QUOTE(Tomara @ 2013 12 03, 23:34)
Gal turit patarimą kaip žalią bangą padaryti? maniškis po pusantros valandos padirbęs žaliąja banga
čia nuo kiekvieno mpodelio nustatymų priklauso.. pas mane Lazar SmartFire, yra nustatymai, kada pereiti į 50 ir 30 proc. apkrovą.
Pas mane palaikoma temperatūra SP=72oC, užstačiau, kad kai skirtumas tarp užduoties ir esamos katilo temp. 11oC pereitų į 50proc., o kai skirtumas 8 oC - į 30proc. Kai temp pakyla iki 72-8=66oC, pereina į 30proc. apkrovą.
Per parą du užkūrimai. Aišku, pas mane dar tik "testinis" bandymas buvo kelių parų ilgio, išbandyti, kaip sistema veikia. Dabar stogą baigia šiltinti, reiks jau normaliai užkurti.