Įkraunama...
Įkraunama...

Pasyvus namas - 23 tema

ideja del termomases vidineje pertvaroje: pertvara
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 28 sausio 2014 - 13:57
QUOTE(arkava @ 2014 01 28, 14:53)
Garso slopinimus reikia rimtai padaryt, juosteles klijuot. Musiske negirgzdejo, bet vaikai kai duodas - tai apacioj geriau nebut smile.gif
del smuginiu garsu - tai medine perdanga  nelabai  schmoll.gif

Kaip suprantu pas tamsta irgi namas karkasiukas smile.gif
kokio ploto perdanga, ar betonuotos ant virsaus pvz sild grindys ar tik medine (koks tada sumustinis), kiek laiko jau gyvenate, ar visai nera jokio girgzdejimo, ar viskas tenkina ar kazka darytumete kitaip, ar sekanti nama statytumet karkasini ?
O vaiaki antram aukste - tai ir betonine garso atzvilgiu nepadeda doh.gif vaikystej blokiniame name jei virs musu buto kamuoliu zaisti pradedavo - tai doh.gif
Papildyta:
QUOTE(madwifi @ 2014 01 28, 14:57)
ideja del termomases vidineje pertvaroje: pertvara

cia plastiko talpos su vandeniu ar plytos ?
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 28, 14:49)
ka reiskia "ispudzio nepaliko" cia gi ne pupyte kuri ispudi psalieka  mirksiukas.gif

Pas mus juk Cibulis pupytėms įspūdį palieka biggrin.gif
Papildyta:
QUOTE(madwifi @ 2014 01 28, 14:57)
ideja del termomases vidineje pertvaroje: pertvara

Kas per materiolas? Vanduo plastike? Stikle? Gražu, jei ne gražu tada bus per brangu.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 28, 14:11)
Kas per materiolas? Vanduo plastike? Stikle? Gražu, jei ne gražu tada bus per brangu.

jei uzmestumet aki i straipsni, tai cia visas namas ir rejusintu medziagu, tai manau cia naudoti platikiniai kakzkokiu skyciu konteineriai uzpildyti vandeniu, galima kad ir bambalius sustatyt:) ir kazkuo uzdengt. tik nuo fantazijos sita konstrukciaj uzbaigt. galime matine permatoma pvz su pasvietimu viduj, tuo paciu ir lempuciu siluma akumuliuot smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 28 sausio 2014 - 14:20
Nea, buvo murinukas, su medine perdanga. 15x15 balkiai (dengta 65m2 plotas). Lentos 25mm, tada bruseliai 60mm (tarpe ecovata), 18mm plokste, paklotas ir 12mm laminatas. Betono nebuvo, girgzdejimo irgi (ant taseliu - klijuota juostele, kaip po GKP)

Dabar dilema: muras/karkasas. 1a. Laimes geriausias komerciskai murinis pasiulymas smile.gif

QUOTE(darius333 @ 2014 01 28, 13:08)
Kaip suprantu pas tamsta irgi namas karkasiukas  smile.gif
kokio ploto perdanga, ar betonuotos ant virsaus pvz sild grindys ar tik medine (koks tada sumustinis), kiek laiko jau gyvenate, ar visai nera jokio girgzdejimo, ar viskas tenkina ar kazka darytumete kitaip, ar sekanti nama statytumet karkasini ?
O vaiaki antram aukste - tai ir betonine  garso atzvilgiu nepadeda  doh.gif vaikystej blokiniame name jei virs musu buto kamuoliu zaisti pradedavo - tai  doh.gif
Papildyta:

cia plastiko talpos su vandeniu ar plytos ?

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2014 01 28, 13:53)
Garso slopinimus reikia rimtai padaryt, juosteles klijuot. Musiske negirgzdejo, bet vaikai kai duodas - tai apacioj geriau nebut smile.gif
del smuginiu garsu - tai medine perdanga  nelabai  schmoll.gif

Mano klasiokas turi skydinių namų surinkimo firmą. Vieną kartą išsidavė, kad iš karto niekas negirgždės, bet po 5 ar daugiau metų gali girgždėti.

Kaimynas šalimais pasistatė karkasinį namą, perdangą dar pabetonavo. Nepatiko ji man. Negirgžda, bet jaučiasi, kad netokia stabili. Todėl ir sakau, kad nepaliko įspūdžio.

Lygiai dėl to nesirinkčiau ir akytbetonio, nors Vokietijoje iš jo pastatyta labai daug pasyvių namų. Kiekvienam savo. Tai tik mano įspūdis, subjektyvi nuomonė.
Atsakyti
Turiu laiko ir noro sisteminti smile.gif tai kaišau termometrą į rekupą. Blin nesenai dėjau COP / NVK skaičiavimo formulę, dabar pats nerandu. Bandau naudoti šitą dokumentą, bet formulės temperaturų pavadinimai labai klaidina, todėl prašau pataisyti, jei blogai skaičiuoju.
Metodika: termometrą talpinu prie pat rekupo sparnuotės, t.y. būtent ten, kur temperatura neįtakojama išorės vamzdynų. Rekupą nustačiau vidutiniu greičiu, plius bandau iš akie kompensuoti pneumo nuostolius ŽŠ, todėl tiekia 50%, šalina 45%.
I. ŽŠ veikia, gautos tokios temperatūros:
Rekupas į patalpas tiekia +20,2
Rekupas šalina į lauką +11,4
Rekupas gauna iš ŽŠ 10,6
Jei teisingai suprantu formulę, tai COP = (20,2 - 11,4) / (20,2 - 10,6) = 8,8 / 9,6 = 0,9166

II. ŽŠ atjungtas, rekupas ima lauko orą, temperatūros:
Rekupas į patalpas +18,9
Rekupas šalina -1,0C
Rekupas gauna iš lauko -6,5

COP = (18,9- -1) / (18,9- -6,5) = 19,9 / 25,4 = 0,7834

Pastabos. I režimu temperaturos nusistovi gana greitai. Termometrą kiekvienoje angoje laikiau ne mažiau nei 5min. II režimu temperatura nusistovi labai ilgai, vis kinta - todėl matavimai gali būti ne pakankamai tikslūs - kol rašiau šį postą II režimo į patalpas tapo +19,2 - maždaug po 15min nuo įkišimo.

Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 28, 17:06)
Turiu laiko ir noro sisteminti smile.gif 


Išsigandai, kad "sistemintojai" namų nenugriautų, tai noras pačiam sisteminti užėjo lotuliukas.gif
Atsakyti
Viliau momentiškai labai sunku pamatuot, nes ortkiuose nėra pastovi temperatūra. Pas mane valdiklis ima kas 4s duomenis iš daviklių ortakiuose ir atvaizduoja grafiškai - tai labai matosi svyravimai - nežnau kodėl,bet ypač oras praėjes pro rotorių - ir išmetamas į lauką ir paduodamas į patalpas.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 28, 19:06)
Turiu laiko ir noro sisteminti smile.gif  tai kaišau termometrą į rekupą. Blin nesenai dėjau COP / NVK skaičiavimo formulę, dabar pats nerandu. Bandau naudoti šitą dokumentą, bet formulės temperaturų pavadinimai labai klaidina, todėl prašau pataisyti, jei blogai skaičiuoju.
Metodika: termometrą talpinu prie pat rekupo sparnuotės, t.y. būtent ten, kur temperatura neįtakojama išorės vamzdynų. Rekupą nustačiau vidutiniu greičiu, plius bandau iš akie kompensuoti pneumo nuostolius ŽŠ, todėl tiekia 50%, šalina 45%.
I. ŽŠ veikia, gautos tokios temperatūros:
Rekupas į patalpas tiekia +20,2
Rekupas šalina į lauką +11,4
Rekupas gauna iš ŽŠ 10,6
Jei teisingai suprantu formulę, tai COP = (20,2 - 11,4) / (20,2 - 10,6) = 8,8 / 9,6 = 0,9166

II. ŽŠ atjungtas, rekupas ima lauko orą, temperatūros:
Rekupas į patalpas +18,9
Rekupas šalina -1,0C
Rekupas gauna iš lauko -6,5

COP = (18,9- -1) / (18,9- -6,5) = 19,9 / 25,4 = 0,7834

Pastabos. I režimu temperaturos nusistovi gana greitai. Termometrą kiekvienoje angoje laikiau ne mažiau nei 5min. II režimu temperatura nusistovi labai ilgai, vis kinta - todėl matavimai gali būti ne pakankamai tikslūs - kol rašiau šį postą II režimo į patalpas tapo +19,2 - maždaug po 15min nuo įkišimo.

Viliau, o ar nebutu kokios galimybes prie progos pamatuoti ,kai lauke apie 0 ar dirbtinai tokia temp. sudaryti ? smile.gif ,
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2014 - 17:44
QUOTE(arkava @ 2014 01 28, 15:26)
Nea, buvo murinukas, su medine perdanga. 15x15 balkiai (dengta 65m2 plotas). Lentos 25mm, tada bruseliai 60mm (tarpe ecovata), 18mm plokste, paklotas ir 12mm laminatas. Betono nebuvo, girgzdejimo irgi (ant taseliu - klijuota juostele, kaip po GKP)

Dabar dilema: muras/karkasas. 1a. Laimes geriausias komerciskai murinis pasiulymas smile.gif

Nesuprantu blink.gif rasote dilema - muras vs karkasas, o laimes muras g.gif tai karkasa jau atmetet, nors ir 1 aukstas ?
Atsakyti
QUOTE(Juzex @ 2014 01 28, 18:37)
Viliau momentiškai labai sunku pamatuot, nes ortkiuose nėra pastovi temperatūra. Pas mane valdiklis ima kas 4s duomenis iš daviklių ortakiuose ir atvaizduoja grafiškai - tai labai matosi svyravimai - nežnau kodėl,bet ypač oras praėjes pro rotorių - ir išmetamas į lauką ir paduodamas į patalpas.

Kaip sakoma čem bogaty tem i rady smile.gif Pakaišiojau kanalinį kitaicą - ką parodė, su tuo paskaičiavau. Mano C4 net debito nerodo, ką ten temperaturas kas 4s. Nors pats kanalinis gana jautrus - tiekiamamo į rekupą oro temperaturai matuoti reikėjo nuimti dangti ir visą kanalinį palikti viduje, prie filtro, tai atidarius dangtį kol paėmiau tlf nufotkint parodymams temperatura pašoko per 0,2C, čia gal per 3s.
Filtrai keisti gal rugpjūčio pabaigoje. Dar pastebėjau, kad padidinus rekupo debitus tiekiamo į kambarius oro t taip pat padidėjo - čia gali būti dėl tikslesnių tiekiamo ir šalinimo srautų santykio.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2014 01 28, 18:44)
Viliau, o ar nebutu kokios galimybes prie progos pamatuoti ,kai lauke apie 0 ar dirbtinai tokia temp. sudaryti ? smile.gif ,

Vienintelis šansas - laukti kol lauke ir bus 0. Bet tai vėl ne tikslu: SmartHouse lauke rodė -8,7C, o rekupe paliktas kanalinis tik -6,5C, ar kalibravimas, ar oro dalinis pašilimas iki rekupo... Pats rekupas irgi ne gėlytės, privaręs lipnios juostos nes atskirti srautai čia tik amalvos "vartotojo vadove" doh.gif
Atsakyti