QUOTE(Stanislavz @ 2013 10 06, 13:25)
Drisciau priestaraut. Atsargos vedinimo agregatui yra daromos kreivam montavimui ir oro srauto balansavimui. Ar jus turesite irenginy su 250 kubu ar 400, baliaus metu tai jums nepades. Sistema taip, ortakiai geriau yra daromu su atsarga.
Bet tas "rezervas" jums tikrai mush per kishene - 250 kubu irneginys veikiant nominaliu 200 kubu nasumu valgys ~ 85 watus elektros, o 400 veikiant 200 kubu gerokai virs 100, gal 120-130.
Ir ta skirtuma ~ 60-100 lt per metus mokesite visa laika.
Bet tas "rezervas" jums tikrai mush per kishene - 250 kubu irneginys veikiant nominaliu 200 kubu nasumu valgys ~ 85 watus elektros, o 400 veikiant 200 kubu gerokai virs 100, gal 120-130.
Ir ta skirtuma ~ 60-100 lt per metus mokesite visa laika.
Realiu sistemu matuoti neteko, bet sanaudos atrodo abejotinos, tie patys kubai - ir kodel gi jiems vaikyti reiks daugiau energijos? Net jei ir diametrai butu vienodi, nors didesnis irenginys reiskia ir galingesne sistema.