QUOTE(DEU @ 2014 01 06, 10:13)
Dar vienas niuansas, kurio nereikėtų praleisti pro akis. Ekovata, kaip ten ir parašyta, turi savybę iš aplinkos oro įgerti drėgmę. Manau tame paveikslėlyje parodyta kaip dirba gerai iš vidaus nuo garo izoliuota ekovata. Žiemos mėnesiais kai santykinis oro drėgnumas sukasi apie 80 - 90 procentų, išorinių sluoksnių drėgmė gerokai padidėja, vasarą sumažėja.
Labai apytiksliai galima įsivaizduoti, kad jei gerai išdžiovinus ekovatą jos izoliacinės savybės pagerėja 20 procentų, tai sudrėkus iki grafike parodytų žiemos mėnesių lygio, jos izoliacinės savybės pablogėja 20 - 40 procentų.
Grafike parodyta vata be plėvelės (be sandarumo ir garo barjero).
Tokių kritinių verčių kaip 40% tikrai niekada nebus teisingai panaudojus vatą.
Celiuliozinė šiltinimo medžiaga turėtų turėti panašias drėgmės įgėrimo savybes kaip ir medis, kuris lauko pastogėje natūraliai išdžiūsta iki 10-15 % drėgnumo per kelis metus.
40% drėgnumas reikštų, kad jau kažkas negerai su sandarumu ar garo izoliacija.
150 m3 ekovatos name sveria 7 tonas. 40% drėgnumas reikštų 2,5 tonos vandens...
QUOTE(madwifi @ 2014 01 06, 11:31)
ten kazkur ir raso kad vidinis eko vatos sluoksnsi gaves dremes isbrinksta, darosi maziau laidus garams ir tuo paciu sumazina jus skverbimasi gilyn. man tai cia skamba visai logiskai.
Brinksta, plečiasi, sulimpa, nebepraleidžia oro gal ir teisingai skamba, bet kas po tuo slypi?
Išbrinkusi, šlapia eko vata pradeda atlikti plėvelės funkciją ir praranda pagrindinę vatos funkciją.
Išbrinkusi vata yra labai prastas termoizoliatorius, kurio šilumos laidumas panašus į mūro sienos. Dėl to dar labiau gausėja kondensacija iš vidinės vatos pusės ir vata drėksta toliau.
Tai įrodo drėgmės nuo storio priklausomybės grafikas.
Ar vatą dedame dėl to, kad ji atliktų plėvelės funkcijas?
Šlapia vata yra nieko vertas šiltalas, kuriame medis pelyja, o šiluma švaistoma.
Nėra jokių pateisinimų laikyti vatą šlapią.
Drėgmė šiltale yra blogis.
Blogis didėja didėjant vatos storiui!