Vedinimas nuosavame name - 3

QUOTE(Beril @ 2014 02 12, 21:55)
parasyk kokia yra dregme, kad sakai, kad ne per daug.

Aciu

tokio kaip dregnomacio neturiu ... buvau pasiskolines buitini dr. surinkeja kuris rode dregme patalpoje ijungus rodydavo apie 60pr. bet rasodavo langai ,kai atsirado ventiliatorius (deklaruojamas debitas) 720m3/h ir jau kaip rasiau po 3--4val vedinimo i para ir baigesi visi rasojimai ...tai net nezinau kokia dabar dregme ,reiks pasiskolint vel is kaimyno(pas ji statybos vyksta) pasizuret . 4u.gif
Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 02 12, 17:09)
priverstinis traukimas OK, tarkim TOKS ventiliatorius gali itraukti 180 kub. val. bet kad juos "itraukti" i nama reikia kad name nedidetu slegis, kitaip gausis ne "traukimas", o "priputimas"
reiketu dar papildoma istraukima daryti, t.y 2 ventiliatoriai, vienas traukia i vidu, o kitas pucia i lauka. ar taip? ax.gif

is 180 m3 kazin ar jis itrauktu pas mane per 40m 160mm vamzdi puse kiekio per valanda .
Butent tos firmos labai tylus ir ekonomiski vetiliatoriukai yra ju ir galingesniu ...
Pas mane dabar tik ipucia o iseina per praverta langa ar zidinio dureles ar ijungta gartrauki ar per ... prikausomai kokia lauko temperatura smile.gif ...
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2014 02 12, 15:33)
Vienam naujam karkasinuke viskas ispresta sparnuotes ant kamino pagalba. Viena traukia, kita varo i vidu ora,


Ir kokia nauda, tą patį orą aukštyn-žemyn per kaminą varinėti?


QUOTE
Ir padavima butu galima padaryt per kamina, sugalvojus kaip einanti per 6-8m kamina ora susildyt. Sildomas kaminas (ŠK). Nereiktu ŽS.  smile.gif


Absoliučiai nesulyginami dalykai. ŽŠ šilumą ima iš aplinkos ir atneša ją į namą, šaldas oras einantis per kaminą, šilumą imtų iš namo. Be to, jei kaminas neapšiltintas (o tik tokiu atveju jis galės sušildyti įtekantį orą), kamino į patalpas atsukta pusė greitai atvėstų ir nuo jo, upeliais kondensatas pradėtų bėgti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 12 vasario 2014 - 23:57
Oro mainai, ventiliacija, oro kaita...
QUOTE(mintas @ 2014 02 12, 22:56)
Ir kokia nauda, tą patį orą aukštyn-žemyn per kaminą varinėti?

Ne taip supratai: Oras eidamas pro ventiliac anga ir jos silumokaiti - susiltu ir pasiduotu i patalpa. Silumokaitis - nuo saules kolektoriu....

Absoliučiai nesulyginami dalykai. ŽŠ šilumą ima iš aplinkos ir atneša ją į namą, šaldas oras einantis per kaminą, šilumą imtų iš namo. Be to, jei kaminas neapšiltintas (o tik tokiu atveju jis galės sušildyti įtekantį orą), kamino į patalpas atsukta pusė greitai atvėstų ir nuo jo,  upeliais kondensatas pradėtų bėgti.

Atsakyti
QUOTE(*** @ 2014 02 11, 14:41)
Ar yra cia nors vienas naudojantis rotoriu? Koks plotas ir koki modeli turit?

Pas mane rotorius "komfovent rego700ec-hw-c3-xl" Aptarnauja 250m2. Dirba padavimas\ištraukimas po 320m3/h (40%). Papildomas oro šildymas išjungtas. Vakar lauke buvo 0,5C. Iš namo traukė 19.9, padavinėjo 16.9. NK buvo 84,5%.
Atsakyti
Man reik apsisprest imt kompakt 500ve ar kazka is pigesniu domekt pvz 400p palubini arba vertikalu. 206m2 plotas mastau kad domektai per silpni, nebent 600tinis bet horizontalus netinka

Kompakt privalumas xl rotorius, protingesne automatika, svoris 140kg smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 13 vasario 2014 - 14:58
QUOTE(*** @ 2014 02 13, 15:56)
Man reik apsisprest imt kompakt 500ve ar kazka is pigesniu domekt pvz 400p palubini arba vertikalu. 206m2 plotas mastau kad domektai per silpni, nebent 600tinis bet horizontalus netinka

Kompakt privalumas xl rotorius, protingesne automatika, svoris 140kg smile.gif


Svoris komfovent'ų tikrai įspūdingas. Korpusų skardos storos. Vertikalūs sunkesni už horizontalius dėl didesnio skardų kiekio...
Jei rekupas yra su AC motorais, dirbdamas mažesniais greičiais (1 ar 2) naudos galios mažiau negu yra jo nominalas (nominali galia bus dirbant 3 greičiu), tačiau daugiau už rekupą su EC motorais. Jei renkiesi su EC motorais būtinai reikia atkreipti dėmesį ir į SPL vertę. EC naudingumo koeficientas geresnis dirbant prie mažesnio slėgio (lyginant su AC). Taip pat našesnio rekupo nebūtinai el. sąnaudos bus didesnės, lyginant su mažesnio. Pvz. 700-EC elektros sąnaudos (nevertinant teno) bus mažesnės už 500-EC prie to pačio sistemos pasipriešinimo, nors motorų nominali galia ir didesnė.
Man pvz. renkantis rekupą buvo aktualus dar vienas kriterijus- vėsinimas vasarą. Rego700-ec dirbdamas 100%, mano atveju, pučia 700m3/h (120%- 800m3/h). C3 valdiklis turi tokią funkciją- vėsinimas (ji yra užsakoma). Jei lauko temperatūra, žemesnė, už ištraukiamą iš patalpų 5C, rekupas pasileidžia nustatytais maksimaliais sūkiais (kartais nustatau net 120%) ir dirba iki nustatytos valandos arba kol rankiniu neperjungi režimo. Gaila, kad C3 ganėtinai primityvus ir nėra galimybės keisti tos "nustatytos valandos", kuri yra kažkas apie 6 val. ryto. Dirbdamas 120% vėsina gana efektyviai, tačiau įrenginys ir ortakiai kelia triukšmą, todėl reikia išjungti rankiniu. Būtų idealu, jei padirbo 2-3 val ir pats išsijungė. Įdomu ar Amalva dar nekomplektuoja su buitiniais rekupais C5 pultelio? Tikiuosi jis techniškai pažangesnis.
P.S. Siūlau pamąstyti, jei jau kompakt 500ve, tai gal dar truputį pridėti ir 700ve? Aišku jei kalba eina apie modelius su EC motorais. 700 korpusas tokio pat dydžio (bent jau h), filtrai tie patys (kaina vienoda), ko gero elektros 700 ims mažiau (čia dar reikia žiūrėti koks sistemos pasipriešinimas)... Jei tenas 2kW, tai vienareikšmiškai nereiškia, kad ims elektros daugiau už 1kW. Tenas valdomas pagal poreikį, pmw būdu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Pupcis: 13 vasario 2014 - 18:42
Tai kad 500 (REGO-500VE-L-EC-C3 + XL rotorius) jau kosmosa kainuoja smile.gif kaina tukstanciu skiras o parametrai tai nezymiai. Snekejau su klp skyriaus vadove, C5 bus suderinamas greitu laiku bet kolkas ne.

Seip jai ne paslaptis parasyk kiek mokejai i AZ.

QUOTE(Pupcis @ 2014 02 13, 18:35)
Svoris komfovent'ų tikrai įspūdingas. Korpusų skardos storos. Vertikalūs sunkesni už horizontalius dėl didesnio skardų kiekio...
Jei rekupas yra su AC motorais, dirbdamas mažesniais greičiais (1 ar 2) naudos galios mažiau negu yra jo nominalas (nominali galia bus dirbant 3 greičiu), tačiau daugiau už rekupą su EC motorais. Jei renkiesi su EC motorais būtinai reikia atkreipti dėmesį ir į SPL vertę. EC naudingumo koeficientas geresnis dirbant prie mažesnio slėgio (lyginant su AC). Taip pat našesnio rekupo nebūtinai el. sąnaudos bus didesnės, lyginant su mažesnio. Pvz. 700-EC elektros sąnaudos (nevertinant teno) bus mažesnės už 500-EC prie to pačio sistemos pasipriešinimo, nors motorų nominali galia ir didesnė.
Man pvz. renkantis rekupą buvo aktualus dar vienas kriterijus- vėsinimas vasarą. Rego700-ec dirbdamas 100%, mano atveju, pučia 700m3/h (120%- 800m3/h). C3 valdiklis turi tokią funkciją- vėsinimas (ji yra užsakoma). Jei lauko temperatūra, žemesnė, už ištraukiamą iš patalpų 5C, rekupas pasileidžia nustatytais maksimaliais sūkiais (kartais nustatau net 120%) ir dirba iki nustatytos valandos arba kol rankiniu neperjungi režimo. Gaila, kad C3 ganėtinai primityvus ir nėra galimybės keisti tos "nustatytos valandos", kuri yra kažkas apie 6 val. ryto. Dirbdamas 120% vėsina gana efektyviai, tačiau įrenginys ir ortakiai kelia triukšmą, todėl reikia išjungti rankiniu. Būtų idealu, jei padirbo 2-3 val ir pats išsijungė. Įdomu ar Amalva dar nekomplektuoja su buitiniais rekupais C5 pultelio? Tikiuosi jis techniškai pažangesnis.
P.S. Siūlau pamąstyti, jei jau kompakt 500ve, tai gal dar truputį pridėti ir 700ve? Aišku jei kalba eina apie modelius su EC motorais. 700 korpusas tokio pat dydžio (bent jau h), filtrai tie patys (kaina vienoda), ko gero elektros 700 ims mažiau (čia dar reikia žiūrėti koks sistemos pasipriešinimas)... Jei tenas 2kW, tai vienareikšmiškai nereiškia, kad ims elektros daugiau už 1kW. Tenas valdomas pagal poreikį, pmw būdu.

Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2014 02 13, 18:35)
Svoris komfovent'ų tikrai įspūdingas. Korpusų skardos storos. Vertikalūs sunkesni už horizontalius dėl didesnio skardų kiekio...
Jei rekupas yra su AC motorais, dirbdamas mažesniais greičiais (1 ar 2) naudos galios mažiau negu yra jo nominalas (nominali galia bus dirbant 3 greičiu), tačiau daugiau už rekupą su EC motorais. Jei renkiesi su EC motorais būtinai reikia atkreipti dėmesį ir į SPL vertę. EC naudingumo koeficientas geresnis dirbant prie mažesnio slėgio (lyginant su AC). Taip pat našesnio rekupo nebūtinai el. sąnaudos bus didesnės, lyginant su mažesnio. Pvz. 700-EC elektros sąnaudos (nevertinant teno) bus mažesnės už 500-EC prie to pačio sistemos pasipriešinimo, nors motorų nominali galia ir didesnė.
Man pvz. renkantis rekupą buvo aktualus dar vienas kriterijus- vėsinimas vasarą. Rego700-ec dirbdamas 100%, mano atveju, pučia 700m3/h (120%- 800m3/h). C3 valdiklis turi tokią funkciją- vėsinimas (ji yra užsakoma). Jei lauko temperatūra, žemesnė, už ištraukiamą iš patalpų 5C, rekupas pasileidžia nustatytais maksimaliais sūkiais (kartais nustatau net 120%) ir dirba iki nustatytos valandos arba kol rankiniu neperjungi režimo. Gaila, kad C3 ganėtinai primityvus ir nėra galimybės keisti tos "nustatytos valandos", kuri yra kažkas apie 6 val. ryto. Dirbdamas 120% vėsina gana efektyviai, tačiau įrenginys ir ortakiai kelia triukšmą, todėl reikia išjungti rankiniu. Būtų idealu, jei padirbo 2-3 val ir pats išsijungė. Įdomu ar Amalva dar nekomplektuoja su buitiniais rekupais C5 pultelio? Tikiuosi jis techniškai pažangesnis.
P.S. Siūlau pamąstyti, jei jau kompakt 500ve, tai gal dar truputį pridėti ir 700ve? Aišku jei kalba eina apie modelius su EC motorais. 700 korpusas tokio pat dydžio (bent jau h), filtrai tie patys (kaina vienoda), ko gero elektros 700 ims mažiau (čia dar reikia žiūrėti koks sistemos pasipriešinimas)... Jei tenas 2kW, tai vienareikšmiškai nereiškia, kad ims elektros daugiau už 1kW. Tenas valdomas pagal poreikį, pmw būdu.

kokios rotorinio el. sanaudos istisai naudojant, neskaitant teno?
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2014 02 13, 21:50)
kokios rotorinio el. sanaudos istisai naudojant, neskaitant teno?

Vis žadu pasistatyti el. skaitiklį, bet kol kas dar neturiu. Dabar tik teorines žinau sąnaudas.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2014 02 13, 11:24)
Pas mane rotorius "komfovent rego700ec-hw-c3-xl" Aptarnauja 250m2. Dirba padavimas\ištraukimas po 320m3/h (40%). Papildomas oro šildymas išjungtas. Vakar lauke buvo 0,5C. Iš namo traukė 19.9, padavinėjo 16.9. NK buvo 84,5%.

O kokios t buvo kai lauke buvo minus 18-20, kaip kondensatai, uzsalimai, NVK ... g.gif
Atsakyti
Sveiki,

Statomes nama ir planuojame isidiegti rekuperacine vedinimo sistema. Norejau pasiteirauti ka manote apie lanskciu ortakiu sistemas? Pavyzdziu kaip cia:

http://www.shop.vent...=...ory&path=60

Gal galite pasakyti pliusus ir minusus lyginant su skardiniais ortakiais?

Aciu visiems uz nuomone. 4u.gif
Atsakyti
Noriu paklausti,
kaip jums sekasi vaduotis nuo dregmes siandien?
kai jau visa para rukas ir dulksna ir uz lango +2C.

ir toliau tvirtinsite, kad reikia keisti ora? aktyvinti vedinima?
ir pas jus patalpoje bus 40% dregme? ar dar maziau.
Atsakyti