Įkraunama...
Įkraunama...

Granuliniai katilai

QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 12:13)
Turite 10kEur + PVM?
jeigu taip tuomet sis modelis
http://www.youtube.c...h?v=UWCT4pGMwkU


Ne, kalbu ne apie tokias sumas.
Įrenginys būtų ne tas kur nuorodoje, bet veikimas identiškas, gal net šiek tiek geresnis. Jeigu nėra kažkokių slaptų technologijų neparodytų filmuke, tai šitas katilas atiduoda 100% santykinės drėgmės dūmus į kaminą, kuriems bent šiek tiek pravėsus iškart susidaro kondensatas kamine.
Įšilus sistemai galima būtų išjungti ventiliatorių, nes besileidžiantis žemyn ir tuo pačiu šąlantis dūmas sukuria labai gerą trauką. Išbandyta. Kamine būna atvirkščiai. Šalantis dūmas kyla ir mažina trauką kai kaminas neapšiltintas, o šitą pašalinį efektą galima panaudoti ir traukai padidint "apverčiant ir šaldant kaminą".
Tai būtų atskiras nuo katilo įrenginys, kurio matmenys apie 160cm aukštis, 60cm plotis ir 15cm gylis. Vandens slėgis iki 5bar. Padavimas viršuje, išėjimas į kaminą apačioje. Šilumokaitis apie 2 m2 iš 316L plieno, valymas integruotomis "spiralėmis" pastumdant svirtelę viršuje kaip ir kituose normaliuose KKK. Atsparumas korozijai bent 20 metų, jeigu degimo temperatūra aukšta. Vartotojo kaina apie 3500Lt.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2014 01 29, 15:57)
Ne, kalbu ne apie tokias sumas...

o tai ekonomaizeris skirtas ne katilams kur dumu temperatura >200C?
kazkur girdejau apie turbuliatoriu purskima vandeniu kad daugiau nuimtu silumos, bet cia ne "buitinukams"
Manau paprastesnis budas (ir pigesnis) butu skardini kamina is katilo paduoti tiesiai, tada 90 laipsniu alkune (koki metra) i virsu ir 45laipsniu alkune i kamina.
ant tos atkarpos apvynioti varini vamzdeli ir pajungti i griztamaji
griztanti temp. pasiltu nuo kamino ir keliautu i katila - kondensatas teketu zemyn (i kanalizacija kokia).
O katilui sustojus permestu pavara kad cirkuliuotu jau ne "aplink kamina" o i katila (tarkim pavara persimestu kai nustotu maitint dumsiurbe).

Tik vienas bet... manau su laiku pradetu neblogai kimstis/smaluotis ir t.t.
Be to toks sprendimas labiau tiktu sistemoms tik grindu sildymui
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 15:24)
galiu ir dujini uz panasia kaina rasti.
geotermini uz dar daugiau
malkini uz kokiu 20klt galima rasti
yra kur plestis, paprasciausiai iprate esam prie pigiausiu produktu

pazistamas uz tokia kaina susidejo spuper duper SS su grezinais, fankoilais, grindiniu ... , o cia tik katilas, prie kuri vis tiek reiks prieiti granuliu uzpilti schmoll.gif
Atsakyti
QUOTE(gintarasg80 @ 2014 01 29, 14:45)
Sveiki,

Gal kas pazista ir parekomenduotu zmogu kuris gali profesionaliai sureguliuoti suoptimizuoti NIBE BIAWAR PELMAX katilo darba.
Kiek pats zaidziu su nustatymais, nepavyksta suderinti.
Namas 130 kv, dalis grindininio sildymo, kita dalis radiatoriai.
Vanduo ir radiatoriai reguliuojami is katilo, grindys su termogalva ir dar pastaciau laiko rele, del taupymo.
Namas apsiltintas gerai, bet sanaudos prie -15 ar -20 C, beveik 35 kg per para. Antras sezonas, tai tikiu kad tikrai galima taupyti.
gal su oro padavimu ar  smile.gif  granuliu kiekiais galima zaisti, bet nenoriu pats listi, kad nepridaryt dar blogiau.
Aciu is anskto.

Jei toki rasit-pasidalinkit su manim kontaktais,turiu as irgi panasu vargeli
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 15:08)
o tai ekonomaizeris skirtas ne katilams kur dumu temperatura >200C?
kazkur girdejau apie turbuliatoriu purskima vandeniu kad daugiau nuimtu silumos, bet cia ne "buitinukams"
Manau paprastesnis budas (ir pigesnis) butu skardini kamina is katilo paduoti tiesiai, tada 90 laipsniu alkune (koki metra) i virsu ir 45laipsniu alkune i kamina.
ant tos atkarpos apvynioti varini vamzdeli ir pajungti i griztamaji
griztanti temp. pasiltu nuo kamino ir keliautu i katila - kondensatas teketu zemyn (i kanalizacija kokia).
O katilui sustojus permestu pavara kad cirkuliuotu jau ne "aplink kamina" o i katila (tarkim pavara persimestu kai nustotu maitint dumsiurbe).
Tik vienas bet... manau su laiku pradetu neblogai kimstis/smaluotis ir t.t.
Be to toks sprendimas labiau tiktu sistemoms tik grindu sildymui

Taip, efektyvesnis būtų prie didesnės dūmų temperatūros, kad ir +140C. Kaip suprantu geri granuliniai tiek šilumos neišleidžia į kaminą tai ir naudos būtų mažiau.
Reikėtų ir šildomų grindų, kad grįžtantis vanduo kuo šaltesnis būtų. Čia gal daugiau tiktų krosnelei ar židiniui kur išeina ypač karšti dūmai.
O jūsų pasiūlytas variantas irgi kažkiek veiktų, tik reikėtų labai daug varinio vamzdelio. Dėl smalos išlieka rizika, nors jeigu gerai dega tai smalos neturėtų likti.
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 29, 17:12)
pazistamas uz tokia kaina susidejo spuper duper SS su grezinais, fankoilais, grindiniu ... , o cia tik katilas, prie kuri vis tiek reiks prieiti granuliu uzpilti  schmoll.gif

Na koki dat super duper, jei ispanai uz cop4.9 praso virs 20klt vien siurbli....
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2014 01 29, 17:22)
Taip, efektyvesnis būtų prie didesnės dūmų temperatūros, kad ir +140C. Kaip suprantu geri granuliniai tiek šilumos neišleidžia į kaminą tai ir naudos būtų mažiau.
Reikėtų ir šildomų grindų, kad grįžtantis vanduo kuo šaltesnis būtų.  Čia gal daugiau tiktų krosnelei ar židiniui kur išeina ypač karšti dūmai.
O jūsų pasiūlytas variantas irgi kažkiek veiktų, tik reikėtų labai daug varinio vamzdelio. Dėl smalos išlieka rizika, nors jeigu gerai dega tai smalos neturėtų likti.

Ryt duju generacini leisiu 40kW. Tai jeigu pavyks imesiu foto su bediu kaminu (jei malkos bus sausos). Cia griztant prie kamino klausimu
Atsakyti
Laba diena turiu klausima, gal kas turi toki, KATILAS „PELLETS FUZZY LOGIC 25“ (KOSTRZEWA) kokie atsiliepimai. Aciu.
Atsakyti
Sveiki dar karta.
Granuliniuose katiluose, kokia turi buti dumtraukio temperatura is kart isejusio is katilo?
pas mane tai itin karstas? kaip suprantu toks karstas neturi buti. kame gali buti tada problema?
Aciu
Atsakyti
QUOTE(gintarasg80 @ 2014 01 30, 22:55)
Sveiki dar karta.
Granuliniuose katiluose, kokia turi buti dumtraukio temperatura is kart isejusio is katilo?
pas mane tai itin karstas? kaip suprantu toks karstas neturi buti. kame gali buti tada problema?
Aciu

Išsivalykit šilumokaitį.
Atsakyti
QUOTE(gintarasg80 @ 2014 01 30, 23:55)
Sveiki dar karta.
Granuliniuose katiluose, kokia turi buti dumtraukio temperatura is kart isejusio is katilo?
pas mane tai itin karstas? kaip suprantu toks karstas neturi buti. kame gali buti tada problema?
Aciu

priklausomai nuo katilu ir atvamzdziu, priklausomai nuo traukos kamine
krosnelese pvz gali ir 200C buti
ziureti reikia kiek ta temperatura ir kiek gamintojas deklaruoja
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 18:03)
Na koki dat super duper, jei ispanai uz cop4.9 praso virs 20klt vien siurbli....

NIBE's kazkuri modeliuka su visais greziniais, aprisimais, boileriu, fankoilais ...etc 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 31, 10:31)
NIBE's kazkuri modeliuka su visais greziniais, aprisimais, boileriu, fankoilais ...etc 4u.gif

sio gamintojo yra du koncernai, tie kas pajungineja Norvegijoj sakosi nelyginama kokybe su kaimynineje salyje surinktais. Todel patikslinkite
gaila neissisaugojau kainu geoterminio kad pasakyti tikslia kaina kiek kainuoja "super duper" tiksliai
Atsakyti