QUOTE(cibulis @ 2013 11 16, 18:45)
O kaip orinis šildymas? Nesijaučia kažkokio diskomforto? Turiu mintyje, kojoms. Gal šaltoka ar basam neišeina vaikščioti, nors aš ir taip nevaikštau basas.
Beje, taip ir nesuprantu tavo, Viliau, šildymo sistemos.
Koks gali būti diskomfortas, jei pučia tik 200m3/h ir tik +30C? Grindys bet kokiu atveju ne bus šiltesnės 1-2C nei oras, todėl šlepetės naudojamos - ir ne tik dėl grindų šilumos.
Nenoriu čia kartotis, yra viskas aprašyta - jei matėt statistiką, reiškia matėt ir sistemą.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2013 11 16, 22:34)
Pakeitus gruntas-vanduo į oras-vanduo atsirastų poreikis elektriniam tenui arba krosnelei kai lauke stipriau paspaudžia šaltukas.
Kol kas tik nesimato oras-vanduo įrenginių už 6000-8000Lt.
Oras-vanduo gali dirbti iki -25C, todėl tas keletą dienų jei COP nukris iki kokių niekingų 1,5-1,7 PN namo savininkas tikrai ne nubiednės. Saulė šiek tiek kompensuos. O ir elektrinis tenas visai ne tragedija, tuo labiau, kad tai beveik standartinė A2W siurblio komplektacija.
Gal per arti ieškote? Visiškai sustabarėjusioje, monopolizuotoje rinkoje? Žadu tai įrodyti asmeniniu pavyzdžiu, tikiuosi kad labai netrukus.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2013 11 16, 22:34)
pigus neinverterinis ŠS gruntas-vanduo 5-7kW + 200-300m gilesnio horizontalaus kolektoriaus + 200-300m paprastai išvedžioto vamzdžio plokščiajame pamate (be akumuliacinės talpos)
Ne labai patikimi šaltiniai teigia, kad DC inverteris COP pagerina 30%. Jei jie bent per pusę teisūs - ne inverterinio rinktis prasmės nėra. Kainų skirtumas - labai ne didelis.
Net ir inverteriniui rekomenduoja bent jau minimalią buferinę talpą, aišku nieks nesirūpina namų pasyvumu ir teigiama, kad buferis padės išgyventi tas baisias 40min, kuomet gali vykti oras-vanduo išorinio bloko atitirpinimas. PN atveju viskas pasikeičia, bet paprastas 100l buferis be jokių spiralių ar šilumokaičių kainuos labai ne daug.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2013 11 16, 22:34)
ŠS panaudojimas įsisavinant išmetamo oro šilumą vietoje rekuperatoriaus yra klaidingas pasirinkimas, veikiantis tik paveiklėlyje internetinėje svetainėje. Reikia jį visuotinai sukritikuoti ir išmesti iš galvos amžiams kaip ir infraraudonųjų spindulių dieviško efektuvumo šildymo prietaisus.
Gal galite plačiau argumentuoti, kodėl tokį siurblį "reiktų išmesti"?
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2013 11 16, 22:34)
Kaip matome be oro recirkuliacijos Lietuvoje niekaip neišeina pragyventi su oriniu šildymu. Taip pat daug sunkiau įsisavinama pastato termomasė, todėl aš net nesvarsčiau šio šilumos paskirstymo būdo.
Aš taip visai ne matau
Jei forumiečių statomų namų vidutiniai šilumos nuostoliai ~3,5kW, o rekupai iki 500m3/h:
350m3/h x (50C-22C) x 0,36 = 3528W arba
400m3/h x (45C-22C) x 0,36 = 3312W
Čia toms keletui dienų, kai lauke - projektinė temperatūra. O jei pažiūrėtume nuostolius prie vidutinės šildymo sezono temperatūros, tai oru skirstyti ~1700...2000W tikrai didelės problemos nematau.
Dalis šildymo galios gali būti padengta pvz gyvatuku san mazge, dušo kabinos ar viso san mazgo šildomomis grindimis - tuomet oro debitai arba temperatūra sumažėtų iki visiškai ne kritinių verčių. Be jokios recirkuliacijos. Beje, gyvatukai - tik išmesti pinigai, kol kas beveik nenaudojame, puikiai džiūsta ir ant neveikiančių, nešylančių ir tai manau vėdinimo nuopelnas.
Grindinis padės efektyviai išnaudoti tik grindų termomasę, likusi , kaip ir orinio šildymo atveju, dirbs per orą - sušils nuo patalpų oro.