Įkraunama...
Įkraunama...

Granuliniai katilai

nuoroda i senaja tema:
http://www.supermama...?...1025&st=588

Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2013 10 04, 14:42)

Taigi tesiam smile.gif Siandien nuorinau taip kaip Tomara rekomendavo. Nusiorino tikrai puikiai, oro nei su ziburiu nera. Rezultate - tas pats. I kolektoriu per siurbli eina saltas, nors iki siurblio per termostata ateina 50-55C.

Termostatas veikia. Bent jau uzsukus iki 20C, temperatura atkarpoje nuo termostato iki siurblio nukrenta.

Paskambinau i balterma - jie atstovai ir siurblio ir sistemos. Ten toks zinomas zmogus dirba. Pasake kad greiciausiai siurblys nebeprispaudzia (gal gamyklinis brokas), per 20min gavau nauja siurbli (pakeite).

Pakeiciau siurbli. Situacija spekit kokia? Atspejot - nepasikeite. Toliau pro siurbli varo salta.

P.S. varijotai ten klausei ar konturai atsukti - tikrai taip, ir virsuje ir apacioje smile.gif

Turiu minti (na jei jau termostatas ir siurblys veikia dabar), gal vanduo negali grizti i katiline del kazkokiu priezasciu (ventilis atsuktas pilnai) ir del to saltas pilnai eina i siurbli besimaisydamas su karstu, o ne dalis gryzta per griztama.

Gal dar kas kokiu minciu? biggrin.gif Dar liko savaitgalis iki atostogu galo, dar yra pora dienu pamiegoti prie kolektoriaus........
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 04, 16:36)
Taigi tesiam smile.gif Siandien nuorinau taip kaip Tomara rekomendavo. Nusiorino tikrai puikiai, oro nei su ziburiu nera. Rezultate - tas pats. I kolektoriu per siurbli eina saltas, nors iki siurblio per termostata ateina 50-55C.

Termostatas veikia. Bent jau uzsukus iki 20C, temperatura atkarpoje nuo termostato iki siurblio nukrenta.

Paskambinau i balterma - jie atstovai ir siurblio ir sistemos. Ten toks zinomas zmogus dirba. Pasake kad greiciausiai siurblys nebeprispaudzia (gal gamyklinis brokas), per 20min gavau nauja siurbli (pakeite).

Pakeiciau siurbli. Situacija spekit kokia? Atspejot - nepasikeite. Toliau pro siurbli varo salta.

P.S. varijotai ten klausei ar konturai atsukti - tikrai taip, ir virsuje ir apacioje smile.gif

Turiu minti (na jei jau termostatas ir siurblys veikia dabar), gal vanduo negali grizti i katiline del kazkokiu priezasciu (ventilis atsuktas pilnai) ir del to saltas pilnai eina i siurbli besimaisydamas su karstu, o ne dalis gryzta per griztama.

Gal dar kas kokiu minciu? biggrin.gif Dar liko savaitgalis iki atostogu galo, dar yra pora dienu pamiegoti prie kolektoriaus........

Kiek dar siurblių ir kur yra ir kokie jų greičiai?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 04 spalio 2013 - 16:52
QUOTE(Tomara @ 2013 10 04, 17:49)
Kiek dar siurblių ir kur yra ir kokie jų greičiai?

2 katilineje. Vienas radiatoriam kitas boilerio (vieno greicio). Tas kur radiatoriu dirba leciausiu rezimu. Sitas grindinio dirba greiciausiu.
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 04, 17:05)
2 katilineje. Vienas radiatoriam kitas boilerio (vieno greicio). Tas kur radiatoriu dirba leciausiu rezimu. Sitas grindinio dirba greiciausiu.

Visus veiksmus atlik su pertraukomis kad suprasti kas ir nuo ko pasikeitė.
Nuimk nuo termostato galvą ir apžiūrėk ar nėra kokio tai papildomo reguliavimo ant termostato vožtuvo .Gali būti stauto reguliavimas ratukas su skaičiais.
Toliau galvos neuždėk ir eksperimentuok toliau.
Pabandyk išjungti bilerio siurblį ir užsukti padavimą į boilerį. Kitam etape boilerio nepaleisk.
Vėliau sumažink kolektoriaus siurblio greitį ant mažiausio, vėliau ant vidurinio.

PS Tai pas tave yra boilerio, radiatorių ir grindinio kontūrai?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 04 spalio 2013 - 17:19
QUOTE(Tomara @ 2013 10 04, 18:17)
Visus veiksmus atlik su pertraukomis kad suprasti kas ir nuo ko pasikeitė.
Nuimk nuo termostato galvą ir apžiūrėk ar nėra kokio tai papildomo reguliavimo ant termostato vožtuvo .Gali būti stauto reguliavimas ratukas su skaičiais.
Toliau galvos neuždėk ir eksperimentuok toliau.
Pabandyk išjungti bilerio siurblį  ir užsukti padavimą į boilerį.  Kitam etape boilerio nepaleisk.
Vėliau sumažink kolektoriaus siurblio greitį ant mažiausio, vėliau ant vidurinio.

PS Tai pas tave yra boilerio, radiatorių ir grindinio kontūrai?

boileri maitina katilas, siurblys boilerio ant gryztamo. is katilo ant paduodamo stovi ketursakis su pavara. Is ten paduodamas i tris kryptis (rasau eiliskumu nuo pavaros vamzdzius): 1) grindinio paduodamas i kolektorine IA, 2) radiatoriu paduodamas i kolektorine spinta IA, 3) radiatoriu paduodamas i kolektorine spinta IIA. Radiatoriu siurblys stovi priesais 2) ir 3) iskart uz 1).

Gali pasirodyti, kad radiatoriu siurblys viska "vagia", taciau, grindinio siurblys iki saves atsinesa karsta, tik pro save nepraleidzia. (netgi bandyta radiatoriu siurbli atjungti atskirai)
Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 04, 17:29)
boileri maitina katilas, siurblys boilerio ant gryztamo. is katilo ant paduodamo stovi ketursakis su pavara. Is ten paduodamas i tris kryptis (rasau eiliskumu nuo pavaros vamzdzius): 1) grindinio paduodamas i kolektorine IA, 2) radiatoriu paduodamas i kolektorine spinta IA, 3) radiatoriu paduodamas i kolektorine spinta IIA. Radiatoriu siurblys stovi priesais 2) ir 3) iskart uz 1).

Gali pasirodyti, kad radiatoriu siurblys viska "vagia", taciau, grindinio siurblys iki saves atsinesa karsta, tik pro save nepraleidzia. (netgi bandyta radiatoriu siurbli atjungti atskirai)

Daugiau problemos neieškom, perkelk 1 už siurblio ten kur 2 ir 3. Tada viskas veiks Garantuoju. Peržiūrėjau nuotraukas ir dabar pamačiau to 1 šešėlį.
Ir dar klausimas kodėl kolektorinėje o ne katilinėje grindinio temperatūrą mažini. Katilinėje vietos tai sočiai, nereikia spaustis.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tomara: 04 spalio 2013 - 17:50
QUOTE(Tomara @ 2013 10 04, 18:40)
Daugiau problemos neieškom, perkelk 1 už siurblio ten kur 2 ir 3. Tada viskas veiks Garantuoju. Peržiūrėjau nuotraukas ir dabar pamačiau to 1 šešėlį.

Nezinau nezinau... Vienas dalykas del to, kad buvom bande ir ta siurbli katilineje atjungti ir uzsukti padavima i radiatorius (atvejis kai visas vanduo eina i grindini) ir snipstas, niekas nepasikeite. Kitas dalykas, kur gai buti esme tokio keitimo, jeigu iki grindinio sildymo kolektorines karstas ateina kaip turi buti, siurblio apatini ventili uzsuku, ir teka per griztama tada. Problema tikrai ne cia.

O visu trecia vamzdziai virinti, ten kazka pakeisti tai reiktu visa katiline pjaustyti turbut.

Ir dar klausimas kodėl kolektorinėje o ne katilinėje grindinio temperatūrą mažini. Katilinėje vietos tai sočiai, nereikia spaustis.
sitos vietos nesupratau smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ThereIsAlwaysHope: 04 spalio 2013 - 17:55
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 04, 17:53)
Nezinau nezinau... Vienas dalykas del to, kad buvom bande ir ta siurbli katilineje atjungti ir uzsukti padavima i radiatorius (atvejis kai visas vanduo eina i grindini) ir snipstas, niekas nepasikeite. Kitas dalykas, kur gai buti esme tokio keitimo, jeigu iki grindinio sildymo kolektorines karstas ateina kaip turi buti, siurblio apatini ventili uzsuku, ir teka per griztama tada. Problema tikrai ne cia.

O visu trecia vamzdziai virinti, ten kazka pakeisti tai reiktu visa katiline pjaustyti turbut.

Ir dar klausimas kodėl kolektorinėje o ne katilinėje grindinio temperatūrą mažini. Katilinėje vietos tai sočiai, nereikia spaustis.
sitos vietos nesupratau smile.gif

Dėžę alaus ar pastatysi jei problema ten kur sakau. jei taip tai bandysiu įrodyti, ir paskui kaip be virinimo pataisyti padėtį.
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2013 10 04, 18:58)
Dėžę alaus ar pastatysi jei problema ten kur sakau. jei taip tai bandysiu įrodyti, ir paskui kaip be virinimo pataisyti padėtį.

Is kur esi toks tikras? smile.gif As tikrai nemanau kad taip gali buti...

Del dezes alaus - nera jokiu probemu cia, tik as nenoriu pradeti draskyti vamzdyno nebudamas tuo tikras, o man kol kas faktai sako ka kita.

Atsakyti
QUOTE(ThereIsAlwaysHope @ 2013 10 04, 18:05)
Is kur esi toks tikras? smile.gif As tikrai nemanau kad taip gali buti...

Del dezes alaus - nera jokiu probemu cia, tik as nenoriu pradeti draskyti vamzdyno nebudamas tuo tikras, o man kol kas faktai sako ka kita.

Mažajam rate siurblys yra?
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2013 10 04, 19:12)
Mažajam rate siurblys yra?

Yra.
Atsakyti