (7-2)*150= 0,75kg/h. Šiam deficitiniam kiekiui išgarinti ir pašildyti reiks 0,5 kW. Per parą susidaro +12kWh pataisa įvertinant visuminę entalpiją.
Ką gauname šios dienos sąlygomis (lauke -9C, iškvėpuotas oras +22,4C, patiekimas oras 20,8C, oras einantis iš kaloriferio į šilumokaitį +0,3C:
1. temperatūrinis Paul šilumokaičio efetyvumas
iš 20psl. yra (20,8-0,3)/(22,4-0,3)=
92,7% 2. Temperatūrinis rekuperatoriaus efektyvumas įvertinant kaloriferio ir vetntiliatorių sunaudotą energiją sausio 31d:
kaloriferis 13kWh, energijos dalis 34,1%, šilumogrąža 0%
šilumokaitis 24kWh energijos dalis 63%, šilumogrąža 93%
ventiliatorius 1,1 kWh energijos dalis 2,9%, šilumogrąža 0%
Bendra energijos apytaka rekuperatoriuje 38,1kWh, o šilumogrąža vyksta tik 24kWh šilumokaičio dalyje su temperatūriniu 92,7% NVK. Bendras rezultatas: 0,029*0+0,341*0+0,63*92,7=
58,4%3. Focus 200 standartiniu atveju neturi drėgmę grąžinančio šilumokaičio, todėl darau pielaidą, kad ten toks ir sumontuotas, nes informacija nepateikiama. Savininkas pirko oro drėkintuvą patalpoms. Prie šių rezultatų pridėkime drėgmės įtaką: -0,75kg/h vandens sudaro -12kWh per parą. Drėgmės deficito įtaka šilumos sraute 12/(38,1+12)=24% ir ši dalis neprisideda prie šilumogrąžos ir yra gryni nuostoliai.
Bendras rezultatas įvertinant drėgmės deficitą ir rekuperatoriaus suvartotą energiją:
0,24*0+0,76*58,4=
44,4%Išvada. Nors šilumokaičio temperatūrinis NVK yra 93%, šaltą -9C sausio 31d. parą veikia kaloriferis ir ventiliatoriai, dėl kurių sunaudojamos el. energijos NVK krenta iki 58%. Įvertinus ir drėgmės deficito ventiliacijos oro apytakoje įtaką
NVK lieka tik 44% Liūto dalis tenka kaloriferiui, todėl ŽŠ iš esmės pakeistų NVK žiemą. Oro drėkinimas turi būti realizuojamas šilumokaityje arba iki jo, o ne patalpose. Įgyvendinę šią sąlygą sausio 31d. NVK būtų padidintas dar ~24%. Be šių esminių trūkumų galima būtų tikėtis >80% NVK net ir blogiausiomis sąlygomis.
QUOTE(Milao @ 2014 02 01, 01:44)
Balanse rodoma, kad rekuperuota 261, o elektros isnaudota 220 kWh. Medeinos name, kai ZS nera, o sildymo saltinis yra dujos, nuo sausio 19 rekuperatoriaus nauda yra netgi neigiama. Elektros rekuperatorius isdegino 220 x 0,474 = 104,28Lt, kai to tarpu rekuperuotoji energija is duju butu kainavusi 261 x 2,76 / 9 = 77,41. Taigi fantastiskasis sertifikuotasis paulius dabartinemis dienomis medeinos komplektacijoje daugiau naudos duotu, jei butu isjungtas.
Bendrai gauname 261+220= 481kWh kuri kainavo 261kWh*0Lt/kWh + 220kWh*0,47Lt/kWh = 103Lt
šildę viską dujomis ir nenaudojant rekuperatoriaus šilumokaičio ir kaloriferio gautume 481 kWh * 0,21 Lt/kWh = 101 Lt
Išvada labai panaši - kam tada tas rekuperatorius reikalingas?
Cituoju Medeina31 svetainės žodžius "
PHI sertifikatas garantuoja, kad tiek panaudotos medžiagos, tiek statybos darbai atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus, todėl namas yra ilgaamžis, sandarus, o energijos sąnaudos jo šildymui neviršys 15 kWh per metus."
Nors vien per 14 paskutinių sausio dienų prireikė
540 kWh šildymui ir kaloriferiui. Šildomam
132 m2 plotui pagal PHPP skaičiavimus turėtų užtekti 132*15= 1980 kWh per sezoną.
Panašu, kad 50% šio kiekio jau buvo sunaudota vien per sausio mėnesį. Iš viso šildymo sezonas yra 6 mėn...
Gal todėl ir buvo ištrinta visa statistika iki sausio vidurio. Panašu, kad ir vasario pabaigoje reiks dar kartą pratrinti, nes vėl bus prisukta tiek kWh kiek nesinorėtų viešinti.
Įdomu ką šiuo klausimu pakomentuotų šio namo PHPP skaičiuotojas inž.
Mindaugas Dagys, kuriam jau siunčiu e-laišką ir kviečiu prisijungti prie šios diskusijos.