QUOTE(daimura @ 2013 10 09, 19:36)
Iš pradžių pajungė blogai, turėjo perjungti.
O gal prisimenat ką būtent blogai pajungė ? Daviklius, galingumus blogai nurodė, siurblų valdymą ar kažką kitą ? Tiesiog paleidimas tik gresia tai nesinori lipti ant tų pačių grėblių.
QUOTE(daimura @ 2013 10 09, 19:36)
Antrus metus granules perkam pas tą patį pardavėją (susiradom skelbimuose kontaktus), granulės geros.
O perkate Vilniuje ? Granulės spygliuočių ar kitokios medienos. Paleidimui vis tiek turbūt reiks nusipirkti su leiblais granulių. Jei negaila gal pardvėjo tel galit pasidalinti į paštą ? Dėkuij.
QUOTE(daimura @ 2013 10 09, 19:36)
Šilumokaičiai valosi automatiškai, bet, kai MB valo pelenus, pravalo ir šilumokaičius. Žiemą pelenus valo kas savaitę.
O šilumokaičiuose daug pelenų prisirenka per savaitę ? Valant pelenus turbūt reikia gesinti katilą ?
Ar naudojate papildomai, kambario/lauko daviklius, Lambda zondus, grįžtamo vanens temperatūros daviklį iš boilerio ?
Jei ne paslaptis kokio ploto namą šildotės ? Kiek per sezoną susidegina granulių ?
Pas mane plotas apie 160 m2, grindų šildymas, du kolektoriai 160 L boileris, galvoju kokia išeiga bus.
Aplamai neskaitant nesklandumų su paleidimu kiek balų duotumtė katilui ?