Įkraunama...
Įkraunama...

Granuliniai katilai

QUOTE(BangaS @ 2014 01 28, 11:34)
Nu tai galiu pasakyti, kad tikrai gerai dirba jūsų šilumokaičiai.
O dūmo nebuvimas ir kamino švarumas rodo, kad degimo procesas irgi teisingas, jeigu nėra per daug deguonies paduodama.
Visa tai lems tikrai gerą NVK. Prisipažinsiu, kad granulinių katilų nečiupinėjau visai ir nedaug apie juos žinau.
Gal dar žinote kokia yra dūmų rasos taško temperatūra granuliniams katilams? Negi vos +50C užtenka, kad iš kamino nebėgtų kondensatas?
Kaip vertinate rekomendaciją paduoti ne mežesnės nei +60C temeparūros vandenį dėl šilumokaičio aprasojimo pavojaus? Kokios pas jus temperatūros vanduo paduodamas?


Tokios neieškojau. Iš praktikos turėjau tokį nutikimą:
katilo dūmtraukio atvamzdis apačioje
grįžtantis termofikacinis irgi apačioje
apsauga nuo grįžtančio per šalto normaliai neveikė (termostatinis trieigis >60C)
todėl katilo temp. buvo 65C, o dūmų link 60C
kaip juokavom - NVK >100% smile.gif
bet tada jau prad4jo po truputi bėgti kondensatas
Todėl darau prielaida kad kažkur 55-60C ribose prasideda

padavimą į namus +60C - tą turite omenyje? Tai kad kiek paduosi jokio skirtumo - varbu kad grįžtu kažkas panašaus į šį skaičių į katilą. Tai lengviausiai užtikrinama termostatiniais trieigiais (>55C, >60C, >65C ir t.t.). Kai grįžta mažiau termostatinis paprasčiausiai užsidaro.

Paduodame į namus tiek kiek reikia:
grindų atveju kai šilta ir niekas negyvena o vyksta statybos +20C
Jeigu jau įsikelia tai skaičius prasideda kažkur nuo +25C į grindis, o po to kyla proporcionaliai pasirinktai šildymo kreivei
Papildyta:
QUOTE(garbane perliuke @ 2014 01 27, 16:34)
taip granulinio:) ar tikrai tokio uztenka, juk plotas nemazas, o tai kad svetaine bus 5m. aukstis, 40kv. m. nieko nekeicia?


Jūsų pastats vistiek bus nors 10cm putplasčiu pašiltintas, o stogas bent 15cm vatos, todėl nieko nekeičia.
Keistų, jeigu šildomas plotas būdu kažkiek didesnis (su kubatūra žinoma)
Atsakyti
Atsiprasysiu uz "spam'a"
Stumiam is ekspozicijos ispaniska granuline krosnele.
Duomenys:
Galia -7kW
konvekcine - pucia vent.
granuliu talpa - 15kg
kambario termostatas
istraukimo vent.
distancinis
silumokaitis valos rankenele prabruzinus
ne karto nekurta tik paciupineta
kaina 3.300lt su pvm jeigu bus rimtesniu susidomejimu brukstelkit i AZ
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 11:13)
Atsiprasysiu uz "spam'a"
Stumiam is ekspozicijos ispaniska granuline krosnele.
Duomenys:
Galia -7kW
konvekcine - pucia vent.
granuliu talpa - 15kg
kambario termostatas
istraukimo vent.
distancinis
silumokaitis valos rankenele prabruzinus
ne karto nekurta tik paciupineta
kaina 3.300lt su pvm jeigu bus rimtesniu susidomejimu brukstelkit i AZ

Imesk nuotrauka smile.gif ar nuoroda . Ir parasyk NVK...

P.S. ....
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 29 sausio 2014 - 09:29
QUOTE(korida @ 2014 01 29, 10:28)
Imesk nuotrauka  smile.gif ar nuoroda .  Ir parasyk NVK...

P.S. ....

permesta i AZ, jei kitiems idomu
tada cia
apdailos galimos pirma ir antra (galit patys keistis)
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 08:10)
todėl katilo temp. buvo 65C, o dūmų link 60C
kaip juokavom - NVK >100% smile.gif

Nu jo, prasideda kondensacinis rėžimas ir NVK pagal kažkurį standartą matuojant kaip ir virš 100% kyla... Kaip manot ar būtų susidomėjusių žmonių kaip išgauti dar 10-15% šilumos iš dūmų panaudojant ekonomaizerį, kuris veiktų kondensaciniu rėžimu, galėtų stipriai gerinti kamino trauką, bet į kaminą atiduotų ne 100% santykinio drėgnumo, bet ~80% dūmus ir problemų dėl kondensato kamine nekiltų. Taip pat šis įrenginys prisidėtų prie dūmų valymo, nes su kondensatu pašalintų nemažai brudo iš dūmų. Nerūdytų stogas aplink kaminą, daug mažiau būtų teršiama ir aplinką. Vietoj to, kad nuodingas kondensatas iškristų aplink namą, jis būtų nuvedamas į kanalizaciją ir ten nukenksminamas.


QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 08:10)
padavimą į namus +60C - tą turite omenyje?

Ne, čia apie padavimą į katilą šnekėjau, nes tai yra aktuali temperatūra kondensatui/korozijai. O į patalpas jau nesvarbu kas bus paduodama.

Panašu, kad ir rasos taškas sukasi apie 55-70C priklausomai nuo medžio drėgmės.

QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 08:10)
Tai lengviausiai užtikrinama termostatiniais trieigiais (>55C, >60C, >65C ir t.t.).

Gal galite rekomenduoti gerai veikiantį, patikimą termostatinį trieigį?
Atsakyti
Nu jo, prasideda kondensacinis rėžimas ir NVK pagal kažkurį standartą matuojant kaip ir virš 100% kyla... Kaip manot ar būtų susidomėjusių žmonių kaip išgauti dar 10-15% šilumos iš dūmų panaudojant ekonomaizerį, kuris veiktų kondensaciniu rėžimu, galėtų stipriai gerinti kamino trauką, bet į kaminą atiduotų ne 100% santykinio drėgnumo, bet ~80% dūmus ir problemų dėl kondensato kamine nekiltų. Taip pat šis įrenginys prisidėtų prie dūmų valymo, nes su kondensatu pašalintų nemažai brudo iš dūmų. Nerūdytų stogas aplink kaminą, daug mažiau būtų teršiama ir aplinką. Vietoj to, kad nuodingas kondensatas iškristų aplink namą, jis būtų nuvedamas į kanalizaciją ir ten nukenksminamas.

Turite 10kEur + PVM?
jeigu taip tuomet sis modelis
http://www.youtube.c...h?v=UWCT4pGMwkU


Ne, čia apie padavimą į katilą šnekėjau, nes tai yra aktuali temperatūra kondensatui/korozijai. O į patalpas jau nesvarbu kas bus paduodama.

yra riba kazkur 50C, bet visi gamintojai nori apsidrausti todel 55C.
Isskyrus aisku kondensacinius
Taip pat turime viena modeli kur dar 45C ir siek tiek maziau leidzia


Panašu, kad ir rasos taškas sukasi apie 55-70C priklausomai nuo medžio drėgmės.
Gal galite rekomenduoti gerai veikiantį, patikimą termostatinį trieigį?

su esbe pasikankindavom, ten kazkaip "vieno siurblio sistemai" kaip sakydavo montuotojai, su termovar'ukazkaip nevargom dar. Aisku paleisdavo tiek kad katilas pakrisdavo iki 50C, bet zemiau jau neleisdavo
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 29 sausio 2014 - 12:15
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 13:13)
Turite 10kEur + PVM?
jeigu taip tuomet sis modelis
http://www.youtube.c...h?v=UWCT4pGMwkU


Cia irgi granulinis katiliukas ?
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 29, 14:32)
Cia irgi granulinis katiliukas ?

austru granulinis kondensacinis
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2014 01 29, 14:47)
austru granulinis kondensacinis

granulinis katilas uz 42000 LTL doh.gif
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 29, 15:02)
granulinis katilas uz 42000 LTL  doh.gif

galiu ir dujini uz panasia kaina rasti.
geotermini uz dar daugiau
malkini uz kokiu 20klt galima rasti
yra kur plestis, paprasciausiai iprate esam prie pigiausiu produktu
Atsakyti
Sveiki,

Gal kas pazista ir parekomenduotu zmogu kuris gali profesionaliai sureguliuoti suoptimizuoti NIBE BIAWAR PELMAX katilo darba.
Kiek pats zaidziu su nustatymais, nepavyksta suderinti.
Namas 130 kv, dalis grindininio sildymo, kita dalis radiatoriai.
Vanduo ir radiatoriai reguliuojami is katilo, grindys su termogalva ir dar pastaciau laiko rele, del taupymo.
Namas apsiltintas gerai, bet sanaudos prie -15 ar -20 C, beveik 35 kg per para. Antras sezonas, tai tikiu kad tikrai galima taupyti.
gal su oro padavimu ar granuliu kiekiais galima zaisti, bet nenoriu pats listi, kad nepridaryt dar blogiau.
Aciu is anskto.


Atsakyti
QUOTE(gintarasg80 @ 2014 01 29, 15:45)
Sveiki,

Gal kas pazista ir parekomenduotu zmogu kuris gali profesionaliai sureguliuoti suoptimizuoti NIBE BIAWAR PELMAX katilo darba.
Kiek pats zaidziu su nustatymais, nepavyksta suderinti.
Namas 130 kv, dalis grindininio sildymo, kita dalis radiatoriai.
Vanduo ir radiatoriai reguliuojami is katilo, grindys su termogalva ir dar pastaciau laiko rele, del taupymo.
Namas apsiltintas gerai, bet sanaudos prie -15 ar -20 C, beveik 35 kg per para. Antras sezonas, tai tikiu kad tikrai galima taupyti.
gal su oro padavimu ar granuliu kiekiais galima zaisti, bet nenoriu pats listi, kad nepridaryt dar blogiau.
Aciu is anskto.

pradekit nuo:
1. termovizoriaus. Labai daug teko girdeti apie "tikrai siltus" namus, o paaiskeja kitaip
2. pastatykite boileri ant elektros ir paziurekite ant kiek sumazes sanaudos
3. namu temp. nustatykite ne +23 o kokius +20C
4. ir zinoma pakalbekite su pardavusiu asmeniu siuo klausimu
5. apsiltinikite vamzdzius katilineje

toliau galite reguliuotis kiek sirdis geidzia, bet po to gali buti dar blogiau
Atsakyti