QUOTE(Loreciukaz @ 2013 10 16, 13:31)
o kaip su vidumi? klijuojant polistirolo lapa prie angokrascio jis vienu galu remiasi i lango rema, kitu jis niekur nesiremia. tai kadangi tolimasis angokrascio galas uzsitinkuos, klijuoti reikia tik prie remo?
ir is vidaus - kiek galima dengti remo? polistirolas is vidaus paskui tinkuojasi paprastu tinku kaip visos sienos ( 1-2 cm ) ar plonasluoksniu (iki 5 mm)
p.s kur kaune pigiausia tos juostos yra pirkti? kolkas labai neieskant pigiausia Lemora, ~65 lt uz 20 m....

Aš siūlyčiau ant keramikos blokelių klijuoti xps, o ant xps tvirtinti palangę. Garą sulaikanti vidinė juosta turėtų klijuotis tarp xps ir palangės ant xps, o kitas kraštas ant lango rėmo ir šią vietą uždengtų palangės kraštas . Nebūtina pirkti plačiausią, nes PVC palangė ir 15cm xps praktiškai nepraleidžia vandens garų. Tiktai xps sluoksnius reikia klijuoti labai tiksliai ir sandariai.
Šonai ir viršus daromi taip pat, tik vietoje palangės eina tinklelis ir tinkas. Tinkas ar GKP kelis kartus nutepamas garus sulaikančiu gruntu (pvz Latexgrunt) ir užglaistomas.
Kiek lango rėmo matysis iš vidaus čia grynai estetinis klausimas. Kuo mažiau rėmo matysis tuo bus šilčiau. Svarbu tik ant stiklo "neužlipti".
Išorinės garams laidžios juostos visai nebereikia, nes prie lango rėmo (šonai ir viršus) klijuosis "U" formos profiliukas su dvipusio lipnumo juosta, į kurį įsistatys armavimo tinklelis ir užsitinkuos. Kiek lango rėmo palikti iš išorės spręsti kiekvienam, gamintojai dažniausiai leidžia pusę remo paslėpti apšiltinimo sluoksnyje ("U" profiliukas klijuojamas per viduri lango rėmo). Galima slėpti ir daugiau neuždengiant kondensato pasišalinimo kanalų arba pasirūpinus kondensato nuvedimu "paskandinti" visą langą, kaip mėgstama daryti pasyvių namų atveju.
Visas ertmes aplink kronšteinus užpūskite putomis, nepalikite tuštumų, nes tai labai potencialios kondensato susidarymo vietos. Išorinius EPS angokraščius galima nupjauti ne statmenai, o 45-60 laipsnių kampu, nuo to pagerėtų patalpų apšviestumas ir matymo kampas.
Atsakyti
Asmeniskai vidine soudal juosta klijavau sekanciai.

Blokeliu nelygumus nutepiau plyteliu klijais. Lango nisa yra kazkur 2-3cm didesne nei profilis. Juosta naudojau 10cm su abiem galais limpanciais. Viena krasta klijuoji prie profilio kita prie sienos. Profilio puse klijuoti lango laikikliai nemaiso taip kaip jie tvirtinami profilio vidury. Kazkiek maiso pats putplastis, ziurint kiek graziai ir lygiai priglaustas prie lango. Kad butu patogiau su juostom bei putu pistoletu prieit teko putplascio isskauptuot dali. Ties profilio kampais adarau ~3-4cm juostos kilpas, kitaip tvirtinant prie sienos juosta nepasiektu, butu per trumpa.

Priklijavus aplink, pries uzpuciant puta reikia pasalinti visas lipuckos juosteles (pas soudal jos yra 3). Pusti geriausiai yra mazai besipleciom elastingom putom, kiek teko megint butent soudal melynos siam reikalui rodos butu geriausios, nes jai pleve iskilnoja puta poto reka klijuot xps daros problematiska. XPS klijavau kose, praktiskai niekur daugiau putos stengiaus nenaudot vidineje pleves puseje. Polimerine lipucka kuri klijuojas ant blokeliu visvien raitos ir linkus atsokt, del to papildomai naudojau pradziai soudal is tiubeliu klijus - hermetika, tik jis kiek brangokas, poto radau kazkokiu universaliu pigesniu is senuku. Skystos vinys tiesiogine zodzio prasme perskystos kai polimerinei priglaudi ir prikimba...

Sudetingiausiai tai apatine lango dali klijuot. Klijavau pleve, tada vertikaliai 2cm xps kad uzdengt visas siules ties popalanginiu profiliu, toliau pleve apgaubia xps ir klijuojas prie sienos krasto. Lango laikikliai aisku maiso klijuot, tai ten lipdziau papildomus gabalus klijais. Kai pleve uzklijuota ant virsaus dejau horizontaliai xps, palange guldysis ant jo, 2cm ilgio ir 2-3cm aukscio palanges tilps pakisimui po langu.

Tikiuos mano rasliava bent kazkiek aiski smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 16 spalio 2013 - 15:42
QUOTE(BangaS @ 2013 10 16, 15:29)
Svarbu tik ant stiklo "neužlipti".


Iš vidaus svarbu neuždengti stiklą prispaudžiančių juostelių, kad paskui nebūtų problemų keičiant stiklopaketą.

QUOTE
Kiek lango rėmo palikti iš išorės spręsti kiekvienam, gamintojai dažniausiai leidžia pusę remo paslėpti apšiltinimo sluoksnyje ("U" profiliukas klijuojamas per viduri lango rėmo).


Konsultavausi su vienu statybininku, šiuo klausimu, tai jo teiginys buvo, kad ant lango rėmo jisai putplastį visuomet užleidžia 3 cm. Aš užleidinėju 5 cm, palikdamas 2 cm armavimui ir tinkui.


Papildyta:
QUOTE(*** @ 2013 10 16, 16:39)

Tikiuos mano rasliava bent kazkiek aiski smile.gif


Kai pateiki kelias foto, viskas tampa gerokai aiškiau wink.gif.
Atsakyti
Koks remo plotis ??? , jei uzleidi 5 cm, palieki dar 2 tinkui ir dar lieka matomo remo ruozelis...? g.gif

Jei pas visus rekuperacijos - kiek langu varstomu namie darot??? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2013 10 17, 12:22)
Koks remo plotis ??? , jei uzleidi 5 cm, palieki dar 2 tinkui ir dar lieka matomo remo ruozelis...?  g.gif

Jei pas visus rekuperacijos - kiek langu varstomu namie darot???  smile.gif

Visus darau varstomus - negi sedesi kaip akvariume, per triubele oro gaudamas.
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2013 10 17, 13:22)
Koks remo plotis ??? , jei uzleidi 5 cm, palieki dar 2 tinkui ir dar lieka matomo remo ruozelis...?  g.gif


7cm rėmo plotis, matoma bus rėmo dalis statmena stiklui, taip kad kampu žiūrint, vienoje lango pusėje matysis rėmo gabalėlis, kitoje nelabai.

QUOTE
Jei pas visus rekuperacijos - kiek langu varstomu namie darot???  smile.gif


Kaip rekomenduojama PN, po vieną varstomą langą ar lauko duris vienai uždarai patalpai.

Atsakyti
AIsku, mintai. Tai vat sitoj vietoj - veltui remams isleisti pinigai (neskaitant varstomu langu) g.gif

Tai jei visi (beveik) varstomi - kam vedinimo sistema, atsidarai, pravedini, isileidi deguonies, isleidi brangius Kw gyveni..... biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 17 spalio 2013 - 12:58
QUOTE(arkava @ 2013 10 17, 12:56)
AIsku, mintai. Tai vat sitoj vietoj - veltui remams isleisti pinigai (neskaitant varstomu langu)  g.gif

Tai jei visi (beveik) varstomi - kam vedinimo sistema, atsidarai, pravedini, isileidi deguonies, isleidi brangius Kw gyveni.....  biggrin.gif

Ne visi vertina tuos brangius kW daugiau uz savo gyvenimo komforta.. Jei net vasara langu atsidaryti negali, tai nu nx..
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2013 10 17, 13:22)
Jei pas visus rekuperacijos - kiek langu varstomu namie darot???  smile.gif


argi viskas I vedinima susiveda? o kaip juos valyti tarkim 2a jei jie nevarstomi? be to gerai pastebejo, vasara rekuperatoriaus per mazai.
Atsakyti
Na, as apie 1a pastata masciau. Del 2a - tai yra super/duper savaime plaunantys Pilington;ai kazkokie



QUOTE(BonyEx @ 2013 10 17, 13:15)
argi viskas I vedinima susiveda? o kaip juos valyti tarkim 2a jei jie nevarstomi? be to gerai pastebejo, vasara rekuperatoriaus per mazai.

Atsakyti
Tamburas mano nevedinamas dabar tai turiu aprasojusi stikla ir slapia duru rankena...

Man atodo beremlio lango montavimas butu visiskas praliotas su salyga o kas jaigu... Remas turi buti, turi buti galimybe pakeisti stikla, kuo kompaktiskesnis tuo geriau. Plastikiniu remu rinkoje tokiu nera..


QUOTE(arkava @ 2013 10 17, 12:56)
AIsku, mintai. Tai vat sitoj vietoj - veltui remams isleisti pinigai (neskaitant varstomu langu)  g.gif

Tai jei visi (beveik) varstomi - kam vedinimo sistema, atsidarai, pravedini, isileidi deguonies, isleidi brangius Kw gyveni.....  biggrin.gif


Kas liecia vedinima tai prasidejo viskas nuo silumos taupymo, dabar bando ipirst jog net vasara jis turi veikti.. Nzn man vasara mieliau nuo uodu tinklelis ir pauksciu cirenimas, juros osimas uz langu...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 17 spalio 2013 - 14:44
Pakomentuokit, pls, suprantantys - kai isnesat langus i isore, is vidaus angokrasti dar apklijuojat XPS? Ar tik gipsa, ar gipsa ant XPS?
Atsakyti