QUOTE(BangaS @ 2014 01 28, 11:34)
Nu tai galiu pasakyti, kad tikrai gerai dirba jūsų šilumokaičiai.
O dūmo nebuvimas ir kamino švarumas rodo, kad degimo procesas irgi teisingas, jeigu nėra per daug deguonies paduodama.
Visa tai lems tikrai gerą NVK. Prisipažinsiu, kad granulinių katilų nečiupinėjau visai ir nedaug apie juos žinau.
Gal dar žinote kokia yra dūmų rasos taško temperatūra granuliniams katilams? Negi vos +50C užtenka, kad iš kamino nebėgtų kondensatas?
Kaip vertinate rekomendaciją paduoti ne mežesnės nei +60C temeparūros vandenį dėl šilumokaičio aprasojimo pavojaus? Kokios pas jus temperatūros vanduo paduodamas?
O dūmo nebuvimas ir kamino švarumas rodo, kad degimo procesas irgi teisingas, jeigu nėra per daug deguonies paduodama.
Visa tai lems tikrai gerą NVK. Prisipažinsiu, kad granulinių katilų nečiupinėjau visai ir nedaug apie juos žinau.
Gal dar žinote kokia yra dūmų rasos taško temperatūra granuliniams katilams? Negi vos +50C užtenka, kad iš kamino nebėgtų kondensatas?
Kaip vertinate rekomendaciją paduoti ne mežesnės nei +60C temeparūros vandenį dėl šilumokaičio aprasojimo pavojaus? Kokios pas jus temperatūros vanduo paduodamas?
Tokios neieškojau. Iš praktikos turėjau tokį nutikimą:
katilo dūmtraukio atvamzdis apačioje
grįžtantis termofikacinis irgi apačioje
apsauga nuo grįžtančio per šalto normaliai neveikė (termostatinis trieigis >60C)
todėl katilo temp. buvo 65C, o dūmų link 60C
kaip juokavom - NVK >100%
bet tada jau prad4jo po truputi bėgti kondensatas
Todėl darau prielaida kad kažkur 55-60C ribose prasideda
padavimą į namus +60C - tą turite omenyje? Tai kad kiek paduosi jokio skirtumo - varbu kad grįžtu kažkas panašaus į šį skaičių į katilą. Tai lengviausiai užtikrinama termostatiniais trieigiais (>55C, >60C, >65C ir t.t.). Kai grįžta mažiau termostatinis paprasčiausiai užsidaro.
Paduodame į namus tiek kiek reikia:
grindų atveju kai šilta ir niekas negyvena o vyksta statybos +20C
Jeigu jau įsikelia tai skaičius prasideda kažkur nuo +25C į grindis, o po to kyla proporcionaliai pasirinktai šildymo kreivei
Papildyta:
QUOTE(garbane perliuke @ 2014 01 27, 16:34)
taip granulinio:) ar tikrai tokio uztenka, juk plotas nemazas, o tai kad svetaine bus 5m. aukstis, 40kv. m. nieko nekeicia?
Jūsų pastats vistiek bus nors 10cm putplasčiu pašiltintas, o stogas bent 15cm vatos, todėl nieko nekeičia.
Keistų, jeigu šildomas plotas būdu kažkiek didesnis (su kubatūra žinoma)