Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 9 tema

QUOTE(Milao @ 2014 01 29, 22:50)
. Nenorit pamegint bent vieno is ju dalinai termoizoliuoti pusto polietileno kevalais, kaip rasiau poste pries tai?

Toje vietoje kur vamzdžiai keliauja prie namo pamato ir pakyla i katiline , tokiu būdu izoliuoti, geras sprendimas.
Atsakyti
Visos vamzdzio atkarpos, kurios yra mazesniame nei 1m gylyje, sakyciau turetu buti privalomai izoliuotos. Na nebent norima tokiu budu kieme takeli apsildyti, kad sniego kasti nereiktu smile.gif
Bet as turejau dar kita dalyka omeny. Imkim viena grezini 90m. Jame 2 vamzdziai, sujungti apacioje. Tai pasiulymas buvo vieno is tu dvieju vamzdziu virsutinius 60m ivilkti i termoizoliacini kevala. Tai turetu dalinai spresti silumograzos efekta, kai grezinio apacioje susiles glikolis grizdamas vel atsala nepasiekes SS, nes salia eina saltasis vamzdis.
Siekiamas rezultatas - siltesnis glikolis i SS, o to pasekoje - aukstesnis COP.
QUOTE(Robertinas 125 @ 2014 01 29, 22:42)
Toje vietoje kur vamzdžiai keliauja  prie namo pamato ir pakyla i katiline , tokiu  būdu izoliuoti,  geras sprendimas. <{POST_SNAPBACK}>
n
Atsakyti
QUOTE(Robertinas 125 @ 2014 01 30, 00:42)
Toje vietoje kur vamzdžiai keliauja  prie namo pamato ir pakyla i katiline , tokiu  būdu izoliuoti,  geras sprendimas.

Taip ir daroma smile.gif ,pamatysi smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2014 01 30, 01:25)
Visos vamzdzio atkarpos, kurios yra mazesniame nei 1m gylyje, sakyciau turetu buti privalomai izoliuotos. Na nebent norima tokiu budu kieme takeli apsildyti, kad sniego kasti nereiktu  smile.gif
Bet as turejau dar kita dalyka omeny. Imkim viena grezini 90m. Jame 2 vamzdziai, sujungti apacioje. Tai pasiulymas buvo vieno is tu dvieju vamzdziu virsutinius 60m ivilkti i termoizoliacini kevala. Tai turetu dalinai spresti silumograzos efekta, kai grezinio apacioje susiles glikolis grizdamas vel atsala nepasiekes SS, nes salia eina saltasis vamzdis.
Siekiamas rezultatas - siltesnis glikolis i SS, o to pasekoje - aukstesnis COP.
n

Manau empiriskai paskaiciavus gautusi panasiai tas pats ,juk nedideli temperaturu skirtumai , o be to izoliacija butu ganetinai plona ir tikrai uztikrinti dregmes patekima butu labai sudetinga ...
Aisku atliekant toki bandyma geriausia butu tueti 2 identiskus grezinius .
Reiktu pabandyti pracirkuliuoti grezini laisvai (bet kaip tai dabar fiziskai padaryti , g.gif )ir pamatuoti temp .glikolio ,tada galima butu spresti kiek mazdaug itakoja tai ...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 30 sausio 2014 - 09:03
QUOTE(Milao @ 2014 01 30, 00:25)
Visos vamzdzio atkarpos, kurios yra mazesniame nei 1m gylyje, sakyciau turetu buti privalomai izoliuotos. Na nebent norima tokiu budu kieme takeli apsildyti, kad sniego kasti nereiktu  smile.gif
Bet as turejau dar kita dalyka omeny. Imkim viena grezini 90m. Jame 2 vamzdziai, sujungti apacioje. Tai pasiulymas buvo vieno is tu dvieju vamzdziu virsutinius 60m ivilkti i termoizoliacini kevala. Tai turetu dalinai spresti silumograzos efekta, kai grezinio apacioje susiles glikolis grizdamas vel atsala nepasiekes SS, nes salia eina saltasis vamzdis.
Siekiamas rezultatas - siltesnis glikolis i SS, o to pasekoje - aukstesnis COP.
n

Dėl kito dalyko supratau galvoju.. smile.gif
Mano nuomone, abiejų gręžinių energetinis atidavimas tikriausiai turėtu būti, kiek įmanomą vienodesnis, ar visai nesvarbu? ( jeigu yra du grežinai) Tikriausiai negerai jeigu dviejų gręžinių gyliai skiriasi (pvz. 80m ir 95m.)
Ar reikalingas? ir ar montuojasi koks daiktas, kad iš kiekvieno gręžinio glikolio tekėjimą į ŠS reguliuotų?
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2014 01 30, 09:59)
Manau empiriskai paskaiciavus gautusi  panasiai tas pats ,juk nedideli temperaturu skirtumai , o be to izoliacija butu ganetinai plona  ir tikrai uztikrinti dregmes patekima butu labai sudetinga ...
Aisku  atliekant toki bandyma geriausia butu tueti 2 identiskus grezinius .
Reiktu pabandyti pracirkuliuoti  grezini laisvai (bet kaip tai dabar fiziskai padaryti , g.gif )ir pamatuoti temp .glikolio ,tada galima butu spresti kiek  mazdaug itakoja tai ...


Ir man atrodo, kad drėgmes patekimą užtikrinti būtų sunkiausia...
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 01 29, 23:03)
Bet Koridos siurblys, jei neklystu, ES firmos, o jie duoda irgi tik 3 metus garantiją (siurbliui 5 metai). Taigi:

ES vanduo-vanduo 6kW be boilerio, kaina - 7200 Lt, garantija - 3 metai (surinktas Kinijoje).
Evacon vanduo-vanduo 5,6 kW be boilerio, kaina - 10 890 Lt, garantija - 2 metai (surinktas Lietuvoje)
Vaillant geoTherm apie 6 kW, kaina Vilproje su 25 proc. nuolaida apie 17 000 Lt, garantija - 10 metų.

Man priimtiniausias sitas variantas, manau, dar iki 6500 eitu paderinti kaina ir nesuki smegenu mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2014 01 28, 18:04)
Galimas sprendimas:
Taip sakyčiau būtų galima izoliuoti nuo 1/2 iki 2/3 ilgio vieną iš 2 vamzdžių.


Manau idėja, taip izoliuoti vamzdžius yra bloga. Taip, męs išlošim ant aukštesnių temperatūrų, bet stipriai pralošim ant šilumokaitos ploto. Aišku tiksliau pasakyt išeitų atlikus skaičiavimus, bet kad skaičiavimai būtų tikslūs, reikia žinoti tikslias temperatūras abiem atvejais. Vis tik primetu, kad temperatūros išlošimas bus ženkliai mažesnis, nei pralošimas ant šilumokaitos ploto.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 01 29, 22:15)
Kompresoriaus tikslaus modelio nepasakysi? Tech parametrus kur galeciau rasti?
Manau dar pora gabalu dadejus iseitu brandinis (vakaru) su integruotu boileriu ir greziniu.
18Klt + grezinys.

Apie siurbliukus domejausi kaip tik vakar. Idomu buvo suzinoti kaina naujo A klases zemes konturo. Tai kaina nei daug nei mazai 400 euru.
Pas mane lygiai toks pats stovi:
http://www.ebay.de/i...=p2047675.l2557

Apie kompresorių pasakė tik tiek: Copland ZH 15 trifazis. Sakė modelio pavadinimas tas pats. Skiriasi tik trifazis ar vienfazis.

Man sakė šitas kompresorius kainuoja apie 2000 Lt. Jo pakeitimas apie 500 Lt. Sakė lyg ir kainos didėjo, tai gal dar brangesnis. Štai čia to pardavėjo ir montuotojo puslapis.

O kokių klasių siurbliukų būna?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 30 sausio 2014 - 09:48
QUOTE(cibulis @ 2014 01 29, 22:03)
Bet Koridos siurblys, jei neklystu, ES firmos, o jie duoda irgi tik 3 metus garantiją (siurbliui 5 metai). Taigi:

ES vanduo-vanduo 6kW be boilerio, kaina - 7200 Lt, garantija - 3 metai (surinktas Kinijoje).
Evacon vanduo-vanduo 5,6 kW be boilerio, kaina - 10 890 Lt, garantija - 2 metai (surinktas Lietuvoje)
Vaillant geoTherm apie 6 kW, kaina Vilproje su 25 proc. nuolaida apie 17 000 Lt, garantija - 10 metų.


Panašiai kaip Evacon ir Freor Lietuvių gamybos kainuoja.
Man viena firma ir švedišką ŠS pasiūlė už panašią kainą.
Atsakyti
Dar salda uz 10kLt turi nebloga varianta ,kiek teko pasidometi .Buvau uzvakar saldoje ...
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 30, 09:25)
Man priimtiniausias sitas variantas, manau, dar iki 6500 eitu paderinti kaina ir nesuki smegenu  mirksiukas.gif

Kainos sakė jų ir taip jau beveik dugne. Na, tarkime pavyks nuderinti iki 7000 Lt.

Tada pliusuojame toliau:
boileris - 1700 Lt ne originalus Drazice ir 6177 Lt (ES firmos, Efka pasiūlė) originali nurūdyjančio plieno daugiafunkcinė.
Medžiagos katilinei - 2420 Lt.
Katilinės pajungimo darbas - 2420 Lt
90 m gręžinys - 6500 Lt
Lauko kolektorius - 300 Lt
Lauko sistemos užpildymas etilengliukoliu - 420 Lt
Lauko kasimo darbai - 600 Lt
Iš viso: 21 000 arba 22 000 Lt. Su ES siūloma daugiafunkcine talpa ir 26 000 Lt.

Tai kur čia pigumas?

Aš nesu darbščiųjų žemės kasimo, elektronikos pajungimo, pameistravimo, permeistravimo, pajungimo, paleidimo, derinimo, perderinimo ne tik specialistas, bet ir mėgėjas. Pats nieko nedarysiu, nes tik sugadinsiu. Jei kas turi pasiūlyti, kas gali įrengti geoterminį su ES siurbliu (6 kW, 7200 Lt), gręžiniu, 200 l boilerių ir visais darbais už 18 000 Lt ar pan. mielai lauksiu.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2014 01 30, 09:58)
Dar salda uz 10kLt turi nebloga varianta ,kiek teko pasidometi .Buvau uzvakar saldoje ...

Pačio šilumos jėgainė, jei neklystu, ES firmos? Kiek laiko dirba? Nebuvo kažkokių nesklandumų ar pan.?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 30 sausio 2014 - 10:04
QUOTE(cibulis @ 2014 01 30, 10:46)
Apie kompresorių pasakė tik tiek: Copland ZH 15 trifazis. Sakė modelio pavadinimas tas pats. Skiriasi tik trifazis ar vienfazis.

Man sakė šitas kompresorius kainuoja apie 2000 Lt. Jo pakeitimas apie 500 Lt. Sakė lyg ir kainos didėjo, tai gal dar brangesnis. Štai čia to pardavėjo ir montuotojo puslapis.

O kokių klasių siurbliukų būna?


Siubliuku buna nuo A klases iki G. A klases efektyviausi, maziausiai elektros naudojantys

Gal kas supranta kuo skiriasi greiciu valdymas ant siurbliuko:
http://1.bp.blogspot...00/DSCF1280.JPG

Yra kaire, desine ir vidurines skale.
Kaip suprantu vidurine tai kai greiti valdo isorinis prietaisas.

Is Wilo puslapio:
Jei nustatyta ant "kaires" skales tai:
"Local setting of the constant differential
pressure setpoint at Delta p-c at the pump"

Jei ant "desines" skales
Local setting of the variable differential
pressure setpoint at Delta p-v at the pump

Ant "vidurines" padeties:
Power adjustment with a remote controller
via a 0-10 V signal

Control input “0-10 V” (Analogue In)
The actual/setpoint level assessment required for control is referred
to a remote controller. The remote controller sends an analogue signal
(0 - 10 V) as an actuating variable to the Wilo-Stratos PARA.

Delta p Differential pressure

Delta p-c Control mode for constant differential pressure.
Control mode delta p-c:
In the delta p-c control mode, the electronic module keeps the differential
pressure generated by the pump constant at the set differential
pressure setpoint HS over the permissible volume flow range.

Delta p-v Control mode for variable differential pressure:
Control mode delta p-v:
In the p-v control mode, the electronic module changes the differential
pressure setpoint to be maintained by the pump in linear fashion
between Hs and ½ Hs. The differential pressure setpoint value H
varies with the volume flow Q.

Daugiau info su grafikais apie valdyma 18psl http://www.wilointec...ergy_system.pdf

Paprasta zmogiska kalba koks skirtumas tarp "kaires" ir "desines"? smile.gif
Atsakyti